1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2

Собираю ТН воздух-вода R22

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем nastas_, 09.09.19.

  1. ogbbig
    Регистрация:
    17.10.21
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    4

    ogbbig

    Участник

    ogbbig

    Участник

    Регистрация:
    17.10.21
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    4
    По весам можно заправлять систему из известных блоков. Производитель пишет на шильдике сколько и какой фреон. У вас один из блоков неизвестного объема!
     
  2. vponomarev1
    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.664
    Благодарности:
    1.941

    vponomarev1

    懒得理你

    vponomarev1

    懒得理你

    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.664
    Благодарности:
    1.941
    Адрес:
    Краснодарский край
    По моему стравливать фреон с заправленного блока это лишняя работа. Если полетит масло, его будете собирать в бутылочку? Потери всё равно неизбежны. Увидите например потом, что трубки в масле куда свистело-летело, и потом будете думать, что... да три грамма улетело... или нет? Может долить? Доливать какого масла и сколько, и оно у вас есть? Или и так сойдет? В чем смысл этого действа если всё равно настройки не избежать - термометры и манометры нужно подключать и смотреть перегрев с переохлаждением.
     
  3. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.092
    Благодарности:
    7.092

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.092
    Благодарности:
    7.092
    Адрес:
    Таганрог
    Ну попробуйте) неудобно, плюс есть риски что при возврате заплатите полною стоимость нового оборудования
     
  4. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.113
    Благодарности:
    3.820

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.113
    Благодарности:
    3.820
    Адрес:
    Новороссийск
    С чего такие риски? Сколько брал в прокате инструмент - нет проблем. Ну а с учетом цены машинки 3-4 т. р можно и прикупить для самоделки.
     
  5. nastas_
    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.396

    nastas_

    Живу здесь

    nastas_

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.396
    Адрес:
    Харьков
    Какая-то хрень с моим монстром. Поборол оттайку паром, пришли холода, начал проверять в боевых условиях.
    Быстро перегревается компрессор. До 100 градусов долетает за каких-то 30 минут, испаритель обмерзнуть даже не успевает.

    В глазке без пузырей. перегрев 3-4, переохлаждение 18 (ниже никак - видимо из-за большой дельты на конденсаторе 7-8 градусов).Потребление 3600 как по паспорту.
    Поставил защиту на 110 градусов - не останавливается - ползет уверенно.
    И чрезмерный перегрев бросался мне в глаза с самых первых пуско-наладочных работ.

    Компрессор 2014 года (новый), возможно за то время что он шел ко мне с него могло вытечь масло.
    Больше мне не на что грешить.

    Как проверить достаточно масла в системе или нет?
    Залить грам 200 и посмотреть на результат?
     
  6. nastas_
    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.396

    nastas_

    Живу здесь

    nastas_

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.396
    Адрес:
    Харьков
    Самое интересное, что некоторые китайские обьявы пишут "Oil filled" а некоторые "Oil-less" и гадай теперь была ли в нем изначально смазка.

    Двигатель находится внизу, всас сверху, выхлоп сбоку вверху.
     
  7. ogbbig
    Регистрация:
    17.10.21
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    4

    ogbbig

    Участник

    ogbbig

    Участник

    Регистрация:
    17.10.21
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    4
    А что-то дает измерение потребляемого тока кроме мощности?
     
  8. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    Какие проблемы пшикнуть чутка газа через напяленную трубку в банку. И посмотреть на стенки банки...
     
  9. ogbbig
    Регистрация:
    17.10.21
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    4

    ogbbig

    Участник

    ogbbig

    Участник

    Регистрация:
    17.10.21
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    4
    Слишком большое потребление по мощности. Скорее всего это его пиковое кратковременное потребление. Для снижения потребляемой мощности нужно снизить давление на всасе компрессора.
     
  10. nastas_
    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.396

    nastas_

    Живу здесь

    nastas_

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.396
    Адрес:
    Харьков
    Система бу, ясное дело что в испарителе и в канальном блоке было масло. И если я поставил сухой компрессор то на стенке банки будет пленка но компрессору то от этого лучше не будет. Если ему нужно 1.2 литра
     
  11. nastas_
    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.396

    nastas_

    Живу здесь

    nastas_

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.396
    Адрес:
    Харьков
    Потребление по мощности в номинале для 40кбту. Давление на всасе уменьшится когда испаритель обмерзнет.
     
  12. ogbbig
    Регистрация:
    17.10.21
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    4

    ogbbig

    Участник

    ogbbig

    Участник

    Регистрация:
    17.10.21
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    4
    Нужно проверить по документации на компрессор - на кондиционерах у компрессоров выход сверху (не 100% конечно) но ресиверы как правило сбоку стоят, а они стоят на всасе.
     
  13. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.113
    Благодарности:
    3.820

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.113
    Благодарности:
    3.820
    Адрес:
    Новороссийск
    Сколько может протянуть компрессор без масла как вы думаете?
    Ну сухую он загнется за считанные часы при работе или я ошибаюсь?
     
  14. nastas_
    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.396

    nastas_

    Живу здесь

    nastas_

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.396
    Адрес:
    Харьков
    Сбоку стоят не ресиверы, а докипатели. В больших компрессорах сбоку ничего не стоит. Докипатель у меня - отдельная сущность припаивается рядом.
     
  15. ogbbig
    Регистрация:
    17.10.21
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    4

    ogbbig

    Участник

    ogbbig

    Участник

    Регистрация:
    17.10.21
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    4
    У вас ТРВ в качестве регулятора?