1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Висячий ростверк на забивных сваях... понадеялся и поспешил

Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Ivan777777, 15.09.19.

  1. Почти профи
    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.592
    Благодарности:
    6.298

    Почти профи

    Живу здесь

    Почти профи

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.592
    Благодарности:
    6.298
    Адрес:
    Россия, Санкт-Петербург
    Забить ещё одну сваю и нагрузить расчётным грузом (можно теми же плитами- по вашим расчётам надо меньше 5 тонн), если утонет- то аргумент в разговоре с конторой.
     
  2. Почти профи
    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.592
    Благодарности:
    6.298

    Почти профи

    Живу здесь

    Почти профи

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.592
    Благодарности:
    6.298
    Адрес:
    Россия, Санкт-Петербург
    Ага, копал колодец на плывуне - стоишь и меееедленно погружаешься.
     
  3. fisun
    Регистрация:
    14.08.09
    Сообщения:
    3.963
    Благодарности:
    4.716

    fisun

    Живу здесь

    fisun

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.09
    Сообщения:
    3.963
    Благодарности:
    4.716
    Адрес:
    Москва
    И подождать лет 5 :)
     
  4. Troer
    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    2.008
    Благодарности:
    677

    Troer

    Живу здесь

    Troer

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    2.008
    Благодарности:
    677
    Адрес:
    Саратов
    Аргументы с фирмой могут быть только документы. Сделать ИГИ, сделать расчет несущей способности сваи, если в договоре с фирмой указанная несущая способность ниже расчетной, тогда есть повод для переговоров.
     
  5. Ivan777777
    Регистрация:
    21.09.18
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2

    Ivan777777

    Участник

    Ivan777777

    Участник

    Регистрация:
    21.09.18
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2
    Да было такое, прокладывал водопровод к дому от скважины на глубину 1,7м и электросеть. Долго в траншее не постоиш, засасывает. Еле успел трубы уложить траншея захлопнулась (опасно).
     
  6. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.405
    Благодарности:
    30.286

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.405
    Благодарности:
    30.286
    Адрес:
    Екатеринбург
    1. Для общения с "проектировщиками" и "фирмами" необходимо самостоятельно изучить #11 и #18, пока сами не начнете понимать моменты безграмотности "проектировщиков" в написанных Вами тут текстах... и таки пытайтесь освоить несложный калк в ссылках и самостоятельно прикинуть несущую способность...
    2. Следует понимать - Вашему объекту необходим расчет осевых нагрузок и несущей способности исполненного. По результату м. б. актуален проект (реконструкции) полного нулевого цикла под чистовой пол и кладку.
    3. Онлайн Вы его не получите - грамотный проектировщик не будет тут этим заниматься, и с помощью советчиков его слепить даже не мечтайте... пока не вижу ни единого советчика, подозревающего о существовании свайного СП... в факе...
    4. Для этого придется найти адекватного проектировщика при полном осознании факта отсутствия таковых как класса в ИЖС РФ... см. Подвохи покупных (и не только) проектов. Неадекватные "проектировщики".

    Еще советы...
    Не вижу сечение свай и цифру глубины погружения - в студию.
    По телефону технические вопросы ни в коем не решаются, только в письменном виде.
    Напрасные затраты. Грамотный проектировщик Вам расскажет - для расчета по СП достаточно определить вид грунта - либо отбор проб с лабораторией, либо геолог на месте... уже при освоении калка поймете сами...
    Расчет в студию.
     
    Последнее редактирование: 07.02.20
  7. Громозека
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.249
    Благодарности:
    6.178

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.249
    Благодарности:
    6.178
    Адрес:
    Абакан
    Итого погружение примерно 2 м. Прямо в
    Судя по тому что ростверк шириной 300 то свая 200я.
     
  8. RNikonov
    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    1.890
    Благодарности:
    1.233

    RNikonov

    Технадзор

    RNikonov

    Технадзор

    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    1.890
    Благодарности:
    1.233
    Адрес:
    Климовск
    Снеговую (для Кирова должно быть где-то 250 кг. на кв. м.) и временную (153 кг. на 1 кв. м. пола) учли?
    А вообще, выше сказали: полный сбор нагрузок по осям, проверка несущей способности сваи (хотя бы по геологии, а лучше статическим испытанием), и готовить бумаги. Могу сказать: если пробную сваю с проведением испытаний не делали и инженерная геология по участку отсутсвует, то данным для расчёта несущей способности фундамента по прочности и деформациям взяться неоткуда.
     
    Последнее редактирование: 08.02.20
  9. urok
    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.027
    Благодарности:
    10.942

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.027
    Благодарности:
    10.942
    Адрес:
    Москва/Чехов
    С чего бы это, Александр? :faq:

    То есть если неграмотными товарищами осуществлять ИГИ или если грунты элементарные - тогда да.
    А ежели грамотными геологами или грунты сложнее окажутся - тогда нет. :|:
    Грамотный проектировщик Вам скажет: это и есть ИГИ вообще то. ;)
     
  10. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.405
    Благодарности:
    30.286

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.405
    Благодарности:
    30.286
    Адрес:
    Екатеринбург
    Видимо общаетесь с тупо дипломированными... в моих текстах "грамотные" - не про них... см Неадекватные "проектировщики".
    Это отнюдь не есть ИГИ за 30-50тыр по стандартной программе по умолчанию, которые пропишут ваши "грамотные проектировщики". Я писал про геологическое обследование за 5тыр, достаточное для расчета по СП для забивных свай.
     
    Последнее редактирование: 15.02.20
  11. urok
    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.027
    Благодарности:
    10.942

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.027
    Благодарности:
    10.942
    Адрес:
    Москва/Чехов
    И с тупо дипломированными, и с остро дипломированными... с Вами вот тоже общаюсь. :)
    И понимаю разницу между всякими проектировщиками, поскольку есть с чем сравнивать.
    Вы написали слово "грамотный" - я именно про поведение грамотных и написал, не имея ввиду тупо/остро дипломированных.
    Грамотный проектировщик от ИГИ никогда не откажется. :super:

    Собственно задача ИГИ это не выемка денег из карманов застройщика, а оценка грунтовых условий для корректной работы фундаментов.
    Александр - Вы давно на форуме, могли бы уже понять что такое ИГИ: нет никаких стандартных программ, есть получение информации в достаточном для проектирования объеме и получение практической информации для освоения участка.
    Дорогой Вы наш модератор - где это за 5 тыс. рублев получится исследовать грунты на глубину сжимаемой толщи, если застройщик пожелает исключить проблемы с поведением фундаментов в грунтах?
    Шлите его сюда - обеспечен будет ежедневной работой в три смены. :)]

    А вот если застройщик берет на себя риски (например зная по соседям что грунты сложены чуть ли не у всех однородно и ИГЭ несут идеально) - это его право.
    Но никакого отношения к исключению строительных рисков такой подход не имеет. :no:

    П. С. Я прекрасно помню о глупых геологах, недобросовестных проектировщиках, криворуких строителях - не о них речь: я пишу о грамотных специалистах, которые знают свой предмет.
    Понимаю наш менталитет и вижу как застройщик косячит даже при наличии ИГИ.
    Знаю про небогатость населения... и при этом о "таланте" так криво распорядиться деньгами, что диву даешься - особенно это касается глупой экономии на самом первом и важном шаге, который обеспечит информацией на всех практически этапах освоения участка (вплоть до посадки морковки на грядках и яблоньки в саду... это я об ИГИ, если вдруг не понятно:)).

    Вы ж сами прекрасно видите, насколько разумные ответы получают застройщики в нашем изыскательском разделе: никакого рвачества или лукавства, вполне себе объективная информация.
    Масса народу получает от нас грамотные советы и получает сами работы - много Вы жалоб видели?
    При этом разве всех футболят проводить изыскания за дикие тыщщи? :|:
    И такие ли они дикие, если цены за последние всего лишь десять лет на материалы и работы выросли на 100-150%, а расценки на ИГИ остались практически прежними?

    Предлагаю жить дружно. :hndshk:
     
  12. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.405
    Благодарности:
    30.286

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.405
    Благодарности:
    30.286
    Адрес:
    Екатеринбург
    Примите таблетку от памяти и вспомните мои посты в факе с Вашими спасибками... тот кгмн все еще брал нынче 3,5тыр за скважину...
    в контексте этой темы не имеет смысла.
    Я не вижу в п. 7.2.2. СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты ничо про "сжимаемую толщу"... вижу только про грунт под нижним концом... поднимите мне веки...
    Кто потерял нить, в этой теме речь про погружение свай ...
     
  13. urok
    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.027
    Благодарности:
    10.942

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.027
    Благодарности:
    10.942
    Адрес:
    Москва/Чехов
    С памятью все хорошо и спасибки были по делу (включая спасибки в Ваш адрес)... только когда это одна скважина называлась ИГИ? :faq:

    Заметьте: я не раздаю советы как нужно методически грамотно проектировать. :)
    Хотя ежегодно получаю в личку вопросы по проектам практикующих на ФХ проектировщиков - хватает проектов, не учитывающих грамотно внешние условия.
    ТС дал информацию по разрезу, хотя изыскания не проводились... мы что сейчас обсуждаем, товарищ модератор? :)]
    Поднимаю: кроме 2D картинок есть 3D, 4D, 5D и так далее.
    Ну хорошо: раскрывайте мысль для недалеких - хочется что то обсуждать предметно. :)
     
  14. Игорь3
    Регистрация:
    26.10.09
    Сообщения:
    6.704
    Благодарности:
    5.747

    Игорь3

    Живу здесь

    Игорь3

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.09
    Сообщения:
    6.704
    Благодарности:
    5.747
    Адрес:
    Чехов
    Плывун коварная штука. Веками он может быть прочным. Но внезапно превратиться в кашу обломков.
     
  15. сеня 68
    Регистрация:
    01.01.14
    Сообщения:
    2.755
    Благодарности:
    2.684

    сеня 68

    Живу здесь

    сеня 68

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.14
    Сообщения:
    2.755
    Благодарности:
    2.684
    Адрес:
    Новокосино Москва
    Сосед через забор, начнет колодец копать и могут начаться изменение процессов.