    Ну мой то точно был не бракованный, да и лопнул он не во время оттайки хотя они скорее всего тоже руку приложили :)
     
  2. nastas_
    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.396

    nastas_

    Живу здесь

    nastas_

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.396
    Адрес:
    Харьков
    ППТО проверяют на давлениях повыше чем мы их используем в ТН-ах, брак траванул бы на тестах.

    Был ли датчик протока? (Контур циркуля может завоздушиться, и даже развоздушиться сам, вы и знать не будете). Сколько раз датчик протока спасал - во время отладки забыл включить циркуль, воздух, кран забыл открыть.

    Что вообще находится в контуре с ППТО?
     
  3. nastas_
    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.396

    nastas_

    Живу здесь

    nastas_

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.396
    Адрес:
    Харьков
    Кто знает, может именно оттайка прошла не так как обычно, а дальше цветочек просто раскрывался ...
     
  4. mibua
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    10.015
    Благодарности:
    21.484

    mibua

    Живу здесь

    mibua

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    10.015
    Благодарности:
    21.484
    Адрес:
    Kiev
    Все очень может быть, а может просто усталость у меня он две зимы отработал с оттайками каждых 30 минут, а рожден был в 94м году :) ну и по давлению он был на 16 бар правда тестировался на 40
    Ну и я же ему проток по воде частенько придавливал что бы быстрее выходил на режим это скорее всего и сыграло свою роль
    Но я правда вовремя заметил у меня до подрывника дело не дошло, хотя может и дошло на нем шланг и в канализацию, но подкачивать систему не пришлось просто закрыл краны и на пто и на наружном блоке
     
  5. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.113
    Благодарности:
    3.820

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.113
    Благодарности:
    3.820
    Адрес:
    Новороссийск
    Проток был 1, 1 куб примерно, при падении до 900 л идёт отключение ТН. Завоздушить не могло, система больше месяца работала, совсем чуть в этом понимаю. Короче на Али цены сладкие. На 7 кВт один квадрат хватит если будет 500- 600 мм высотой то? При падении тры на улице уже 7 кВт не будет, а к примеру 5 кВт.
     
  6. nastas_
    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.396

    nastas_

    Живу здесь

    nastas_

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.396
    Адрес:
    Харьков
    Если на али, ищите HexNovo, на алибабе заказывал на два ТН. Мелкий ППТО успел и в геотермальнике сезон отпахать и в воздух\вода уже третий пошел.
     
  7. vovan234
    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    330

    vovan234

    Живу здесь

    vovan234

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Украина
    Получил коллектор мирового лидера. Шланги 3 штуки по 0.9 м, коллектор со стеклом.
    Вчера было +1.5 гр без осадков пузырьков в стекле не было, оттаек не заметил.
    Т. н. отработал хорошо, нагрел и отключился значительно быстрее.
    Пока буду наблюдать. Видимо когда сильно обмерзает плохо испаряется фреон и пузыри в стекле, и частые дефросты хуже греет.
     
  8. vovan234
    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    330

    vovan234

    Живу здесь

    vovan234

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Украина
    Спирт еще в систему не заливал, не знаю как выгнать воду с теплых полов. Привез маленький компрессор воздушный 0.5 бара, думаю попробовать. Ну не 18 компрессором дуть, там около 35 литров.
    Предохронительный клапан 6 атм я поставил в самом верху системы, два раза воду по полу собирал больше не хочу. И теплообменник брал с большим запасом раза в три.
    А так да или спирт или оттайка паром (сам не пробовал).
    На рефрежираторах используют содовый раствор на 15 000 тонных точно сам видел.
    В морозкамерах -27гр для рыбы, значит рассол еще холоднее.
     
  9. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.113
    Благодарности:
    3.820

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.113
    Благодарности:
    3.820
    Адрес:
    Новороссийск
    А чем управляете ТН?
     
  10. vovan234
    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    330

    vovan234

    Живу здесь

    vovan234

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Украина
    Вобще родной платой електра, не много переделаная 4ходовой на нагрев был постоянно включен, через реле включается вместе с компрессором. И оттайка вход на ппто -18 отключает питание на плату, через 3 мин рестарт нагрев.
     
  11. nastas_
    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.396

    nastas_

    Живу здесь

    nastas_

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.396
    Адрес:
    Харьков
    Когда сильно обмерзает, трв (если у вас есть трв) прикрывает подачу фреона в испаритель и конденсатор превращается в ресивер (если ресивера нет), и пузырей следовательно быть не должно. Если же капилярка то скорее всего через нее летит больше чем нужно и в компрессор будет прилетать парожидкостная смесь, а не чистый пар.
     
  12. vovan234
    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    330

    vovan234

    Живу здесь

    vovan234

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Украина
    Есть трв и ресивер бачок до компрессора.
     
  13. nastas_
    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.396

    nastas_

    Живу здесь

    nastas_

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.396
    Адрес:
    Харьков
    Бачек до компрессора это докипатель/отделитель жидкости, ресивер ставится между конденсатором и стеклом, его задача не давать жидкарю отжирать обьем конденсатора, следовательно сдерживать переохлаждение и не задирать конденсацию (все ради КОПА)
     
  14. vovan234
    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    330

    vovan234

    Живу здесь

    vovan234

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Украина
    Значит нет. Но конденсатор - ппто обёмом 2.1 литра.
     
  15. nastas_
    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.396

    nastas_

    Живу здесь

    nastas_

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.396
    Адрес:
    Харьков
    Сколько ж там квадратов?