    Я кстати тоже насчитал у него порядка 250 кубов горячей воды в год. Не иначе сутками напролет в ваннах сидят). Ну или автоматизация статистики сбой даёт.В Москве в квартире больше 5-8 кубов гор+холодной в месяц не выходит.
     
  2. Satyr666
    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.309

    Satyr666

    Живу здесь

    Satyr666

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.309
    У нас и в квартире было 20+ кубов в сумме, когда только там тусили
     
  3. Вячеслав_Н
    Регистрация:
    03.11.14
    Сообщения:
    1.009
    Благодарности:
    559

    Вячеслав_Н

    Живу здесь

    Вячеслав_Н

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.14
    Сообщения:
    1.009
    Благодарности:
    559
    Адрес:
    Москва
    Ну вот в моем случае явно больше 100-150горячей воды в сутки не выйдет. Это около 6-8 кВт/ч в сутки. За месяц пусть даже 300 кВт/ч. За год ну никак не больше 3600квт/ч. Если грамотно ночью греть то по году это около 6 т. р. а по факту столько воды и не выльем. Поэтому заморачиваться ещё ТН на гвс мне глупо. Да и вообще жалко мне ваш септик и грунт куда сброс идёт таких объемов
     
  4. mibua
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    10.015
    Благодарности:
    21.484

    mibua

    Живу здесь

    mibua

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    10.015
    Благодарности:
    21.484
    Адрес:
    Kiev
    так 20 кубов общих это и есть 240 кубов в год но не горячей же воды, а всей собственно что и подтверждает норму в 200 литров на человека 4*200*30= 24 куба
    себе так и считаю 3000 кВт*ч год и то это с запасом, так как летом исходная вода все же теплее расчетной
     
  5. Satyr666
    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.309

    Satyr666

    Живу здесь

    Satyr666

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.309
    Это в квартире вам есть разница холодная или горячая.
    в доме проще - есть температура воды в водопроводе и в кране. И энергия на нагрев.
    если водопровод 7С, кран 38С (хотя у меня жена моется по ощущениям 42+С, не знаю, как ее там инфаркт не хватит), то 10000кВт это 280м3 воды.
    Или 5.83м3 'комбинированной' воды на человека в месяц.
    Не так много. Еще не по европейски, но без какого то неприличного расточительства.

    Ну, сколько то есть еще холодной на стирку, посудмойку, толчки, но это, на самом деле, мало.

    У меня в квартире отдельные стояки ванна и санузлы. Так горячей на кухне раз в 30 меньше показания, чем вынные. Холодной в ~15
     
  6. Satyr666
    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.309

    Satyr666

    Живу здесь

    Satyr666

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.309
    Может у вас там и под землей теплее, чем у нас -)
    Но летом у меня с жалких 2 метров участка дюймовой медной трубы водопроводной без теплоизоляции конденсат до лужиц на полу тек, такие холодные
     
  7. mibua
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    10.015
    Благодарности:
    21.484

    mibua

    Живу здесь

    mibua

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    10.015
    Благодарности:
    21.484
    Адрес:
    Kiev
    так и в доме есть, не всю же воду вы греете
    особенно для этих парней
    а туда сливается по ощущениям половина нами используемой воды, правда мы работаем дома и все потребление этими парнями соответственно дома

    в теории чуточку да теплее, но дело не в этом, у меня до ближайшей скважины около 70 метров трубы, вода условно центральная 5 скважин на городок из 100 домов, ну и в каждом тех отсеке гидробак на 300 литров, какой никакой но догрев от исходной скважинной воды летом все же есть
     
  8. Злойспаммер
    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.216
    Благодарности:
    888

    Злойспаммер

    Живу здесь

    Злойспаммер

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.216
    Благодарности:
    888
    Адрес:
    Москва
    Вернемся, с позволения аудитории, к теме.
    Я на днях отчитался, что снял General 12kBTU за 600 у. е. и поставил General 12kBTu за 2000 у. е.
    Итак, разочарование за 2000 у. е.:
    1. Заметно более шумный вентилятор внутреннего блока. (новый более узкий, соотв. вентилятор меньше)
    2. Треск пластика из-за перепадов температуры теплообменника.

    Такой же аппарат, только 14 kBTU уже много лет висит на кухне. А вот в спальне, оказывается, такой конструктив внутреннего блока не очень.

    На самом деле все достаточно просто - чем больше вентилятор внутреннего блока - тем ниже требуемая скорость вращения, и меньше шум. Но и размер самого блока растет...

    Сформулирую три "подводных камня" шумности сплитов при круглогодичном использовании в спальных помещениях, о которых трудно знать заранее:
    1. Наличие глушителя вибраций (muffler) компрессора в наружном блоке (за 600 у. е. у General ОТСУТСТВУЕТ)
    2. Размер вентилятора внутреннего блока (больше - лучше, увы)
    3. Треск пластика, из которого сделан внутренний блок, во время перепадов температуры при работе (что актуально как при работе старт-стоп в межсезонье, так и зимой при каждой оттайке наружного блока.)

    P. S. Да, и еще хотел ругнуться про "дешевый понт" за 2000 долларов. У этой серии General при включении не просто открываются горизонтальные жалюзи управления потоком, а еще как бы приподнимается "забрало" размером со всю лицевую панель. Соответственно, это "забрало" достаточно тяжелое.
    Поднятие "забрала" осуществляется проворотом полушестерни, сидящей на легкосплавном валу, который проходит по всей длине "забрала".
    Так вот, спустя несколько лет пластик постарел и полушестеренка треснула в месте обхвата вала. Починить-то я это починил, но осадочек остался.
     
  9. АлексейРостов5
    Регистрация:
    05.01.13
    Сообщения:
    1.026
    Благодарности:
    497

    АлексейРостов5

    Живу здесь

    АлексейРостов5

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.01.13
    Сообщения:
    1.026
    Благодарности:
    497
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Почему Зубадан не взяли?
     
  10. Злойспаммер
    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.216
    Благодарности:
    888

    Злойспаммер

    Живу здесь

    Злойспаммер

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.216
    Благодарности:
    888
    Адрес:
    Москва
    У меня уже пару лет как хранился наружный блок 12LTCB, и совершенно случайно на авито взял новый внутренник за такие копейки, что говорить стыдно. Цена 2000 у. е., которую я упоминал - это примерная цена нового комплекта на сегодняшний день.

    А так да - у Mitsubishi очень тихая внутрянка. Но и немаленькая соответственно.
     
  11. Satyr666
    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.309

    Satyr666

    Живу здесь

    Satyr666

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.309
    С мультами с размером нутрянок попроще -)
     
  12. незнакомец-1970
    Регистрация:
    30.10.19
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2

    незнакомец-1970

    Участник

    незнакомец-1970

    Участник

    Регистрация:
    30.10.19
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2
    Господа, а как правильно подобрать, канальный кондиционер, нужен для вентиляции и отопления (дежурного),
    Дома, 6х10 и потолки 2.7 метра.
    Дом утеплен хорошо, термопотери за отопительный сезон, по калькулятору 8566 кВат, тоесть 39,8 кВт в день и соответственно 1,6 в час.
     
  13. незнакомец-1970
    Регистрация:
    30.10.19
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2

    незнакомец-1970

    Участник

    незнакомец-1970

    Участник

    Регистрация:
    30.10.19
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2
    Мысли работают в таком направлении:
    При зимнем покидании дома система переводится на рециркуляцию, тоесть забирае воздух из нутри дома, в том числе и около пола.
    При нахождении людей в доме, открывается подмес, свежего воздуха и удаление отработанного.
    Ну и просто вентиляция.
     
  14. AMDima
    Регистрация:
    13.07.13
    Сообщения:
    136
    Благодарности:
    124

    AMDima

    Живу здесь

    AMDima

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.07.13
    Сообщения:
    136
    Благодарности:
    124
    Адрес:
    Беларусь
    @незнакомец-1970, для вентиляции и рекуперации читайте про ПВУ. К канальнику это косвенно относится.
    :nono: :ogo:
    @незнакомец-1970, начните с:
    1. Определитесь с сезонностью проживания.
    2. Теплопотерь для температур холодной пятидневки для Вашего региона (тем более если ПМЖ).
    3. Расчет стоимость других энергоресурсов поблизости.
    4. Обоснования выбора канальника.
     
    Последнее редактирование: 30.10.19
  15. Satyr666
    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.309

    Satyr666

    Живу здесь

    Satyr666

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.309
    Статистика за месяц
    30_days.png

    форум до нечитаемости промасштабировал, продублирую
    Средняя улицы 8.6С, дома 22.6С, потребление за месяц 705кВтч, средняя мощность 0.98кВт
     