1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 3

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Avs9nka, 21.09.19.

  1. sergeyloysha
    Регистрация:
    17.05.20
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    13

    sergeyloysha

    Участник

    sergeyloysha

    Участник

    Регистрация:
    17.05.20
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Гродно, Беларусь
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, в какую сторону ТН смотреть.

    Дом (Гродно, Беларусь)
    Общая 100м², отапливаемая площадь 90м²
    Стены: газобетон 300мм D400 / утепление стен - 100мм пенопласт
    Потолок: холодный чердак, утепление 200мм базальт
    Пол: 50мм XPS, планируется только теплый пол без радиаторов.

    Газа нет, электричество макс 6квт.

    Реально ли в данных условиях использовать ТН как основной и единственный источник отопления и ГВС?
    Если да, то на какие модели/производителей смотреть?
    Может тут есть люди которые занимаются ТН в Беларуси?

    Спасибо
     
  2. igarok
    Регистрация:
    12.10.09
    Сообщения:
    1.532
    Благодарности:
    1.071

    igarok

    Живу здесь

    igarok

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.09
    Сообщения:
    1.532
    Благодарности:
    1.071
    Адрес:
    Гомель, Беларусь
    @sergeyloysha, смотрите в сторону пеллетного отопления. Воздух-воздух вообще не вариант для ПМЖ.
     
  3. antxa
    Регистрация:
    30.06.15
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    844

    antxa

    Живу здесь

    antxa

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.15
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    844
    Мне показалось, что если человек упоминает теплый пол и ГВС, то он подразумевает, как минимум, воздух-вода.

    @sergeyloysha, считайте теплопотери, потом возвращайтесь за советами.
     
  4. sergeyloysha
    Регистрация:
    17.05.20
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    13

    sergeyloysha

    Участник

    sergeyloysha

    Участник

    Регистрация:
    17.05.20
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Гродно, Беларусь
    Да, так и есть, рассматриваю воздух-вода и на крайний случай геотермальный.
    Теплопотери 6-8квт.

    По поводу пеллетного отопления, нет возможности и желания тащить его в дом (нет подходящего дымохода, дым/пыль в котельной). Дом строился под газ, но с ним в последний момент опрокинули. В целом, по-моему, установка нормального пеллетного оборудования это плюс-минус те же деньги (по крайней мере то оборудование где мое вмешательство минимально). На крайний случай, конечно, можно быстро построить гараж с котельной и поставить оборудование там.

    Но на данный момент, рассмотрев все доступные мне варианты, остановился на ТН.
    В идеале хотелось бы понимать хватит ли мне воздух-вода как основной источник отопления притом что в ближайшее время больше чем 6квт я не получу. Целесообразно ли в моей ситуации использовать ТН.

    На руках есть КП на
    NIBE Split AMS 10-6 + BA-SVM 10-200/6E
    за 6к евро без монтажа
     
  5. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.101
    Благодарности:
    2.911

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.101
    Благодарности:
    2.911
    Адрес:
    Одинцово
    @sergeyloysha, обратите внимание на температуры и ЭЭ, по каждому прибору, и уточните у менеджера подробности.
    Может так статься, что в морозы кроме ТН ниче не сможет работать. :(
     

    Вложения:

    • Screenshot_20210517_122321.jpg
    • IMG_20210517_122713.JPG
  6. sergeyloysha
    Регистрация:
    17.05.20
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    13

    sergeyloysha

    Участник

    sergeyloysha

    Участник

    Регистрация:
    17.05.20
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Гродно, Беларусь
    Самое грустное что я в этом совершенно ничего не понимаю, даже ваше сообщение расшифровать чтобы переслать менеджеру не могу :)]
     
  7. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.101
    Благодарности:
    2.911

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.101
    Благодарности:
    2.911
    Адрес:
    Одинцово
    Вы в самый мороз, не сможете пользоваться ничем кроме ТН.
    Спросите сколько потребление вашего ТН в -15, и пусть даст график, если теплопотери будут 7 квт.
     
  8. ArchDimaS
    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.550
    Благодарности:
    4.469

    ArchDimaS

    Живу здесь

    ArchDimaS

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.550
    Благодарности:
    4.469
    Адрес:
    Москва
    @sergeyloysha, в вашей ситуации практически не возможно будет обойтись только ТН вздух-... так как ваши теплопотери равны максимальному количеству киловатт электроэнергии. При низких уличных температурах СОР любого ТН стремится к 1 (причём чем ТН дешевле тем быстрее), т. е. настанет такое время (уличная температура) когда все киловатты вы будете тратить только на отопление, а ещё остаётся чайник, микроволновка, компьютер и куча прочего. Хватит вам или нет - точно сказать сложно. Я бы для ПМЖ не рискнул в таких условиях обустраиваться. Поэтому вам правильно пишут про другие виды отопления. Или снижайте теплопотери дома делая его пассивным. Не хотите палеты - закапывайте газгольдер и вешайте котёл в доме с коаксиальным дымоходом (котельная не нужна). Как у вас в Беларуси с этим?
     
  9. Brauzor
    Регистрация:
    04.04.20
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    38

    Brauzor

    Участник

    Brauzor

    Участник

    Регистрация:
    04.04.20
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    38
    Посмотрите в России возят с Китая ТН, sprsun, New energy, phnix, akl. Начинка у них как я понимаю Япония (компрессоры - Panasonic evi, mitsubishi, gmcc (Toshiba)
    Виктор Борисов уже полным ходом ставят такие ТН по России.

    Так же есть атмотерм, но инфы по ним совсем мало, похоже на sprsun с наклейкой атмотерм.
     
  10. Satyr666
    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.309

    Satyr666

    Живу здесь

    Satyr666

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.309
    Ну не япония, а всякие совместные японо-китае-тайландские.
    мицубися - SIAM, хитачи - highly, панасони - wanbao и в таком духе
     
  11. sergeyloysha
    Регистрация:
    17.05.20
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    13

    sergeyloysha

    Участник

    sergeyloysha

    Участник

    Регистрация:
    17.05.20
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Гродно, Беларусь
    Всем спасибо за ответы.
    Судя по всему, за 6-8к евро в данном случае мне не получить оптимальное решение используя только ТН воздух-вода.
    Что-то более-менее рабочее прислали по геотермальникам: КП на 12.5 и 14к евро (участок 8 соток, да и что-то душит жаба).
    В связи с этим решено нанять бригаду для строительства отдельно стоящего гаража сразу с котельной и поставить пеллетный котел.

    Еще раз всем спасибо, @igarok, @antxa, @RVVFaza, @DimaVSmith, @Brauzor, @Satyr666, очень помогли. :hndshk:
     
  12. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.101
    Благодарности:
    2.911

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.101
    Благодарности:
    2.911
    Адрес:
    Одинцово
    Я бы на вашем месте, закопал бы газгольдер, и поставил подешевле воздух вода (намек в Рф есть), то есть, до -7 живем на ТН. Далее Газ. В деньгах будет очень интересно. :hndshk:
    Пеллетник, на любителя, стоит сходить в гости у кого есть, пообщатся.
     
  13. sergeyloysha
    Регистрация:
    17.05.20
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    13

    sergeyloysha

    Участник

    sergeyloysha

    Участник

    Регистрация:
    17.05.20
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Гродно, Беларусь
    Возможно, как вариант в РФ имеет смысл, у нас я даже не слышал чтобы кто-то закапывал газгольдер, сегодня пол дня читал про эту тему но так и не нашел никакой информации даже по тому сколько сжиженный газ стоит и кто его возит :( В любом случае, ТН + газгольдер это существенные начальные вложения.

    Пеллетники у большинства знакомых, но люди из-за неимения опыта эксплуатации других систем говорят что норм.
    Газ у родителей в 600 метрах от меня в коттеджном поселке, конечно другой уровень комфорта и расходов.
    У меня газовая труба в 45 метрах от участка, но развернули из-за того что там мол низкое давление в этом месте и цитата: "подключим вас - захотят другие", поэтому сказали что надо рассчитывать мощность на все товарищество и тянуть газ от магистрали с высоким давлением (2км). Судя по опыту других товариществ это 100k$. Вокруг 90% это пенсионеры. Пеллетник, все-таки, думаю поставить чтобы просто можно было при возможности перейти на газ, а это оборудование продать. В случае с ТН + газгольдером дела, наверное, обстоят иначе.
     
  14. Satyr666
    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.309

    Satyr666

    Живу здесь

    Satyr666

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.309
    Худший совет года. Видимо у вас нет газгольдера, у меня есть.
    Вещь имеющая смысл только там, где вообще нет электричества.
     
  15. igarok
    Регистрация:
    12.10.09
    Сообщения:
    1.532
    Благодарности:
    1.071

    igarok

    Живу здесь

    igarok

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.09
    Сообщения:
    1.532
    Благодарности:
    1.071
    Адрес:
    Гомель, Беларусь
    Посмотрите пеллетный аквакамин, ставится в жилом помещении, камера сгорания закрытая, бункер встроенный, принудительное дымоудаление, выходной диаметр дымохода 80 мм.
    На форуме достаточно информации. У меня стоит вот такой (фото). Обошелся 1500 долларов, установку согласовывать не надо, мощность 21 кВт. Расход до 2 тонн пеллет в сезон на 100 м2 отапливаемой площади. По автоматике почти газовый котел. Только пеллеты раз в 2-4 дня нужно поднести и засыпать 2 мешка по 15 кг и раз в 2 недели пропылесосить.
    За ту стоимость геотермальника, что вам предлагают, купите очень хороший камин или котел и будете еще лет 30 пеллеты без проблем покупать, у меня уходит на 200 евро в сезон (с сентября по май).
    А еще и за электричество к геотермальнику надо будет все эти годы платить, а это еще тысяча, как минимум, в сезон.
    З. Ы. Прошу у всех прощения, что не по теме. Но сам попробовал ТН воздух-воздух 1 сезон, и печкой буржуйкой несколько сезонов, а сейчас уже 4 сезона пеллетником. В о всем доме всегда 21-22 градусов, мне больше не нравится.
     

    Вложения:

    • камин в работе.jpg