1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6

Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 6

Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 11.09.19.

Статус темы:
Закрыта.
  1. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.511
    Благодарности:
    12.906

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.511
    Благодарности:
    12.906
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    Правильно написали.
    Последний иначе будет воду из илоотстойника в приёмную переливать, а энтого не надо. Она сама переливается в обратке. У вас вопще такого не должно быть - откачка ила из илоотстойника тока дренажником возможна при таком объёме.
    Нив коем случае!
    Самым решительным образом!
    Аэратора? 4? Сфоткайте аэротенк.
    Их можно как-то заплавить и просверлить свёрлышками - набор от 0,8мм до 1,5 с шагом 0,1мм. По-моему мы об этом говорили ранее, что без свёрлышек подступаться к наладке не выйдет.
    Либо. Придумать туда проволочки известного диаметра, чтоп сечение набрать нужное. Можно купить новые, их продают.

    Вот ваши старые посты, вспоминайте.
    Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-3
    Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-3
     
    Последнее редактирование: 28.04.20
  2. Владимир238
    Регистрация:
    02.02.12
    Сообщения:
    214
    Благодарности:
    108

    Владимир238

    Живу здесь

    Владимир238

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.12
    Сообщения:
    214
    Благодарности:
    108
    Топас 5, какое нормальное соотношение ила АЭ и ИО. У меня в АЭ 15-20 %,в ИО 60-65 %.Это нормально, или из ИО еще нужно ила откачать? В пирамиде на поверхности небольшое количество вспухшего ила, это нормально ?
     
  3. Ллюбитель
    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    2.839
    Благодарности:
    1.466

    Ллюбитель

    Живу здесь

    Ллюбитель

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    2.839
    Благодарности:
    1.466
    Адрес:
    Россия, между Чёрным и Азовским
    а она есть :)] и, говорят, что это всё-таки 20-ка, т. к. у 15 на гребёнке 5 форс, а у мну - 6...
    блин...придётся залепить и пересверлить, ибо у мну 1,8 мм везде...а где узнать - какой и где диаметр отверстий?
    фото тэнка скину...может даже изнутри...:)]
     
  4. Kuban13
    Регистрация:
    16.04.20
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    5

    Kuban13

    Участник

    Kuban13

    Участник

    Регистрация:
    16.04.20
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    5
    Добрый вечер. А какой длины должен быть провод с лягухой? Тот участок, что выходит из уголка, на нем кусок трубки и сама лягуха.
     
  5. slan769
    Регистрация:
    22.03.16
    Сообщения:
    4.491
    Благодарности:
    3.636

    slan769

    Живу здесь

    slan769

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.16
    Сообщения:
    4.491
    Благодарности:
    3.636
    Адрес:
    Москва
    Вытягивал на 30 см, вместе с башкой лягухи, если мерить. Дальше ещё вытягивал на пару сантиметров, уже не помню.
    После замеров, трубку в клипсах зафиксировал, что бы случайно не сбить в дальнейшем. Хомут прикрутил на трубку, как упор в клипсу.
     
  6. slan769
    Регистрация:
    22.03.16
    Сообщения:
    4.491
    Благодарности:
    3.636

    slan769

    Живу здесь

    slan769

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.16
    Сообщения:
    4.491
    Благодарности:
    3.636
    Адрес:
    Москва
    Обычно соотношение 1:2. Можете в АЭ фрезой пройтись по дну и углам, под самой пирамидой, там залежи. А после ещё раз ИО откачать. С аэратором аккуратнее.
    Не помню, с лифтами разобрались? С рециркулятором и циркулятором - не качали вроде?
     
  7. Владимир238
    Регистрация:
    02.02.12
    Сообщения:
    214
    Благодарности:
    108

    Владимир238

    Живу здесь

    Владимир238

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.12
    Сообщения:
    214
    Благодарности:
    108
    С лифтами все нормально, откачивал только из илоприемника. Фрезой пройтись, это значит кархером? А чтобы по дну пройтись, это АЭ откачать надо ?
     
  8. slan769
    Регистрация:
    22.03.16
    Сообщения:
    4.491
    Благодарности:
    3.636

    slan769

    Живу здесь

    slan769

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.16
    Сообщения:
    4.491
    Благодарности:
    3.636
    Адрес:
    Москва
    Метало пластиковая труба до дна, конец немного сплющен ;). И водопровод в неё. Задача поднять залежи ила со дна, за пирамидой, там особенно скапливается без аэрации. Откачивать перед фрезой не надо.
     
  9. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.511
    Благодарности:
    12.906

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.511
    Благодарности:
    12.906
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    Если у вас 4 главнюка, тогда возможно.
    Я скажу, когда общая фотка всех трубок будет.
    Вот-вот!
     
  10. Ллюбитель
    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    2.839
    Благодарности:
    1.466

    Ллюбитель

    Живу здесь

    Ллюбитель

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    2.839
    Благодарности:
    1.466
    Адрес:
    Россия, между Чёрным и Азовским
    как таковых - два и две доп трубы обдува ... в итоге дует 4 трубы, а две перекачивают
    ...залез сегодня унутырь, не совсем полностью, ибо дренажником в ноль не откачать...ила на дне дофига см около 10, мож чуть ниже - когда уже не вода, а каша по трубе идёт...завтра откачка приедет, тогда сниму аэраторы...их 4 - два длинных под пирамидой и два у противоположной стены коротких...внутри тесно, не фотал...только сверху как-то...выложу позднее
     
  11. Ллюбитель
    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    2.839
    Благодарности:
    1.466

    Ллюбитель

    Живу здесь

    Ллюбитель

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    2.839
    Благодарности:
    1.466
    Адрес:
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Вот оно. Внутренняя ширина аэротэнка 68-69 см, а приёмника - 65 при длине 139-140...
     

    Вложения:

    • IMG_20200430_135644.jpg
  12. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.511
    Благодарности:
    12.906

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.511
    Благодарности:
    12.906
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    Да, 4 аэратора, но не под пирамидой, ибо аэраторы посередине вижу, а края пирамиды нету. Наверно оне под пирамиду наполовину тока залазят...
    А как было бы хорошо, если бы под самой пирамидой, да с 2х сторон, начиная от наружной пирамидной стенки...
    Вижу один ихний воздушный шланг на подпирамидные аэраторы. А второй где на дальние аэраторы?
    Для справки - комп сотка полностью выпухивает воздух через 5мм без давления.
    Могете посчитать, скока у вас 1,8мм, и воздуха мимо ушло...

    А чего общий вид не сфоткали? Как лечить буду? Про видео уж и речь молчит...
     
  13. Ллюбитель
    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    2.839
    Благодарности:
    1.466

    Ллюбитель

    Живу здесь

    Ллюбитель

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    2.839
    Благодарности:
    1.466
    Адрес:
    Россия, между Чёрным и Азовским
    там всё внизу...т.е. подача вот по этой трубе, а по полу воздуховод...
    аэраторы так и стоят - по краям пирамиды...они метровые и вылазят в центр...
    Не понял про общий вид, но завтра расширю...а видос что даст? мне не сложно...

    вот здесь стенку чуть зацепило...завтра всё сниму подробнее...
     

    Вложения:

    • IMG_20200430_135219.jpg
  14. Boroda1999
    Регистрация:
    01.10.12
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    7

    Boroda1999

    Участник

    Boroda1999

    Участник

    Регистрация:
    01.10.12
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Россия
    Доброго дня господа, установлен септик ТОПАС 10, дом постоянного проживания, в доме проживают, 5 человек (3 женщины).
    В доме, 3 туалета 2 душа стиралка посудомойка.
    Прочитал форум, о возникающих проблемах с фильтром очистки грубых фракции (110 труба с перфорацией).
    Проблема как у всех фильтр забивается волосами и кожурой от помидоров. Чистить приходится раз в 2/3 месяца.
    Подскажите пожалуйста есть способы доработки, модернизации данного устройства, чтобы увеличить срок обслуживания.

    Спасибо
     
  15. slan769
    Регистрация:
    22.03.16
    Сообщения:
    4.491
    Благодарности:
    3.636

    slan769

    Живу здесь

    slan769

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.16
    Сообщения:
    4.491
    Благодарности:
    3.636
    Адрес:
    Москва
    Что значит фильтр забивается? Забиваются отверстия и вода внутрь не поступает? Или внутри собираются волосы в пук и забивают главнюк?
    Ничего особо не придумали. Только отверстия оплавить, что бы заусенцев не было. Что бы волосам негде было цепляться. Тогда будут перекачиваться в аэротенк, а там уже гребёнка висит. Вот её надо чистить.
    Осмотрите главнюки (эрлифт) внизу и трубу на предмет заусенцев.
     
Статус темы: