1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2

Собираю ТН воздух-вода R22

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем nastas_, 09.09.19.

  1. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    Типа того, но у тебя ржачнее...
     

    Вложения:

    • IMG_20211229_103940.jpg
    • IMG_20211229_103950.jpg
    • IMG_20211229_104003.jpg
    • IMG_20211229_104016.jpg
    • IMG_20211229_104049.jpg
  2. vovan234
    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    330

    vovan234

    Живу здесь

    vovan234

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Украина
    Игрался с датчиком на ппто, почти на фреоновой трубе. Все равно не оттаивает. IMG_20211230_101927.jpg IMG_20211230_101922.jpg
     
  3. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.101
    Благодарности:
    2.910

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.101
    Благодарности:
    2.910
    Адрес:
    Одинцово
  4. nastas_
    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.396

    nastas_

    Живу здесь

    nastas_

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.396
    Адрес:
    Харьков
    @vovan234, это состояние после оттайки? Пар\реверс?
    Давайте схему хоть на словах

    ЗЫ. В октябре была проблема с реверсивной оттайкой через родную капилярку и клапана
    https://www.forumhouse.ru/posts/28972108/

    Похоже что заросла капилярка или клапан залег, клапана беспонтовые - прсто шарик, грешу всетаки на капилярку. С тех пор только пар.
     
    Последнее редактирование: 30.12.21
  5. vovan234
    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    330

    vovan234

    Живу здесь

    vovan234

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Украина
    Капилярка на оттайку, на нагрев трв. В конце зимы менял компрессор и трв все продувал было ок.
    Сейчас не могу заниматся болею, только чайник. Да и капиляр (донор 36 капилярки половину оставил компрессор 18).
    Оттайка реверсом фреон заходит в ппто - 25 на патрубке и вырубает защита .
     
  6. nastas_
    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.396

    nastas_

    Живу здесь

    nastas_

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.396
    Адрес:
    Харьков
    Ну вот и у меня такое же было "обмерзает ресивер, трубка в конденсатор". Прошлый сезон отработало, постояло весну, лето, и при первом запуске в новый отопительный сезон показало такую хрень.

    Попробуйте феном строительным погреть капилярку. 4-х ходовой исправно переключает потоки?
     
  7. nastas_
    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.396

    nastas_

    Живу здесь

    nastas_

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.396
    Адрес:
    Харьков
    Это потому что фреона там почти нет - трубка обмерзает до ПТТО (так как теплосьема нет). Капилярка забита или клапан. Может выработка с клапана какая со временем забивает капилярку.
     
  8. vovan234
    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    330

    vovan234

    Живу здесь

    vovan234

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Украина
    Фена нет есть газовая гарелка на балончике. По датчикам темп и тактильно внутри дома 4-ходовой переключается.
    Фото за 8 часов работы если что.
     
  9. nastas_
    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.396

    nastas_

    Живу здесь

    nastas_

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.396
    Адрес:
    Харьков
    Грейте ею, только без фанатизма и постукивайте (я молотил без нагрева пол дня - не помогло).
    Желательно греть во время оттайки, если оттайку сразу вырубает автоматика - обойдите как нибудь, за пару минут ничего не случится.

    Оно хоть что-то оттаивает или вообще ничего?
     
  10. vovan234
    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    330

    vovan234

    Живу здесь

    vovan234

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Украина
    Поправлюсь буду смотреть.
     
  11. nastas_
    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.396

    nastas_

    Живу здесь

    nastas_

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.396
    Адрес:
    Харьков
    Пока подбирайте комплектацию на оттайку паром)
     
  12. vovan234
    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    330

    vovan234

    Живу здесь

    vovan234

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Украина
    Заметил на сервисном порту житкаря на нипельной заглушке масло.
     
  13. leostin
    Регистрация:
    31.12.20
    Сообщения:
    316
    Благодарности:
    175

    leostin

    Живу здесь

    leostin

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.12.20
    Сообщения:
    316
    Благодарности:
    175
    Уважаемый, у вас не то что мало фреона, там его от силы грамм 800, а надо в районе 2300 грамм...это так на глаз...
     
  14. vovan234
    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    330

    vovan234

    Живу здесь

    vovan234

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Украина
    Пока чистый испаритель в стекле норма, дельта по воде 7 градусов.
    Всех С новым годом.
     
  15. leostin
    Регистрация:
    31.12.20
    Сообщения:
    316
    Благодарности:
    175

    leostin

    Живу здесь

    leostin

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.12.20
    Сообщения:
    316
    Благодарности:
    175
    Когда количество фреона в норме, то испаритель равномерно покрывается инеем до самого верха радиатора...по вашей фото видно что испаритель сверху на одну треть почти чистый а снизу уже иней хорошии.