Собираю ТН воздух-вода R22

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем nastas_, 09.09.19.

  1. ЮрийА
    Регистрация:
    24.12.11
    Сообщения:
    444
    Благодарности:
    91

    ЮрийА

    Живу здесь

    ЮрийА

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.11
    Сообщения:
    444
    Благодарности:
    91
    Адрес:
    Крым
    Доброе утро и всех с новым годом!
    Немножко отвлеку ваше внимание от текущего обсуждения;). Подскажите новичку в теме ТН, зачем от ветра защищаться? Ветер же наоборот, нам только на руку... Если одна единственная причина это противоположное направление ветра с угрозой обратного кручения вентилятора, то тогда понятно, и чтобы я больше к этому не вернулся. Или не единственная?
     
  2. Demich75
    Регистрация:
    07.12.16
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    1.074

    Demich75

    Живу здесь

    Demich75

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.16
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    1.074
    Адрес:
    Киев
    Ветер вредит во время оттайки.
    Что бы тепло не уходило.
    Тогда разморозка проходит эффективно.
    И быстрее
    А также защита от снега и сквозняков.
    Screenshot_20211213-145838.png
     
  3. ЮрийА
    Регистрация:
    24.12.11
    Сообщения:
    444
    Благодарности:
    91

    ЮрийА

    Живу здесь

    ЮрийА

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.11
    Сообщения:
    444
    Благодарности:
    91
    Адрес:
    Крым
    Спасибо! Тогда ещё хотел бы понять, в каких случаях оттайка чаще или реже? Зависит ли от фреона, от мощности системы и нагрузки?
    Со снегом само собой вопросов нет, но сквозняк... Извините теоретиков, которые часто говорят чепуху, но ветер же препятствует леденению. Если акцент делать на то, чтобы минимум оттаек, то может будет правильнее приветствовать ветер (не препятствовать, наоборот, поощрять)? Ах да, в моём случае дело в Крыму :victory:
     
  4. 4587derek
    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539

    4587derek

    Живу здесь

    4587derek

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539
    Адрес:
    Украина Киев
    Обмерзает активно, на около нулевых температурах и большой влажности воздуха. и не зависимо от ветра. Ветер мешает только при оттайке.
     
  5. nastas_
    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.396

    nastas_

    Живу здесь

    nastas_

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.396
    Адрес:
    Харьков
    При высокой влажности
    При малых расстояниях между ламелями испарителя
    При слабом вентиляторе
    При недозаправке фреоном
    При переразмеренном компрессоре\недоразмеренном испарителе
    При вмерзжших во льда калачах (в том числе и от облипания снегом без защиты)
    Кривой алгоритм контроллера
     
  6. nastas_
    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.396

    nastas_

    Живу здесь

    nastas_

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.396
    Адрес:
    Харьков
    Ветер хорош когда мы не занимаемся оттайкой.
    Во время работы его влияние ничтожно так как основной обдув идет сквозь ламели, а тут главная скрипка - вентилятор. Как направить потоки ветра сквозь ламели я незнаю. Отсюда вывод что вреда от ветра больше чем пользы (оттайка может вырасти в разы особенно паром, если вентилятор жрет 150вт, то оттайка жрет 1квт)
     
  7. ЮрийА
    Регистрация:
    24.12.11
    Сообщения:
    444
    Благодарности:
    91

    ЮрийА

    Живу здесь

    ЮрийА

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.11
    Сообщения:
    444
    Благодарности:
    91
    Адрес:
    Крым
    Тогда получается на крышу внешний блок поднять незачем? А ещё у меня ветер преимущественно с юга, что, значит на северной стене его лепить?...
    Ещё один вопрос хочу задать. Не будет лучше, если вне помещения оставить только испаритель с необходимым ему атрибутом, а компрессор и всё остальное занести в подвал? Всё таки тепло от компрессора дома останется, да и заглушить шум в подвале проще, чем во дворе.
     
  8. nastas_
    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.396

    nastas_

    Живу здесь

    nastas_

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.396
    Адрес:
    Харьков
    У меня два сезона стоял между первым и вторым этажем, слава Богу что отказала деталь на резьбовых соединениях (ТРВ), заменил с лестницы и проблем ноль. На этот сезон опустил на отдельностоящую площадку ибо жить в доме на стене которого стоит 18кбту роторник на 22-ом газу нереально.
    Тут же отказала паянная деталь, но паять уверенно стоя на земле намного приятнее.

    Да пофиг, где. От спальни подальше)

    Как правило там где находится испаритель уже есть посадочное место под компрессор, и чтобы там были дикие потери по теплу не сказал бы. Компрессор утепляется, можно даже с фанатизмом, остывает достаточно долго, тепло с компрессора уходит с паром в конденсатор в СО, на фоне траты тепла и енергии на оттайку - теплопотерями компрессора можно пренебречь.
    Конечно можно перенести агрегат в дом, но если это не геотермал то зачем? Разве что у вас испаритель безкорпусной, но тогда к нему все-равно нужно городить вентилятор. Единственный плюс от компрессора в доме - не нужен поясок обогрева.

    Шум не проблема, вибрация давит. Установил блок в полу метре от цоколя и я уже открываю окно чтобы понять работает ли блок или нет, когда висел на стене - за пару часов трудов в доме голова квадратная становилась (при том что газик не кирпич, вибрация должна гасится лучше - но нет)

    Шелест вентилятора во дворе то все-равно останется, но меня он не раздражает. Даже с 60кбту агрегата в 5-6 метрах сильно теряется шум (во дворе вообще без напряга)
     
  9. ЮрийА
    Регистрация:
    24.12.11
    Сообщения:
    444
    Благодарности:
    91

    ЮрийА

    Живу здесь

    ЮрийА

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.11
    Сообщения:
    444
    Благодарности:
    91
    Адрес:
    Крым
    Ещё один глупый вопрос не даёт мне покоя. Почему глупый, потому что нигде не нашёл об этом... Познакомился с волшебным словом "КОП", который при 0 равен 4, а при - 15 равен 1,2 (условно). Например отметил для себя, что при ниже -15 лучше ТН оставить в покое и включить тэн. А если на улице +10, то КОП будет выше 4? Например 6, или 7?
     
  10. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.092
    Благодарности:
    7.092

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.092
    Благодарности:
    7.092
    Адрес:
    Таганрог
    Может быть и 6+, но влияет температура на выходе ТН тоже. Подробнее здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/516584/
     
  11. nastas_
    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.396

    nastas_

    Живу здесь

    nastas_

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.396
    Адрес:
    Харьков
    При -15 коп еще будет 1.5-1.8-2.0 все зависит от температуры подачи в СО, при подаче +40 коп может быть 1.5, а при +30 в полы то 2.0
    Другое дело что производительность ТН при -15 может не удовлетворить все потребности дома по теплу, чем ниже температура за бортом, тем ниже температура кипения фреона тем меньше в испарителе выкипает пара, меньше пара может всосать компрессор, сжать и отправить в дом в виде тепла.
    Потому не "оставить ТН в покое", а помочь ему тэном, твердотопом, либо прикрыть этаж, крыло.

    При +15+18 КОП легко может быть 4-5. Выше, это уже к @Gaunt
     
  12. mibua
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    10.015
    Благодарности:
    21.484

    mibua

    Живу здесь

    mibua

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    10.015
    Благодарности:
    21.484
    Адрес:
    Kiev
    Все ломается на том что при 0 с учетом оттаек 4 не будет, а так да при +10 будет 5-6
     
  13. nastas_
    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.396

    nastas_

    Живу здесь

    nastas_

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.396
    Адрес:
    Харьков
    КОП очень сильно вырастает если использовать "правильные" средства измерения, порой так растет - диву даешся, только в доме как было зябко так и осталось)
     
  14. mibua
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    10.015
    Благодарности:
    21.484

    mibua

    Живу здесь

    mibua

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    10.015
    Благодарности:
    21.484
    Адрес:
    Kiev
    Тут полностью согласен :)
     
  15. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.104

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.104
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    КОП очень сильно вырастает, если компрессор ДС. и на теплообменниках не экономили.
    Не стоит с больной головы на здоровую.