    Машина вкл в работу и даётся три минуты выйти на режим.
    После чего считываются показания температуры- допустим 45гр.
    Как только конденсация опустится до 40гр. Дельта 5гр
    Если конденсация низкая 40гр
    Оттайка каждые 30-40мин по времени
    Включитсяо оттайка по времени
    У китайских плат 5мин.
    У Самсунга например 10мин
    Условия приведены для кондиционеров.
    P. S. в реальности датчик перемещает в нужное тебе место- визуально наблюдая когда твоему испаритель нужна оттайка.
     
  2. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.380
    Благодарности:
    3.728

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.380
    Благодарности:
    3.728
    Адрес:
    Самара
    А если машина не включается и выключается, а работает по ночному режиму с максимальным нагревом ? По теоретическим подсчётам, за 8 часов непрерывной работы не более 5 гр повысится температура стяжки и стен, где трубки конденсатора. Мне такой вариант значит не подходит. Мне нужно именно по воздушку, если он закрылся и нет протока воздуха включать.
     
  3. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.744
    Благодарности:
    10.104

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.744
    Благодарности:
    10.104
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Ты хочешь воздушкой прямую конденсацию кормить?
     
  4. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.380
    Благодарности:
    3.728

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.380
    Благодарности:
    3.728
    Адрес:
    Самара
    Да. Не только воздушкой, гибридом.
     
  5. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.744
    Благодарности:
    10.104

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.744
    Благодарности:
    10.104
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Старт сексуальный. Имей ввиду.
    Сначала фреон ляжет в конденсаторе, затем уйдет.
    Надо хранить где-то. Лучше ресивер и ТРВ, чем отделитель жидкости и ЭРВ.
     
  6. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.380
    Благодарности:
    3.728

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.380
    Благодарности:
    3.728
    Адрес:
    Самара
    И рессивер, и трв и ОЖ. Что мне мешает все это поставить? Лишний кг хладогента в системе? И проблемный старт ты имеешь ввиду при сильном остывании конденсатора? Правильно? У меня его не будет, температура в помещении около 20 гр же.
     
  7. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.744
    Благодарности:
    10.104

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.744
    Благодарности:
    10.104
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Смотри по объему конденсатора. Мои стены почти ведро вмещают.
     
  8. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.380
    Благодарности:
    3.728

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.380
    Благодарности:
    3.728
    Адрес:
    Самара
    :)]:)] Ну какой там объём у той люмки 8мм ? С внутренним диаметром 6мм:)] Я как с гидравликой все решить знаю. Я с управлением именно оттайки воздушки оптимума не нахожу. Нужно будет засечь время закрытия ламелей в очень влажную погоду, и если не менее 2.5 часов, тупо по времени через 2 часа поставить, а отсчет времени по температуре ниже определенной. Тогда максимум 2 раза переключит на оттайку, за ночной режим. Можно пренебречь таким перерасходом:)]
     
    Последнее редактирование: 31.12.19
  9. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.744
    Благодарности:
    10.104

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.744
    Благодарности:
    10.104
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Сколько метров закатал? Сколько петель - длина?
     
  10. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.380
    Благодарности:
    3.728

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.380
    Благодарности:
    3.728
    Адрес:
    Самара
    По 25м петля, всего 10 петель. На каждый испаритель свой соленоид с контроллером их 3. В камере холодильной 10кубов объёма, с переключением его конденсатором в момент оттайки. В септике, на улице, с переключением его в конденсатор, при оттайке и летом когда тепла не нужно, а холод в камере нужен. Конденсатор ТП про который в начале написал, и конденсатор в ТА объёмом 2.5 куба + аварийный с вентилятором по давлению после этих двух конденсаторов, перед рессивером. Я понимаю что непросто согласовать это все, но у меня это не критично, отопление то на газу ;) Камера в доме все равно нужна, замучился в погреб лазить, и весной все поднимать там, боясь что эл-во отключат, или насос сломается, который воду откачивает с него. Потому чего бы не использовать тепло которое так и так будет выделять мотор\компрессор и ночной тариф?
     
  11. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.101
    Благодарности:
    2.910

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.101
    Благодарности:
    2.910
    Адрес:
    Одинцово
    А где по подробней почитать? И схемку бы увидеть, может тогда что с советами прояснится:hndshk:
     
  12. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.380
    Благодарности:
    3.728

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.380
    Благодарности:
    3.728
    Адрес:
    Самара
    Так чукча не писатель ..:)] О чем писать, если сделано только заливка 2 помещений с трубой в полу, и неспешно собирается холодильная камера. Если только нарисовать схему гидравлическую, и выложить:) мне совет пока только во включении оттайки нужет по протоку воздуха через воздухоохладитель
     
  13. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.101
    Благодарности:
    2.910

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.101
    Благодарности:
    2.910
    Адрес:
    Одинцово
    Вы щас про камеру? Оттайку тли еще чего?
     
  14. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.101
    Благодарности:
    2.910

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.101
    Благодарности:
    2.910
    Адрес:
    Одинцово
    Если у вас именно погреб, с +4+6 то о какой шубе. Будет речь? Или у вас морозилка?
     
  15. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.380
    Благодарности:
    3.728

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.380
    Благодарности:
    3.728
    Адрес:
    Самара
    Нет, оттайку наружнего воздухоохладителя