    1. Да, всякое бывает. Поэтому, я и применил составное слово, производное от "обсудим" и "обо..." ;)
    2. Возможно, Вы излишне оптимистичны про прочность стропил 45х145. Обратите внимание, с чем связаны проблемы расчета у "дома по мотивам". Точно так же, и у Вас: если балка, на которую опирается середина стропил, прогибается достаточно сильно - будут проблемы с прочностью стропил. На эту балку, приходится порядка 60% от снеговой нагрузки на скат.
    3. Вы так и не написали, зачем нужны двойные стропила. Увеличение толщины утепления? И чем плох вариант поставить распорки между стропилами, и опереть на них верхние стропила, со смещением?
     
  2. Kvaky
    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    1.386
    Благодарности:
    3.601

    Kvaky

    здесь ночую

    Kvaky

    здесь ночую

    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    1.386
    Благодарности:
    3.601
    Адрес:
    Рига
    @aostspb, спасибо, но там без смещения
    что мне придумалось. нижние стропила не выводить на свесы, а к их торцам прибить доску, на которую и опереть вторые стропила.
    разнести на толщину затяжки, то есть с расстоянием между стропилами 45 мм. а над балкой к затяжке прибить обрезок, который сам опирается на балку, а на него опирается верхнее стропило. Вот можно ли тут над балкой делать верхнее стропило без врезки? это облегчило бы жизнь
    стропила1.jpg

    @SergeChe, 1. ну с меня где сядешь там слезешь в этом смысле, так что прорвемся.
    2. Тогда навскидку по нагрузкам, я тут неопытный, а опытному будет сразу понятно.
    снеговая по нормам 100 кг/м2, но реально я никогда столько снега не видела, на крышах максимум см 20 - это пушистого снега. Кровля металлическая гладкая.
    Балка 3х45х195, пролет 3435 в свету. Что скажете?
    3. Мне почему-то кажется что с опорой на несущих элементах будет лучше. ошибаюсь?
    Можно и на проставки опереть, если так можно, только вату будет пихать проблемнее.

    Что-то у меня с форматированием не заладилось, ну да ладно, главное чтобы поняли.
     
  3. SergeChe
    Регистрация:
    25.12.14
    Сообщения:
    4.015
    Благодарности:
    7.399

    SergeChe

    Живу здесь

    SergeChe

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.14
    Сообщения:
    4.015
    Благодарности:
    7.399
    Адрес:
    Москва
    @Kvaky, Кто ж тут знает, какие в Риге сейчас нормы и правила расчета. 100 кг/м2 - это наверное нормативная, а расчетная, скорее всего 150. Справочника на Латвию нет под рукой, но в ближайшей к Риге точке в Литве (Биржай, 90 км) исторически наблюдалось 136 кг/м2.
    Я прикинул, взяв нагрузку с хорошим запасом, по 180 кг/м2. При таком сечении, балка прогибается не больше 10 мм, со стропилами все будет нормально.
    С опорой на несущих элементах, конечно будет лучше. А что мешает сделать распорки (вставки из отрезков доски) не в середине пролета, а над коньком, стеной и опорной балкой? Не вижу противопоказаний. Главное, чтобы утеплитель класть было удобно, и монтаж ВВЗ продумать.
     
  4. Kvaky
    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    1.386
    Благодарности:
    3.601

    Kvaky

    здесь ночую

    Kvaky

    здесь ночую

    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    1.386
    Благодарности:
    3.601
    Адрес:
    Рига
    А затяжки со стропилами обязательно соединять болтами или можно гвоздями обойтись?
     
  5. aostspb
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    7.831
    Благодарности:
    6.141

    aostspb

    Живу здесь

    aostspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    7.831
    Благодарности:
    6.141
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Можно и гвоздями, но желательно обеспечить такую-же суммарную площадь среза и загнуть с другой стороны доски, чтобы не выехали.
     
  6. Alex ivin
    Регистрация:
    03.02.10
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    66

    Alex ivin

    Живу здесь

    Alex ivin

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.10
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    66
    Адрес:
    Московская область
    Откуда такие сведения?
    Сейчас пытаюсь расчитать деревянную ферму из доски 40*100 для перекрытия с крепежом узлов фанерными накладками 18 мм с пробиванием говздями.

    Нашел книгу "Конструкции крыш. Стропильные системы. Савельев А. А. 2009", там на странице 34 приведены формулы расчета гвоздей на срез...

    Если считать по этим формулам, то гвоздь 2.8*50 держит 29.57 кг (наименьшее из расчитанных) а гвоздь 3.1*88 держит 44.64 кг.
    Это прям смешно. Я где то ошибся? размеры в формулу подставлял в см.

    У меня нагрузка на один из поясов фермы будет 2.4 тонны, это надо 81 гвоздь 2.8*50 или 53 гвоздей 3.1*88, даже с учетом того что накладки прибиваются с двух сторон столько гвоздей не вбить.

    Прикладываю скриншоты страниц и расчета
     

    Вложения:

    • Screenshot from 2019-11-23 13-36-51.png
    • Screenshot from 2019-11-22 18-29-27.png
    • Screenshot from 2019-11-22 18-33-05.png
  7. aqualand
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    10.764
    Благодарности:
    11.285

    aqualand

    Вечный студент

    aqualand

    Вечный студент

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    10.764
    Благодарности:
    11.285
    Адрес:
    Минск и далее
    Точно на пояс, а не на всю ферму?
     
  8. svg2000
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    22.407
    Благодарности:
    41.826

    svg2000

    Душой на стройке, телом в тысяче километров...

    svg2000

    Душой на стройке, телом в тысяче километров...

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    22.407
    Благодарности:
    41.826
    Адрес:
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Alex ivin, расчёт несущей способности гвоздя похож на правду. Остальное сложно оценить :(
     
  9. ЭллочкаЛю
    Регистрация:
    27.07.16
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    11

    ЭллочкаЛю

    Участник

    ЭллочкаЛю

    Участник

    Регистрация:
    27.07.16
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Владимирская область
    Здравствуйте!
    Посоветуйте, пожалуйста. Вальмовая крыша. Конек немного сдвинут от центра. Если делать одинаковую ширину карнизов, то на разных скатах получается разная глубина врубок в стропилах. Стропила из доски 200х50, если на одном скате запиливать на 50мм, то на другом получается уже 90мм - много.

    Можно ли, чтобы не ослаблять стропила на "проблемном" скате, выбрать дополнительно пазы (площадки) в мауэрлате? Мауэрлат 150hх200. Вряд ли мы его этими выпилами очень ослабим? Чем это может быть плохо - например, эти углубления будут местом скопления влаги, ухудшится долговечность или еще какие-то соображения.

    (Или можно еще целиком мауэрлат построгать, снять несколько см, не знаю, что более трудоемко). Изначально хотели отрегулировать высотой цементной стяжки, чтобы м-ты были на разной высоте, но щас уже холодно и вряд ли получится сделать.
     
  10. SergeChe
    Регистрация:
    25.12.14
    Сообщения:
    4.015
    Благодарности:
    7.399

    SergeChe

    Живу здесь

    SergeChe

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.14
    Сообщения:
    4.015
    Благодарности:
    7.399
    Адрес:
    Москва
    Ну, есть пара моментов :( @Alex ivin, Посмотрите пункт 3 в примере расчета (Ваша же последняя картинка). Нет поправки на длину острия (или на выход гвоздя сквозь доску), нет зазора 2 мм на каждый шов.
    В первом расчете, толщина более тонкого крайнего элемента больше, чем 0.35 от толщины основного. Тут, вместо 80, нужно интерполировать коэффициент по таблице.
    Самое главное, при вычислении ограничения несущей способности по смятию в более тонком внешнем элементе, надо бы учитывать разницу в свойствах фанеры и дерева.
    Тут уважаемый @svg2000, как автор соответствующего калькулятора, мог бы дать пояснения, как это правильно делать. :)]
     
  11. Alex ivin
    Регистрация:
    03.02.10
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    66

    Alex ivin

    Живу здесь

    Alex ivin

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.10
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    66
    Адрес:
    Московская область
    Ну да, два стержня в ферме, если верить широкоизвестной в узких кругах программе Кирсанова ferm06, имеют нагрузку в 2.7 тонн (ошибся, не 2.4, а целых 2.7)

    Сам удивлен что так много. Скриншот с нагрузками (тут все в кг, НЕ в кНьютонах) прикладываю.

    Собственно сама ферма имеет длину 9 м. и 4 точки опоры на стены, но я ее считаю как "три двухопорные фермы".
    Первой расчитывал вот эту - ширина расчетной фермы 4.25 м., высота 0.35 м.

    Нагрузка на узлы 8 (161.9 кг) и 10 (621.8 кг) от крыши, в расчет брал снег, ветри и кровлю суммой 202 кг/м2
    На узлы 8 (72 кг.),9 (94.96 кг.),10 (115,19 кг.),11 (135.6 кг.),12 (153 кг.) от чердачного перекрытия 200 кг/м2 (будет там техническое помещение с невысоким потолком)
    Шаг стропил, а значит и ферм перекрытия 0.6 м

    Если брать сосну на растяжение как 100 кг/см2, а на сжатие 140 кг, см2, то при размере досок для верхнего и нижнего пояса в 4*10 я вполне влазию в нагрузки. Но вот напряжение в узлах и "сколько держит гвоздь" меня смущают и очень сильно :(
     

    Вложения:

    • Screenshot from 2019-11-23 17-40-05_resize.png
  12. svg2000
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    22.407
    Благодарности:
    41.826

    svg2000

    Душой на стройке, телом в тысяче километров...

    svg2000

    Душой на стройке, телом в тысяче километров...

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    22.407
    Благодарности:
    41.826
    Адрес:
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @SergeChe, не, мне влом ;) О! Придумал! Коммерческая тайна! :)

    @Alex ivin, а если серьёзно, как мне кажется, Вы уже поняли нерациональность изготовления подобной конструкции на фанере и гвоздях :( Но если нет - скажите, тогда внимательнее всё перечитаю.
     
  13. SergeChe
    Регистрация:
    25.12.14
    Сообщения:
    4.015
    Благодарности:
    7.399

    SergeChe

    Живу здесь

    SergeChe

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.14
    Сообщения:
    4.015
    Благодарности:
    7.399
    Адрес:
    Москва
    То есть, вот эти вот тонны гвоздей, которые за два с небольшим года вбили пользователи Вашего калькулятора - они вбили чисто на доверии к Вам ? :)] А вдруг вы ангажированы метизными комбинатами? :aga: :hndshk:
    Только два вопроса:
    - отличается ли у Вас смятие гвоздем фанеры 18 мм от смятия доски 18 мм?
    - если да, то как, или во сколько раз.
    @Alex ivin, А Вы уверены в декомпозиции 3-пролетной фермы в 3 однопролетных? Для простых балок, разница между тремя однопролетными и 3-пролетной балкой - очень большая.
     
    Последнее редактирование: 23.11.19
  14. svg2000
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    22.407
    Благодарности:
    41.826

    svg2000

    Душой на стройке, телом в тысяче километров...

    svg2000

    Душой на стройке, телом в тысяче километров...

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    22.407
    Благодарности:
    41.826
    Адрес:
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @SergeChe, нет, не отличается.

    @Alex ivin, выложите пожалуйста полный чертёж конструкции со всеми размерами и нагрузками. И почему дерево с фанерными накладками?
     
  15. Alex ivin
    Регистрация:
    03.02.10
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    66

    Alex ivin

    Живу здесь

    Alex ivin

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.10
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    66
    Адрес:
    Московская область
    Нет, пока нерациональность данной затеи я не понял :)
    Я вообще оптимист, да.

    Если честно, все началось с одного найденного американского чертежа стропильной фермы, где они перекрывали пролет в 7-9 метров из пакетов дюймовых досок, и гвоздей для узлов им там надо было буквально десятки. К сожалению тот PDF был мной утерян, но в результате родился проект дома где внутренние несущие стены расположены несимметрично относительно центра дома, больно уж так удобно с точки зрения планировки.

    Кстати в ваш калькулятор стропильных ферм я заглядывал, пара вариантов мне приглянулась, но хочется большего - а именно технического помещения на чердаке. При моих размерах 13 в длину, 9 в ширину, и 3.4 в коньке (кровля имеет наклон к горизонту 40 градусов) я могу отхватить немало полезной площади. Окон там не будет.
    Но если расчеты покажут что моя задумка с используемым чердаком либо слишком дорога, либо вообще не реализуема, я всегда смогу откатить к варианту по схеме "fink" или "fink c подъемом"

    PS
    с фанерными накладками потмоу что у меня есть нейлер, гвозди до 90 включительно он берет на ура.
    зубчатые металлические же пластины на стройке без гидравлики (которой нет у меня) не замонтировать номрально.
    Перфокрепеж 2мм мой нейлер не возьмет, все таки не бостич а фубаг :(
     
    Последнее редактирование: 23.11.19