1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5

Вопросы по стропильным системам - 6

Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 002948, 01.09.19.

Статус темы:
Закрыта.
  1. SergeChe
    Регистрация:
    25.12.14
    Сообщения:
    3.995
    Благодарности:
    7.370

    SergeChe

    Живу здесь

    SergeChe

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.14
    Сообщения:
    3.995
    Благодарности:
    7.370
    Адрес:
    Москва
    @R Royce, а @27061966, - это кто? Ваше второе Я? :)]

    Ну что, давайте сверху вниз.
    Гибкая черепица, ОСП 12 мм, прямо по контробрешетке 50х50 (ОСП 12 по обрешетке с шагом 63 см - зыбковато будет). Примем расчетную нагрузку от всего, что над стропилами, 24 кг/м. (потолка, утеплителя, точно не будет?) Снеговая нагрузка пока 50, хотя при таком расстоянии до границы снеговых районов, стоит подумать.

    Итого, расчетная нагрузка 68 кг/метр стропила (при снеговой нагрузке 75% и 125% - 57 и 79 кг).
    Левое стропило, из доски 50х200, с кобылкой, пролет 510, свес 75 см. Нагрузка на мауэрлат 2,43 кН, на конек 1,81 кН.
    Правое стропило, пролет 360, свес слева 150, свес справа от 75 до 195. На край левого свеса, приходит нагрузка от левого стропила 1.81 кН.
    Нагрузка на прогон 5,13 кН, на мауэрлат 0.93 кН.(с большим свесом - 4,8 кН и 2,12 кН).
    При отсутствии ригеля под коньком, прогиб в коньке 20.8 (23.9) мм. При длинном свесе, прогиб на конце свеса 17 мм.
    Проблемные места, ИМХО:
    - спаренный ригель под коньковым стыком, из доски 50х150х1600 мм, по 4 гвоздя с каждой стороны. В симметричной ситуации, при такой высокой затяжке, нагрузка на затяжку около 3.5 тонн (?). Доски выдержат, а вот 4 гвоздя - вряд ли.
    - возможность распора на левом мауэрлате.
    - длинный свес.
    Формально, при угле нагрузки 16 градусов, нужно еще учитывать вариант распределения снеговой нагрузки 75%-125% и 125%-75%.
    Мне этот ригель и распор не по силам, может, кто-то из коллег за него возьмется.

    Прогон (ригель) из спаренной доски 50х200, на столбах с подкосами из 50х150, нагрузка от каждой стропильной пары 5,13-4.8 кН. Примем 5.13, это 8,14 кН на метр прогона.
    Балки разрезные со стыковкой на столбах. Прикреплены к столбу 3-мя гвоздями, в 3.5 (!) см от торца.
    Средний пролет, с двумя подкосами. Опорные реакции 330-1230-1230-330 кг, прогибы и напряжения в прогоне - в норме. Нагрузка вдоль подкоса 1230/0.707=1740 кг.
    Крайние прогоны, 370-380 см с одним подкосом (возьмем 380). Опорные реакции -66-2345-921 кг. Нагрузка вдоль подкоса 2345/0.707=3317 кг. Сечение подкоса 50х150, не проходит по несущей способности, с учетом гибкости.
    Если считать по цельной балке 100х200 мм, прогиб почти до 5 мм (с интересными последствиями для конька), напряжение 8,56 МПа.
    Но я не уверен, что можно считать, как для цельной балки. Часто делают составные балки из двух досок, со вкладышами из такой же доски. Для этих балок есть определенные правила, длина вкладыша (точно не помню) не менее 3h (?), интервал между ними не более 7h (где h - высота доски). Здесь они не выполняются.
    Составные столбы из 3 досок 50х150, внизу врезаны подкосы, этот узел не детализирован.
    Что не нравится:
    - гвозди возле самого торца;
    - отсутствие вкладышей между досками;
    - крепление подкоса к прогону (4 гвоздя и болт М12), нагрузки на подкосы я указал, они несоразмерны. Тем более, что доска 2 сорта, влажностью до 20%, достаточно сильно усохнет.
    - подкосы опираются на основание площадкой 50х75 мм. Через эту площадку, от них передается вертикальная нагрузка 1230 или 2345 кг, что составляет до 62.5 кг/см2. Либо, большая часть нагрузки перераспределяется через гвозди или болты (с достаточной несущей способностью) на соседние доски, либо будет смятие по всей этой площадке.

    Все ИМХО.

    P. S. Ветровые нагрузки здесь полностью проигнорированы, а они какие-то, да будут.
     
    Последнее редактирование: 17.10.19
  2. 27061966
    Регистрация:
    12.03.19
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    38

    27061966

    Живу здесь

    27061966

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.19
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    38
    @R Royce, а @27061966, - это кто? Ваше второе Я? :)]
    Я тот заказчик, который полностью оплатил это..., тот кто одобрил исполнителя, воспользовавшись рекомендацией с этого форума... Тут я и не знаю, какой смайлик вставить:mad::close::close:, такой получилось...и всем понятно, что я не строитель, не инженер ...и еще много "не")
     
    Последнее редактирование: 17.10.19
  3. Afrikanich
    Регистрация:
    07.01.18
    Сообщения:
    1.946
    Благодарности:
    1.528

    Afrikanich

    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут

    Afrikanich

    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут

    Регистрация:
    07.01.18
    Сообщения:
    1.946
    Благодарности:
    1.528
    Адрес:
    Между Москвой и Владимиром
    Бяядааа:(:cool: но вот Сергею можно верить :pioner::hello:
     
  4. Error440
    Регистрация:
    08.09.14
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    10

    Error440

    Живу здесь

    Error440

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.14
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Chernogolovka
    У Вас в калькуляторе ферм ошибка, катастрофическая! Верите? ;)

    Сделать нормальную ферму с приподнятой на 10см нижней балкой не выйдет. Так что похоже один вариант остался кинг пост (1).jpg .

    А мне на тонну рекомендуют затяжку ближе к фундаменту опустить)

    PS Спасибо всем за помощь! Особенно тем, кто не просто блаблабла, а помог с расчетом ;)
     
  5. 27061966
    Регистрация:
    12.03.19
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    38

    27061966

    Живу здесь

    27061966

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.19
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    38
    Совсем бяда? Или можно поправить?
     
  6. Afrikanich
    Регистрация:
    07.01.18
    Сообщения:
    1.946
    Благодарности:
    1.528

    Afrikanich

    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут

    Afrikanich

    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут

    Регистрация:
    07.01.18
    Сообщения:
    1.946
    Благодарности:
    1.528
    Адрес:
    Между Москвой и Владимиром
    Бяда - это про неудачный выбор.
    А стропилку можно поправить (вернее продумать) - она же ещё не построена?
     
  7. svg2000
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    22.154
    Благодарности:
    41.620

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    22.154
    Благодарности:
    41.620
    Адрес:
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Error440, ошибка в калькуляторе стропилки с приподнятой затяжкой действительно присутствует. Да и сам калькулятор присутствует в первую очередь что бы показать ошибочность сей конструкции. ;) Вот такой замкнутый круговорот причинно-следственной связи.
     
  8. 27061966
    Регистрация:
    12.03.19
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    38

    27061966

    Живу здесь

    27061966

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.19
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    38
    нет, конечно! Для чего и прошу помощи коллективного разума:(. Строить без толкового проекта никак.
     
  9. SergeChe
    Регистрация:
    25.12.14
    Сообщения:
    3.995
    Благодарности:
    7.370

    SergeChe

    Живу здесь

    SergeChe

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.14
    Сообщения:
    3.995
    Благодарности:
    7.370
    Адрес:
    Москва
    Я смотрю расчет в старом добром файле, который обсуждается здесь:https://www.forumhouse.ru/threads/60513/ (он существует под разными похожими названиями, лист "Арка".
    Я так понимаю, Вам советуют опускать затяжку потому, что:
    - чем выше затяжка, тем выше распор на мауэрлате;
    - чем выше затяжка, тем больше напряжение в ней, а также в месте ее крепления к стропилам.
    У Вас стропила и так на пределе, даже с самой низкой затяжкой будут перегружены. Приподнимаем затяжку - быстро нарастает напряжение от нее, стропилам совсем плохо.
    А я смотрю, автор темы про "Домик для мамы", думаю, надо как-то помочь. А тут, вон оно что. Грустная история, но не редкая. :(
    Прогон (ригель) можно усилить, поставить подкосы по концам, модифицировать узлы. Кобылки усилить на большом свесе, еще что-то. Но решение по стропилам крайне сомнительное, есть ли смысл что-то усиливать, "пуговицы перешивать, когда костюм на 5 размеров меньше". Я думаю, или они обосновывают свое решение, или предлагают альтернативное, менее экзотическое, или менять проектировщика.
    @svg2000, у Вас же были какие-то идеи? Ну помогите человеку!
    До определенной высоты почти нет разницы в напряжении стропил. Но то, что оно крутится около 130 кг/см2 - это плохо. Примените хоть какой-то понижающий коэффициент, например на влажность выше 12%, на длительные нагрузки, еще на что-то. А вот плюс 40 см от пола (цельной доской) - и без понижающих коэффициентов плохо. Либо +40, и перегружать стропила, либо ниже, и стыковать затяжку. А если все равно стыковать затяжку, то чем ниже, тем лучше, хотя бы в смысле распора.
     
    Последнее редактирование: 17.10.19
  10. Error440
    Регистрация:
    08.09.14
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    10

    Error440

    Живу здесь

    Error440

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.14
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Chernogolovka
    @SergeChe, Я чуть выше выкладывал игры с этим старым добрым калькулятором насчет высоты затяжки 1.66.jpg до определенной высоты почти нет разницы. Но все равно на базе действующих стропил и затяжки никто не смог рассчитать решение. Поэтому остался только вариант поддержки стропил несколькими фермами внутри.

    ЗЫ А вот местные наследственные, и просто проектировщики по знакомству в один голос поют- приподнимай затяжку и спи спокойно) Это к общему уровню образованности по региону ;)
     
  11. Afrikanich
    Регистрация:
    07.01.18
    Сообщения:
    1.946
    Благодарности:
    1.528

    Afrikanich

    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут

    Afrikanich

    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут

    Регистрация:
    07.01.18
    Сообщения:
    1.946
    Благодарности:
    1.528
    Адрес:
    Между Москвой и Владимиром
    только не сегодня - лично у меня тяжеленный день.
     
  12. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.723
    Благодарности:
    6.683

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.723
    Благодарности:
    6.683
    Адрес:
    Москва
    Схемы стропилки нужно прорабатывать на стадии проектирования фундаментов и планировок...)
    А сейчас расчёт по факту надо делать хотя бы в Лире и Вы получите распор, прогибы, высоту затяжки,
    оптимальную схему стропилки...
    Советую обратится на биржу.
     
  13. aqualand
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    10.764
    Благодарности:
    11.285

    aqualand

    Вечный студент

    aqualand

    Вечный студент

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    10.764
    Благодарности:
    11.285
    Адрес:
    Минск и далее
    Отказать от такого решения и перекрыться фермами. А ещ проще - сделать плоскую кровлю. Не Сургут, однако, а бесснежный Судак.
    ИМХО
     
  14. 27061966
    Регистрация:
    12.03.19
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    38

    27061966

    Живу здесь

    27061966

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.19
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    38
    Плоская кровля очень хороша, но: нужна кровля с минимальным объемом обслуживания-контроля, очень трудно найти квалифицированных исполнителей на ее постройку и сварку мембраны, поэтому кровля самая простая из возможных.
     
  15. SergeChe
    Регистрация:
    25.12.14
    Сообщения:
    3.995
    Благодарности:
    7.370

    SergeChe

    Живу здесь

    SergeChe

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.14
    Сообщения:
    3.995
    Благодарности:
    7.370
    Адрес:
    Москва
    Или я пропустил, или никто из вас двоих не сказал:
    - в какой стадии строительство, что построено и что нет. Что еще можно изменить? Или пока все на уровне проекта?
    - на что вообще можно опирать стропилку. Материал стен, какой-то план несущих стен или армопоясов, ограничения по нагрузке. Неужели, ничего нет, кроме двух точек, где стоят опоры?
     
Статус темы:
Закрыта.