1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 3

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Avs9nka, 21.09.19.

  1. UniqS
    Регистрация:
    05.12.19
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    10

    UniqS

    Живу здесь

    UniqS

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.12.19
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    10
    Ну он же электрический написано, а не механический
     
  2. Satyr666
    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.309

    Satyr666

    Живу здесь

    Satyr666

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.309
    он без обратной связи - это шаговой моторчик.
    схема управления понятия не имеет, включено ли что то к разъему или нет.
     
  3. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.092
    Благодарности:
    7.094

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.092
    Благодарности:
    7.094
    Адрес:
    Таганрог
    EVI же нет в ZRP140
     
  4. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.092
    Благодарности:
    7.094

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.092
    Благодарности:
    7.094
    Адрес:
    Таганрог
    Боже дай мне знак :)]
    upload_2021-9-30_12-4-42.png upload_2021-9-30_12-4-42.png
    Вся информация у Вас есть.

    Вы хотите на меня переложить ответственность за свое решение, это неправильно.
     
  5. Satyr666
    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.309

    Satyr666

    Живу здесь

    Satyr666

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.309
    Схема с экономайзером не обязательно подразумевает EVI, ведь испарение в экономайзере может быть полным.
    Мощность и COP поднимает, но проблему с температурой выхлопа не улучшает, а наоборот - сильно усугубляет.
    Тем не менее, в крупных VRFах и некоторых промах применяется.

    Так что могли бы и в ZRP140 сделать чего посущественней. Но, видимо, это только для большего переохлаждения фреона для длинных труб при охлаждении. Не на тему нагрева.
     
  6. Satyr666
    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.309

    Satyr666

    Живу здесь

    Satyr666

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.309
    Тема только с теплообменником дает COP даже выше EVI. по мощности среднем между EVI и ничего.
    Но с зашкваром проблема -)

    Кому интересно гуглите "Performance Comparison of Air-source Heat Pumps Using Economizer Vapor Injection and Internal Heat Exchanger in Cold Regions" 2016, Purdue University
    hpcmp.jpg
     
  7. UniqS
    Регистрация:
    05.12.19
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    10

    UniqS

    Живу здесь

    UniqS

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.12.19
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    10
    При чем тут переложить ответственность. Если вы об этом точно знаете/делали это одно и ответственности никакой нет соответственно, если у вас доводы это другое.
    Именно отсюда и вопрос, точно ли блок 100 будет вместо 140 работать, ведь есть разница в этом клапане и теплообменнике. Я просто не кондиционерщик а механик, хотелось бы сэкономить поэтому и советуюсь с вами. Да, значит заказываю сотый. Нет, значит думаю дальше ибо 275тр это дорого для нас.
     
  8. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.092
    Благодарности:
    7.094

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.092
    Благодарности:
    7.094
    Адрес:
    Таганрог
    Много раз так делали, проблем не было.
     
  9. UniqS
    Регистрация:
    05.12.19
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    10

    UniqS

    Живу здесь

    UniqS

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.12.19
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    10
    image.jpg image.jpg Жду ответа от климат24, пока изучаю документацию. В плате управления наружного блока есть расширительный вентиль LEV-C только на 140вой модели это и есть то что управляет клапаном С?
    Насколько нашел информацию он поддерживает температуру перегретого пара на выходе компрессоры около 90°
     
  10. UniqS
    Регистрация:
    05.12.19
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    10

    UniqS

    Живу здесь

    UniqS

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.12.19
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    10
    Здравствуйте, от климата ответа не получил, вчера съездил в Мск купил из наличия, Подвернулся на порядок дешевле 140-й, теперь думаю zrp ли это) бирка краска стекла)

    C428C38F-81B0-49CD-A6CC-69C5C3E6C9F2.jpeg 46DBEFE7-A039-4162-A83E-49EA2C8CA96A.jpeg EAD19EF6-028C-4F8C-B872-D7B5ACB17D9E.jpeg 611C2B1B-47A8-4A55-B963-DF2766D6D3B5.jpeg CE87CFD0-BD5C-4A00-B352-5D4AC997AE78.jpeg FA29550B-402A-48E3-85BE-801B452DC69F.jpeg 1CC0BC21-2D06-4BEC-8E50-C9E63A30B14D.jpeg
     
  11. UniqS
    Регистрация:
    05.12.19
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    10

    UniqS

    Живу здесь

    UniqS

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.12.19
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    10
    По биркам оно
    844DD623-E9E9-41F0-88BB-119B19DB12B3.jpeg 91F90528-7ECB-4FF2-9D5B-F42AFB8393C5.jpeg A7A4F6B4-B708-41DF-94ED-008457C3FBE1.jpeg 02CC5635-3EFD-4186-A263-353EB2CAF91F.jpeg
     

    Вложения:

    • 10851CAB-6BAB-4539-9CD3-5168974F4B5E.jpeg
    • E5A08511-D5C1-4034-A0FA-7BD81F09B36A.jpeg
  12. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.092
    Благодарности:
    7.094

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.092
    Благодарности:
    7.094
    Адрес:
    Таганрог
    Поздравляю с покупкой, внешне похож на оригинал
     
  13. UniqS
    Регистрация:
    05.12.19
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    10

    UniqS

    Живу здесь

    UniqS

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.12.19
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    10
    Спасибо, сейчас будем пробовать
     
  14. Brauzor
    Регистрация:
    04.04.20
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    38

    Brauzor

    Участник

    Brauzor

    Участник

    Регистрация:
    04.04.20
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    38
    Т. К. Надвигаются холода, стоит острый вопрос в покупке отопительного оборудования в дачный дом. Дом 100кв, 2 этажа.
    Планировал на первый этаж поставить gree amber prestige (тот же suprem от c&h), а на второй gree amber Standart (похож на c&h arctic но с двойным теплообменником).
    Но тут начали закрадываться мысли, может быть мультисплит на 4 блока от gree free match 4 на R32 фрион будет эффективнее чем 2 сплит?
    Есть у кого опыт использования сплит и мультисплит, что будет эффективнее, по цене выходит одно на одно.
    Или может кто посоветует мультисплит получше, в бюджете 2.5к уе.
     
  15. АлексейРостов5
    Регистрация:
    05.01.13
    Сообщения:
    1.032
    Благодарности:
    499

    АлексейРостов5

    Живу здесь

    АлексейРостов5

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.01.13
    Сообщения:
    1.032
    Благодарности:
    499
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    В случае выхода из строя внешнего блока, система перестает работать.
    Есть резервирование?