1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2

Собираю ТН воздух-вода R22

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем nastas_, 09.09.19.

  1. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.497
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.497
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    ЭТРВ с шаговым двигателем. Закрывается всегда при оттайке.
     
  2. nastas_
    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.386

    nastas_

    Живу здесь

    nastas_

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.386
    Адрес:
    Харьков
    Ну вот и супер. Значит до клапана +40, а после клапана +5. Получается участок трубы до клапана превращается в конденсатор, на клапане дросселируется и ни о какой оттайке речь уже не идет.
    Котушка молчит значит шток втянут, может в сам клапан что попало, или сработалось. Мои клапана имеют простую конструкцию, хз даже что там могло бы похерится со временем.
    Чей клапан? Мож выработка компрессора какой-то канал засорила
     
  3. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.497
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.497
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    Пробовал по счелкать клапаном, прям при оттайке лучше не становится.
    На клапан я думал BC-EMV15 58S (IT).
    upload_2022-1-25_11-20-27.png
    Но, вот почему если подождать минуту-две, то температура начинает опять расти. И в принципе оттайка дойдет до конца.
    Зы...
    Опять же если проток через клапан падает должно начать расти давление. Оно стоит на месте.
     
  4. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    2.900

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    2.900
    Адрес:
    Одинцово
    Проверьте, эрв точно прикрывает, очень похоже что глючит.
    Клапан так себя не ведет.
     
  5. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.497
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.497
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    После оттайки даже неудачной. Тишина, открывается ЭТРВ и сразу же слышен звук перетекающего газа. Думаю закрыто оно.
    Да и насос отопления не работает, в ПТО 27-28. Наверное можно и не закрывать ЭТРВ.
     
  6. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    2.900

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    2.900
    Адрес:
    Одинцово
    Тогда вопрос, а на нагрев, вообще параметры не поменялись ? То есть все ровно так же, ЭЭ, СО и время работы ? Горшок тоже без изменений?
     
  7. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.497
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.497
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    На нагрев изменений нет.
    До -12С на улице, тепла хватает.
    Т нагнетания до 90С.
    переохлаждение от 5,5С - 7С
    upload_2022-1-25_11-46-49.png
     
    Последнее редактирование: 25.01.22
  8. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    2.900

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    2.900
    Адрес:
    Одинцово
    И время работы и ЭЭ тоже в норме ?
    Шаги ЭРв еще посмотрите по похожим дням погоды. Теже или больше ?
     
  9. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.497
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.497
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    Тут так не скажу, каждый день то ветрюга, то сухо то влажно, то +1С то -15С. И все это меняется в течении дня. Зима в этом плане какая то ж..а
     
  10. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    2.900

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    2.900
    Адрес:
    Одинцово
    Не понял, у вас же можно график сделать, проверить че и сколько показывало, или не ?
    В эксельку не выгрузить?
     
  11. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.497
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.497
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    Сравнивать то как, влажность ветер итд... в граф не пишутся. А влияют в разы изменяя время работы на отопление.
    Если бы что было, оно бы в глаза кинулось.
     
  12. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    2.900

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    2.900
    Адрес:
    Одинцово
    Ну как, взяли +2 несколько дней/часов и сравнили,
    Так же -5 и -10.
    шаги, температура, должна быть рядом, время работы только увеличится, если конечно сами каждый день его не крутите.
     
  13. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.497
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.497
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    А не может так себя вести клапан, при питании через семистор?
    Глупость, но мало ли.
    Раньше то работал клапан от реле, а теперь стоит семистор.
     
  14. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    2.900

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    2.900
    Адрес:
    Одинцово
    Не пробывал, но стоит проверить напрямую.
     
  15. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.497
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.497
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    Выбрал тут из журнала, сколько было разморозок.
    - Народный контроллер теплового насоса ver. 1.110 сборка Jan 24 2022 10:57:02 -
    Конфигурация: Air-Water HeatPump: 5.5кВт 3ф Спиральник, Vacon20, EEV, Предконденсатор ГВС
    Создание файла: 12:15:07 25.01.2022

    Wait HEAT GAS DEFROST. SetFC: 77.41, TOUT:-4.62C°
    Set Vacon[Ch13]: 76.91%
    Set Vacon[Ch13]: 76.41%
    Set Vacon[Ch13]: 75.91%
    Set Vacon[Ch13]: 75.41%
    Set Vacon[Ch13]: 74.91%
    Set Vacon[Ch13]: 74.41%
    Set Vacon[Ch13]: 73.91%
    Set Vacon[Ch13]: 73.41%
    Set Vacon[Ch13]: 72.91%
    Set Vacon[Ch13]: 72.41%
    Set Vacon[Ch13]: 71.91%
    Set Vacon[Ch13]: 71.41%
    Set Vacon[Ch13]: 70.91%
    Set Vacon[Ch13]: 70.41%
    Set Vacon[Ch13]: 70.00%
    Defrost completle 518s

    Next step Defrost...
    Wait HEAT GAS DEFROST. SetFC: 76.96, TOUT:-4.25C°
    Set Vacon[Ch13]: 76.46%
    Set Vacon[Ch13]: 75.96%
    Set Vacon[Ch13]: 75.46%
    Set Vacon[Ch13]: 74.96%
    Set Vacon[Ch13]: 74.46%
    Set Vacon[Ch13]: 73.96%
    Set Vacon[Ch13]: 73.46%
    Set Vacon[Ch13]: 72.96%
    Set Vacon[Ch13]: 72.46%
    Set Vacon[Ch13]: 71.96%
    Set Vacon[Ch13]: 71.46%
    Set Vacon[Ch13]: 70.96%
    Set Vacon[Ch13]: 70.46%
    Set Vacon[Ch13]: 70.00%
    Defrost completle 553s

    Next step Defrost...
    Wait HEAT GAS DEFROST. SetFC: 76.50, TOUT:-3.87C°
    Set Vacon[Ch13]: 76.00%
    Set Vacon[Ch13]: 75.50%
    Set Vacon[Ch13]: 75.00%
    Set Vacon[Ch13]: 74.50%
    Set Vacon[Ch13]: 74.00%
    Set Vacon[Ch13]: 73.50%
    Set Vacon[Ch13]: 73.00%
    Set Vacon[Ch13]: 72.50%
    Set Vacon[Ch13]: 72.00%
    Set Vacon[Ch13]: 71.50%
    Set Vacon[Ch13]: 71.00%
    Set Vacon[Ch13]: 70.50%
    Set Vacon[Ch13]: 70.00%
    Defrost completle 498s

    Wait HEAT GAS DEFROST. SetFC: 75.72, TOUT:-3.22C°
    Set Vacon[Ch13]: 75.22%
    Set Vacon[Ch13]: 74.72%
    Set Vacon[Ch13]: 74.22%
    Set Vacon[Ch13]: 73.72%
    Set Vacon[Ch13]: 73.22%
    Set Vacon[Ch13]: 72.72%
    Set Vacon[Ch13]: 72.22%
    Set Vacon[Ch13]: 71.72%
    Set Vacon[Ch13]: 71.22%
    Set Vacon[Ch13]: 70.72%
    Set Vacon[Ch13]: 70.22%
    Set Vacon[Ch13]: 70.00%
    Defrost completle 493s

    Wait HEAT GAS DEFROST. SetFC: 75.50, TOUT:-3.04C°
    Set Vacon[Ch13]: 75.00%
    Set Vacon[Ch13]: 74.50%
    Set Vacon[Ch13]: 74.00%
    Set Vacon[Ch13]: 73.50%
    Set Vacon[Ch13]: 73.00%
    Set Vacon[Ch13]: 72.50%
    Set Vacon[Ch13]: 72.00%
    Set Vacon[Ch13]: 71.50%
    Set Vacon[Ch13]: 71.00%
    Set Vacon[Ch13]: 70.50%
    Set Vacon[Ch13]: 70.00%
    Defrost completle 433s

    Next step Defrost...
    Wait HEAT GAS DEFROST. SetFC: 75.06, TOUT:-2.68C°
    Set Vacon[Ch13]: 74.56%
    Set Vacon[Ch13]: 74.06%
    Set Vacon[Ch13]: 73.56%
    Set Vacon[Ch13]: 73.06%
    Set Vacon[Ch13]: 72.56%
    Set Vacon[Ch13]: 72.06%
    Set Vacon[Ch13]: 71.56%
    Set Vacon[Ch13]: 71.06%
    Set Vacon[Ch13]: 70.56%
    Set Vacon[Ch13]: 70.06%
    Set Vacon[Ch13]: 70.00%
    Defrost completle 453s

    Wait HEAT GAS DEFROST. SetFC: 74.92, TOUT:-2.56C°
    Set Vacon[Ch13]: 74.42%
    Set Vacon[Ch13]: 73.92%
    Set Vacon[Ch13]: 73.42%
    Set Vacon[Ch13]: 72.92%
    Set Vacon[Ch13]: 72.42%
    Set Vacon[Ch13]: 71.92%
    Set Vacon[Ch13]: 71.42%
    Set Vacon[Ch13]: 70.92%
    Set Vacon[Ch13]: 70.42%
    Set Vacon[Ch13]: 70.00%
    Defrost completle 370s

    Next step Defrost...
    Wait HEAT GAS DEFROST. SetFC: 74.15, TOUT:-1.93C°
    Set Vacon[Ch13]: 73.65%
    Set Vacon[Ch13]: 73.15%
    Set Vacon[Ch13]: 72.65%
    Set Vacon[Ch13]: 72.15%
    Set Vacon[Ch13]: 71.65%
    Set Vacon[Ch13]: 71.15%
    Set Vacon[Ch13]: 70.65%
    Set Vacon[Ch13]: 70.15%
    Set Vacon[Ch13]: 70.00%
    Defrost completle 453s

    Next step Defrost...
    Wait HEAT GAS DEFROST. SetFC: 73.85, TOUT:-1.68C°
    Set Vacon[Ch13]: 73.35%
    Set Vacon[Ch13]: 72.85%
    Set Vacon[Ch13]: 72.35%
    Set Vacon[Ch13]: 71.85%
    Set Vacon[Ch13]: 71.35%
    Set Vacon[Ch13]: 70.85%
    Set Vacon[Ch13]: 70.35%
    Set Vacon[Ch13]: 70.00%
    Defrost completle 480s

    Next step Defrost...
    Wait HEAT GAS DEFROST. SetFC: 73.93, TOUT:-1.75C°
    Set Vacon[Ch13]: 73.43%
    Set Vacon[Ch13]: 72.93%
    Set Vacon[Ch13]: 72.43%
    Set Vacon[Ch13]: 71.93%
    Set Vacon[Ch13]: 71.43%
    Set Vacon[Ch13]: 70.93%
    Set Vacon[Ch13]: 70.43%
    Set Vacon[Ch13]: 70.00%
    Vacon[Ch13] OFF
    Defrost completle 393s

    Next step Defrost...
    Wait HEAT GAS DEFROST. SetFC: 73.78, TOUT:-1.62C°
    Set Vacon[Ch13]: 73.28%
    Set Vacon[Ch13]: 72.78%
    Set Vacon[Ch13]: 72.28%
    Set Vacon[Ch13]: 71.78%
    Set Vacon[Ch13]: 71.28%
    Set Vacon[Ch13]: 70.78%
    Set Vacon[Ch13]: 70.28%
    Set Vacon[Ch13]: 70.00%
    Defrost completle 368s

    Next step Defrost...
    Wait HEAT GAS DEFROST. SetFC: 73.47, TOUT:-1.37C°
    Set Vacon[Ch13]: 72.97%
    Set Vacon[Ch13]: 72.47%
    Set Vacon[Ch13]: 71.97%
    Set Vacon[Ch13]: 71.47%
    Set Vacon[Ch13]: 70.97%
    Set Vacon[Ch13]: 70.47%
    Set Vacon[Ch13]: 70.00%
    Defrost completle 365s

    Next step Defrost...
    Wait HEAT GAS DEFROST. SetFC: 72.77, TOUT:-0.79C°
    09:36:14 Relay R4WAY: OFF
    09:36:20 Relay R4WAY: ON
    Defrost again the wind time 148s
    $Compressor protection 09:36:24 $ERROR source: defrost, code: -82

    Next step Defrost...
    Wait HEAT GAS DEFROST. SetFC: 72.26, TOUT:-0.37C°
    Set Vacon[Ch13]: 75.26%
    Set Vacon[Ch13]: 74.76%
    Set Vacon[Ch13]: 74.26%
    Set Vacon[Ch13]: 73.76%
    Set Vacon[Ch13]: 73.26%
    Set Vacon[Ch13]: 72.76%
    Set Vacon[Ch13]: 72.26%
    Set Vacon[Ch13]: 71.76%
    Set Vacon[Ch13]: 71.26%
    Set Vacon[Ch13]: 70.76%
    Set Vacon[Ch13]: 70.26%
    Set Vacon[Ch13]: 70.00%
    Defrost completle 443s

    Next step Defrost...
    Wait HEAT GAS DEFROST. SetFC: 71.44, TOUT: 0.31C°
    Set Vacon[Ch13]: 70.94%
    Set Vacon[Ch13]: 70.44%
    Set Vacon[Ch13]: 70.00%
    Defrost completle 518s

    Next step Defrost...
    Wait HEAT GAS DEFROST. SetFC: 71.13, TOUT: 0.56C°
    Set Vacon[Ch13]: 70.63%
    Set Vacon[Ch13]: 70.13%
    Set Vacon[Ch13]: 70.00%
    Defrost completle 430s
    Указанны температуры на улице при разморозке. Частота установленная для разморозки. В конце время потраченное на разморозку.
    Попробовал сам в одной из них, пересчелкнуть клапан... Но сработала сразу защита от ветра. Отключает оттайку, ТН и запускает котел.
     
    Последнее редактирование: 25.01.22