1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2

Собираю ТН воздух-вода R22

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем nastas_, 09.09.19.

  1. ogbbig
    Регистрация:
    17.10.21
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    4

    ogbbig

    Участник

    ogbbig

    Участник

    Регистрация:
    17.10.21
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    4
    Я бы дозаправлял по давлению и температуре. При стравливании газа может выйти и часть масла. Тогда его точно будет меньше чем надо.
     
  2. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.113
    Благодарности:
    3.820

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.113
    Благодарности:
    3.820
    Адрес:
    Новороссийск
    да, маслице летит знатно.
    Тогда вопрос - как это правильно сделать - дозаправить?
    Запускаем, ждем минут 20, смотрим ток. Высокое проверю, а низкое нет возможности посмотреть.
    Есть какой либо алгоритм такой процедуры?
     
  3. 4587derek
    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539

    4587derek

    Живу здесь

    4587derek

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539
    Адрес:
    Украина Киев
    я именно про фильтр, что бы в фильтре фреон двигался с верху в низ.
     
  4. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.101
    Благодарности:
    2.911

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.101
    Благодарности:
    2.911
    Адрес:
    Одинцово
    Без низкого, нормально не сможете проверить, если опыта мало.
    А так, да, мерим ток. Смотрим, по датчикам температуры перегрев.
    Смотрим на температуру головы и картера, должна быть разница, и тепература нагнетания +10+15 градусов от манометра.
    А вот переохлаждение, будет зависить от протока, и температуры теплоносителя.
    Лучше найти манометр на низкое. Будет более правильно и точно.
     
  5. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.113
    Благодарности:
    3.820

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.113
    Благодарности:
    3.820
    Адрес:
    Новороссийск
    @RVVFaza
    Купил манометрический коллектор.
    Но! Сколько читаю - все советуют залить по весам и уже от этого отталкиваться, смотреть перегрев, переохлаждение, делать выводы. Наверное так и сделаю для начала, думаю так будет проще, тем более те, кто будет ставить трассу дозаправить правильно не смогут 100%, а эта свистопляска без опыта может у меня занять на один день, а работать надо 6 дней в неделю. И того месяц на настройку ТН!
     
  6. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.101
    Благодарности:
    2.911

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.101
    Благодарности:
    2.911
    Адрес:
    Одинцово
    Если у вас есть шильд, то не доливаете 20%. Запускаете, и за вечер, можете справиться, желательно не торопиться.
    После каждого, долития, 10 минут жду реакции, на всех датчиках.
    И еще, при подключении манометрички, промыльте гайки, бывает что кран пропускает или родная прокладка.
     
  7. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.092
    Благодарности:
    7.092

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.092
    Благодарности:
    7.092
    Адрес:
    Таганрог
    Это если звезды сложатся)
     
  8. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.113
    Благодарности:
    3.820

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.113
    Благодарности:
    3.820
    Адрес:
    Новороссийск
    В общем еще и 3 кг фреона надо взять.
    Тяжела (затратна) жизнь самоделкина!
    Блин у меня инструмента уже больше чем у некоторых установщиков сплит систем. Только вакуматор нужен еще! :)] Ради одного ТН!
     
  9. 4587derek
    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539

    4587derek

    Живу здесь

    4587derek

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539
    Адрес:
    Украина Киев
    Вакуум это самое главное. иначе как подготовить систему?
     
  10. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.113
    Благодарности:
    3.820

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.113
    Благодарности:
    3.820
    Адрес:
    Новороссийск
    В этом и сложность.
     
  11. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.092
    Благодарности:
    7.092

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.092
    Благодарности:
    7.092
    Адрес:
    Таганрог
    Это только кажется что заводские агрегаты - дорого) если сложить время, инструмент, расходники, может выйти дороже нового заводского ;)
     
  12. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.113
    Благодарности:
    3.820

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.113
    Благодарности:
    3.820
    Адрес:
    Новороссийск
    Думаю это все пригодится не для одной машинки, собрать протестить, что то изменить и можно друзьям/знакомым подогнать. Тут больше интерес и что то новое. Опять же ищешь, читаешь, серое вещество активно трудится.
    А расходы на инструмент мелочь в общем - в доме пригодится еще.
     
  13. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.092
    Благодарности:
    7.092

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.092
    Благодарности:
    7.092
    Адрес:
    Таганрог
    Особенно вакуумный насос, манометрический коллектор, шланги, переходы, фреон :)]
     
  14. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.113
    Благодарности:
    3.820

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.113
    Благодарности:
    3.820
    Адрес:
    Новороссийск
    Те. взять в аренду вакумник не судьба для 3-4 работ? Коллектор загнать за пол цены не проблема. А если машинка лет на 10 строится - то это все пригодится при ремонте.
     
  15. ogbbig
    Регистрация:
    17.10.21
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    4

    ogbbig

    Участник

    ogbbig

    Участник

    Регистрация:
    17.10.21
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    4
    А что зависит от потребляемого тока? Он только показывает потребляемую мощность, но она вроде должна быть постоянной.
     
    Последнее редактирование: 14.11.21