1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2

Собираю ТН воздух-вода R22

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем nastas_, 09.09.19.

  1. 4587derek
    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539

    4587derek

    Живу здесь

    4587derek

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539
    Адрес:
    Украина Киев
    От недолива перегрев компрессора и потеря производительности. А так у вас конденсатор полный жидкаря. посути работает как ресивер. уменьшпйте проток воды.
     
  2. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.113
    Благодарности:
    3.820

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.113
    Благодарности:
    3.820
    Адрес:
    Новороссийск
    Буду пробовать.
     
  3. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.236

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.236
    Адрес:
    Москва
    У нас что то свету часто стали отключать, прошлый раз 2 суток не было.
    Позавчера по работе уезжал выключил кондей, побоялся что опять выключат и он сожрёт все мои батарейки, ещё и подморозило до -10, в итоге он не запускается, тарахтит как трахтор, аж страшно становится.
    Подогрева нет, выключил, жду оттепелей.
     
  4. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.113
    Благодарности:
    3.820

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.113
    Благодарности:
    3.820
    Адрес:
    Новороссийск
    На днях термостат прикупил холодильный. Воткну подогрев компрессора и поддона. Хотя задумываюсь - а надо ли? 10 декабря, а у нас до 20 днем, следующая неделя вроде тоже нас порадует. Так и зима пройдет.
    Машинка работает - 7,5 кВт выдает. Пар с компрессора до 85 - 87*С доходит. Надеюсь в воскресенье слить газ и заправить по весам.
    Заказал счетчик эл. с али на дин рейку, теперь можно будет все показатели увидеть и по теплу и по эл -ву.
     
  5. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.113
    Благодарности:
    3.820

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.113
    Благодарности:
    3.820
    Адрес:
    Новороссийск
    Сегодня слил газ, взвесил - 2100 гр, на нажке написано 2250 гр. Залил обратно и добавил 100гр. Запустил. На улице плюс 10. Т-ра пара - до 85 доходит, высокое давление 14 - 14,5 кг.
    Распределитель на испарителе чуть обмерзает. Сам испаритель чуть обмерзает.
    К вечеру было +7 град. Блок обмерз частично, контроллер отправил его в разморозку - датчик показал минус 8 град на испарителе. Мощность при этом 4,6 - 4,8 кВт при потреблении 8А.
    Вопрос какой ТРВ прикупить? направьте на путь истинный, газ 22, блок 24, компрессор 24 (вроде, наклейки нет).
     
  6. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.101
    Благодарности:
    2.911

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.101
    Благодарности:
    2.911
    Адрес:
    Одинцово
    На 24 у меня стоял Тех2 с дюзой 3. с внешним выравниванием.
     
  7. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.113
    Благодарности:
    3.820

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.113
    Благодарности:
    3.820
    Адрес:
    Новороссийск
    @RVVFaza,
    Смотрю интернет магазины, там этих ТЕХ2 куча целая, как выбрать?
     
  8. nastas_
    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.396

    nastas_

    Живу здесь

    nastas_

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.396
    Адрес:
    Харьков
    Я все время беру ТРВ Alco TIE-HW (R-22)
    Внешнее уравнивание, резьбовое соединение, дюзы по таблице выбираю
     
  9. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.101
    Благодарности:
    2.911

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.101
    Благодарности:
    2.911
    Адрес:
    Одинцово
    Вот такой.
     

    Вложения:

    • IMG_20211212_233952.jpg
  10. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.113
    Благодарности:
    3.820

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.113
    Благодарности:
    3.820
    Адрес:
    Новороссийск
    Всем спасибо, засыпали прям вариантами!
    Буду курить темы по трв.
     
  11. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.113
    Благодарности:
    3.820

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.113
    Благодарности:
    3.820
    Адрес:
    Новороссийск
    @nastas_,
    Это ТРВ просто под вальцовки?
    По таблице нужна 002 - для 5 кВт и 003 - для 8,5 кВт дюза. для 7 кВт на что смотреть?
     
  12. nastas_
    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.396

    nastas_

    Живу здесь

    nastas_

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.396
    Адрес:
    Харьков
  13. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.113
    Благодарности:
    3.820

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.113
    Благодарности:
    3.820
    Адрес:
    Новороссийск
    @nastas_,
    и так.
    ТРВ, дюза 3-йка, трубка для выравнивания с гайками на концах мм 900.
    Далее - клапан обратный на капиллярку для оттайки какой?
     
  14. nastas_
    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.396

    nastas_

    Живу здесь

    nastas_

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.396
    Адрес:
    Харьков
    Вы бы схемку кинули как собираетесь делать.
    Если про клапан для реверсивной оттайки, то я топлю только за пар. В этом сезоне пришлось выкинуть обратный клапан и капилярку на оттайке реверсом (походу капилярка забилась). Трехходовой остался. Впаял соленоид на оттайку и горя не знаю. Не парюсь про разморозку ППТО, про выхолаживание CO, про байпасирование ППТО предконденсатора ГВС.
    Вообщем два ТН оттайкой паром. У реверса один плюс - оттайка идет быстрее (и тепла тратит в 3 раза больше тратит)
     
  15. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.113
    Благодарности:
    3.820

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.113
    Благодарности:
    3.820
    Адрес:
    Новороссийск
    @nastas_,
    По сути оттайка паром это с выхода компрессора идет линия после ТРВ сразу в испаритель? Управляется вместо трехходового, а трехходовой подключаем параллельно с компрессором? так?
    Логично, можно убрать защиту по протоку в СО.
    Все раскидано по разным темам, сложно информацию собирать. Буду допиливать наружку - создам отдельную тему со всеми фото.