    Чего то не могу себе представить условий, когда при -10С за окном нужно осущение.
    Я в -10С за окном в квартиренке 75м2 в стуки заливал в УВЛАЖНИТЕЛЬ воздуха 10л.

    Только бассейн если ? но там бытового обычного кондея может на долго не хватить
     
  2. kot20
    Регистрация:
    22.01.14
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    20

    kot20

    Живу здесь

    kot20

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.14
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Москва
    Здесь речь идёт про эксплуатацию летней дачи зимой наездами и способами снизить количество конденсата. Нормально работающая система вентиляции - это адекватное решение, а осушение кондиционером - это этакий «костыль»)
    Вообще у меня завалялся мобильный кондиционер и я поэксперементирую с ним в межсезонье.
     
  3. Satyr666
    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.467
    Благодарности:
    3.311

    Satyr666

    Живу здесь

    Satyr666

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.467
    Благодарности:
    3.311
    Откуда у вас там конденсат, если вы температуру собираетесь повышать, а не понижать ?
     
  4. kot20
    Регистрация:
    22.01.14
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    20

    kot20

    Живу здесь

    kot20

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.14
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Москва
    Как минимум, когда я уеду с дачи. Стены остынут и конденсат выпадет. Ну и в утеплителе и на холодном чердаке думаю также будет. Утепление и пароизоляция очень посредственные.
    Учитывая особенности эксплуатации и ТТХ дома пытаюсь найти оптимальное решение. Судя по всему будет некая простая радиаторая система отопления. И один тепловой насос-кондиционер. + стабилизатор, ups и резервный генератор)
    Если бы не было ограничений по электрической мощности поставил бы тепловой насос и хорошие конвекторы с системой удаленного управления.
     
  5. DemonAV
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    63

    DemonAV

    Живу здесь

    DemonAV

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    63
    Адрес:
    Москва, Зеленоград
    Тоже начинал эксперименты с мобильного кондея. У меня был Timberk у которого с обоих сторон можно было прикрепить трубы, чтобы использовать его или на нагрев или на охлаждение. Поставил его на чердаке, сконструлил воздуховоды через потолок из 2-х комнат второго этажа к кондею и от него в комнаты. Работало, но шумело жутко и эффективность была довольно низкая, но всё равно получалось дешевле чем конвекторами топить. Включали только когда никого не было в спальнях. При нагреве постоянно по началу отключался из-за перегрева. Вынес датчик температуры из корпуса подальше, стало лучше. Но вот после того, как поставил вместо этого колхоза нормальный канальник почувствовал что называется разницу.
     
  6. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.098
    Благодарности:
    7.103

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.098
    Благодарности:
    7.103
    Адрес:
    Таганрог
    А какая выделенная мощность? У меня получается удаленно регулировать потребляемую мощность кратко 400 - 500 ватт. Максимум что видел - 2,4 кВт, иепоовот насос КТНВ-06БС-220, 6 кВт тепла на выходе
     
  7. kot20
    Регистрация:
    22.01.14
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    20

    kot20

    Живу здесь

    kot20

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.14
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Москва
    25А автомат 1 фаза на всё про всё. А ведь еще хочется водонагреватель, микроволновку, холодильник...
    да, при этом с недавних пор в прайм-тайм аж до 160В напряжение падает.
     
  8. mibua
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    10.015
    Благодарности:
    21.484

    mibua

    Живу здесь

    mibua

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    10.015
    Благодарности:
    21.484
    Адрес:
    Kiev
    реле приоритета вам в помощь :)
     
  9. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.098
    Благодарности:
    7.103

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.098
    Благодарности:
    7.103
    Адрес:
    Таганрог
    У меня был подобный объект, 5 кВт выделено, 1 фаза. Теплопотери 5 кВт в самый холодный день. Поставили КТНВ-07МЭ-220, и в случае нехватки мощности договорились реализовать функцию ограничения потребляемой мощности ТН, по информации от счётчика электроэнергии на вводе в дом. Но прошел отопительный сезон и эта дополнительная функция не понадобилась :)] ГВС тоже весьма активно расходовалась. г. Пенза
     
  10. Satyr666
    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.467
    Благодарности:
    3.311

    Satyr666

    Живу здесь

    Satyr666

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.467
    Благодарности:
    3.311
    Не было мыслей подшаманить ?
    если в A-PFC запилить транзистор помощнее и катушку больше индуктивностью ? -)
     
  11. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.098
    Благодарности:
    7.103

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.098
    Благодарности:
    7.103
    Адрес:
    Таганрог
    Нет, пока гарантия не кончилась, зачем мешать оборудованию работать? ;)
     
  12. Satyr666
    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.467
    Благодарности:
    3.311

    Satyr666

    Живу здесь

    Satyr666

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.467
    Благодарности:
    3.311
    нуу, у нас на 'адаптирован к российским условиям' серьезно маркетинг монетизируется -)
     
  13. Lesnoy750
    Регистрация:
    12.09.16
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    4

    Lesnoy750

    Участник

    Lesnoy750

    Участник

    Регистрация:
    12.09.16
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    4
    Знающие, подскажите пожалуйста:
    Одноэтажный СИП-панельный дом 70кв.м. Московская область.
    Планирую тепловой насос с канальником воздух-воздух.
    Присматриваюсь к Mitsubishi Heavy FDUM71/FDC71VNX
    Производитель обещает работу на обогрев до -20С.
    У кого есть опыт обращения с ним скажите как он по функциональности и надежности.
    Печка на дровах и конвекторы если что тоже есть)
    Или посоветуйте что-то аналогичное в районе 150т.р. можно даже б/у но надежные полупром модели именитых производителей. Рассматриваю еще Daikin RZQ, ME PUHZ которые можно связать с канальником.
     
  14. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.098
    Благодарности:
    7.103

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.098
    Благодарности:
    7.103
    Адрес:
    Таганрог
    Fdc ниже -14с просто выключается. МЕ puhz работает до -28с, ниже не пробовали. Haier полупром дешевле МЕ, но качество и функционал сравнимы.
     
  15. Lesnoy750
    Регистрация:
    12.09.16
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    4

    Lesnoy750

    Участник

    Lesnoy750

    Участник

    Регистрация:
    12.09.16
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    4
    FDC есть VNP (серия Standard Inverter) они до -15 а есть VNX (Hyper Inverter) они до -20. Вы не помните какой у вас отключался?

    ME PUHZ тоже серии: тот который Zubadan Inverter это PUHZ-SHW и он до -28. а есть просто Power Inverter PUHZ-ZRP и он до -20. Не помните какой PUHZ у вас работал до -28? SHW или ZRP?