1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 3

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Avs9nka, 21.09.19.

  1. AlexStihl
    Регистрация:
    18.07.19
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    69

    AlexStihl

    Живу здесь

    AlexStihl

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.07.19
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    69
    Моя модель канального 24-ого в исполнении R410 - COP 3,2; R32 - COP 3,6.

    У R32 меньше плотность, соотв. меньше потери давления. Считается, что он на 5% эффективнее.
     
  2. Mikik2009
    Регистрация:
    11.12.14
    Сообщения:
    1.085
    Благодарности:
    1.274

    Mikik2009

    Живу здесь

    Mikik2009

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.12.14
    Сообщения:
    1.085
    Благодарности:
    1.274
    @amotor13, не нужен Вам тепловой насос. Вы практически ничего не поняли из прочитанного и сделали неверные выводы.
     
  3. Mikik2009
    Регистрация:
    11.12.14
    Сообщения:
    1.085
    Благодарности:
    1.274

    Mikik2009

    Живу здесь

    Mikik2009

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.12.14
    Сообщения:
    1.085
    Благодарности:
    1.274
    Это при +7° на улице. Надо рассчитывать исходя из бивалентной температуры. Намного экономичнее дотопиться простыми электроконвекторами. К тому же, в 100500-й раз повторю, что выбирать мощность ТН надо по теплопотерям, а не по площади помещения.
     
  4. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.081
    Благодарности:
    7.088

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.081
    Благодарности:
    7.088
    Адрес:
    Таганрог
    В целом техника достигла такого уровня, что 5-10 лет вырабатывает (если уж не совсем дешман куплен и установлен правильно). Рейтинг надежности правдивый и адекватный составить непростая задачка.

    Вводные взаимоисключающие, т. к. надежность достигается в основном резервированием.
    Мультисплиты по опыту эксплуатации более капризные, их сложнее ремонтировать/обслуживать.
    Внутренний блок стоит от 20 тыс. в зависимости от ценовой политики (эту стоимость могут перекладывать в стоимость внешнего блока), поэтому нужно смотреть комплексную стоимость решения

    Япония действительно хорошо. Mitsubishi Electric еще можно найти в хорошем состоянии. SUZ-KA очень хорошее оборудование.
    GREE неплохо. Еще смотрите AUX, Haier. По опыту эксплуатации хорошо себя показывают модели с компрессорами Mitsubishi Electric (у них есть завод в Китае). У меня стоит 2 шт Haier 1U18FS2ERA (это мультисплит, но есть такой же 1U18FS1ERA) с компрессором Mitsubishi Electric - десятый год полет нормальный. Сейчас их сняли с производства, а новые модели уже с другими компрессорами.
    Всякие ОЕМ вроде BALLU не рекомендую (была история, когда BALLU идентичных моделей, но разных готов выпуска были несовместимы между собой т. к. выпущены на разных заводах. Их отличали по цвету коробки - оранжевый или зеленый)

    Берите старт-стоп полупром. Желательно трехфазный. Надежно, ремонтопригодно, минимум электроники. Нужны хорошие защиты - реле контроля фаз, реле напряжения, молниезащита.
     
  5. KoenigMan
    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    3.784
    Благодарности:
    1.031

    KoenigMan

    Живу здесь

    KoenigMan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    3.784
    Благодарности:
    1.031
    Адрес:
    Калининград
    @kmvtgn, Вы монтажник? :)
    По поводу Хаера, сам конструктив достаточно продвинутый но собирают их вручную с привлечением не обученного персонала, по этому есть брак связанный с человеческим фактором. Например у моего одного товарища утечка фреона через год по трубке нагнетания прямо на выходе из компрессора.
     
  6. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.081
    Благодарности:
    7.088

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.081
    Благодарности:
    7.088
    Адрес:
    Таганрог
    Умею
    Косяки у всех бывают. У Мицу ZRP200 отрывало трубки жидкостные от компрессора в одной из партий. Важно как производители реагируют и как работает сервисный центр.
     
  7. KoenigMan
    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    3.784
    Благодарности:
    1.031

    KoenigMan

    Живу здесь

    KoenigMan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    3.784
    Благодарности:
    1.031
    Адрес:
    Калининград
    Умею это несколько не то пальто.
     
  8. Gene1972
    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    993
    Благодарности:
    469

    Gene1972

    Живу здесь

    Gene1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    993
    Благодарности:
    469
    @kmvtgn - ведущий разработчик и инженер (или один из нескольких, если я правильно понимаю) ТЕМЗИТ, к сожалению, уже год как «бывший». Он в теме, как никто другой, но скромничает.
     
  9. Gene1972
    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    993
    Благодарности:
    469

    Gene1972

    Живу здесь

    Gene1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    993
    Благодарности:
    469
    …у меня их гидромодуль в связке с двумя 3U24GS3ERA трудится. В январе 2021-го под онлайн-наблюдением @kmvtgn запускали ТН, с неделю я не давал ему покоя вопросами…
     
  10. KoenigMan
    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    3.784
    Благодарности:
    1.031

    KoenigMan

    Живу здесь

    KoenigMan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    3.784
    Благодарности:
    1.031
    Адрес:
    Калининград
    Вопрос как звучал?
    Он же не монтажник!
    В целом именно у монтажников интересоваться само по себе нелепо.
     
    Последнее редактирование: 21.01.25
  11. Gene1972
    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    993
    Благодарности:
    469

    Gene1972

    Живу здесь

    Gene1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    993
    Благодарности:
    469
    Не передергивайте! Вопрос, на который был ответ «Умею», был от Вас и звучал совсем иначе. В остальном да, в большинстве своём монтажники- это безголовые роботы (аккуратные монтажники- уже элита среди них). ИМХО.
     
  12. LornsO
    Регистрация:
    02.02.15
    Сообщения:
    1.993
    Благодарности:
    1.155

    LornsO

    Живу здесь

    LornsO

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.15
    Сообщения:
    1.993
    Благодарности:
    1.155
    Монтажник - плохо
    Не монтажник - плохо.
    Разработчик/производитель, вообще не пальто…
     
  13. Witall
    Регистрация:
    18.06.13
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    44

    Witall

    Живу здесь

    Witall

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.06.13
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    44
    Адрес:
    Пермь
    Добрый день. Зачем монтажнику знать тонкости? У него другая задача.
    Осенью и весной ловкие ребята переобувают машину за 15 мин, спец по движкам сделает это же минимум за час.
     
  14. 2Debila
    Регистрация:
    21.01.23
    Сообщения:
    278
    Благодарности:
    108

    2Debila

    Живу здесь

    2Debila

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.23
    Сообщения:
    278
    Благодарности:
    108
    Да, за 15 мин, домкратя под мост с стикером перечеркнутого домкрата.
    Спец по движкам такого себе не позволяет. Но подольше, да.
     
  15. KoenigMan
    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    3.784
    Благодарности:
    1.031

    KoenigMan

    Живу здесь

    KoenigMan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    3.784
    Благодарности:
    1.031
    Адрес:
    Калининград
    Об этом и речь, обращение с вопросом к монтажникам не корректно.
    Дело не в том что руки крюки, это не их профиль по заданному вопросу.