1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 3

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Avs9nka, 21.09.19.

  1. amix333
    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    2.660
    Благодарности:
    1.435

    amix333

    Живу здесь

    amix333

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    2.660
    Благодарности:
    1.435
    Адрес:
    Краснодарский край
    А как же ME? Неужели брешут... Если верить характеристикам, то при 0° у модели MUZ-FH25, COP=~4,5.
    Пусть ещё «половину единицы» на оттайки при большой влажности вычесть, то COP все равно должен не меньше 4 быть. Или есть подвох?
     

    Вложения:

    • 3F3F1F68-8A6A-473A-9242-46AC30B8FE4A.jpeg
  2. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.101
    Благодарности:
    2.910

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.101
    Благодарности:
    2.910
    Адрес:
    Одинцово
    Уже обсуждали, при идеальных условиях, возможно, но мы в таких не живем :(
     
  3. ArchDimaS
    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.548
    Благодарности:
    4.466

    ArchDimaS

    Живу здесь

    ArchDimaS

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.548
    Благодарности:
    4.466
    Адрес:
    Москва
    Вероятно. Я когда считал в том году окупаемость своего варианта, то у меня примерно за 2-3 года получалось. Реально наверное будет за 5 т. к. не так часто включаю как планировал - всё таки его слышно, а иногда хочется полной тишины. А если с серьёзным увеличением цены, то окупаемость может приблизиться к расчётному сроку эксплуатации и тогда это сомнительная лотерея.

    И по поводу большого COP я не питаю особых иллюзий. Что бы там производитель не обещал, а при наших условиях и при средних температурах думаю 2,5 - это наиболее вероятный вариант.
     
  4. JuliaPivovarova
    Регистрация:
    16.11.17
    Сообщения:
    1.021
    Благодарности:
    1.274

    JuliaPivovarova

    Живу здесь

    JuliaPivovarova

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.17
    Сообщения:
    1.021
    Благодарности:
    1.274
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    У нас потихоньку теплеет, поэтому расскажу наблюдения.
    Итак, у нас 24й Rovex Smart Inverter (типо тепловой насос от китайцев, типо может работать до -35).
    Покупали мы его в уценке DNS за 30 тыс, еще около 10 ушло на установку, т к варили платформу под внешний блок.
    Дом - каркасник 142 кв, утепление 200мм везде, окна 70е, площадь остекления не сильно большая.
    Регион - Ростов-на-Дону. Зима была достаточно теплой. Была неделя с температурами ночью до -18, но остальное время переходы с + на -.
    Сплит установлен на первом этаже в кухне гостиной, работает на 22 градусах и первой скорости. Привычки закрывать двери в комнатах у нас нет. Мы не теплолюбивы и +21 +22 нас в доме устраивает.
    В неделю, когда было до -18 подрубали ночью на втором этаже 2 конвектора в 1квт, а остальное время только сплит.
    Максимальное потребление по счетчику за это время было 1000квт, в среднем 800-900квт (это за все, бойлер 80 литров, скважинный насос, стиралка с сушкой, лампочки в каждой комнате, комп и ноут круглосуточно в розетках). Среднее потребление которое вижу от сплита 5А.
    Дискомфорта, что он воздушный не ощущаем. На втором этаже и в спальнях на градус прохладней, чем в кухне гостиной, но в спальнях все все равно под одеялками.
    Вот такой наш опыт. Не агитирую. Просто делюсь. Мы пока довольны.
     
  5. andrey1806
    Регистрация:
    07.09.15
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    5

    andrey1806

    Живу здесь

    andrey1806

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.09.15
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    5
    Скажите, а на первой скорости, как воздушный поток ощущается, на каком примерно расстоянии от блока? И шумность на что примерно похожа?
     
  6. Fierynevr
    Регистрация:
    05.09.21
    Сообщения:
    348
    Благодарности:
    546

    Fierynevr

    Живу здесь

    Fierynevr

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.21
    Сообщения:
    348
    Благодарности:
    546
    На основном CH Arctic 18, на который приходится 2/3 отопительных мощностей, выхожу на COP в 2.3-2.2 по сезону. Скорость внутреннего блока в 90% случаях 3. Морозный декабрь и январь убил весь годовой COP- расход ЭЭ в эти месяцы максимальный, а COP минимальный.
     

    Вложения:

    • Screenshot_2022-03-12-23-34-30-225_com.sibling.smart.jpg
  7. andrey1806
    Регистрация:
    07.09.15
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    5

    andrey1806

    Живу здесь

    andrey1806

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.09.15
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    5
    А какой примерно температуры идет воздух из внутреннего блока, она всегда постоянная?
     
  8. JuliaPivovarova
    Регистрация:
    16.11.17
    Сообщения:
    1.021
    Благодарности:
    1.274

    JuliaPivovarova

    Живу здесь

    JuliaPivovarova

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.17
    Сообщения:
    1.021
    Благодарности:
    1.274
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    На первой скорости где-то на 3х метрах ощущается, если напротив стоять. У нас он направлен почти в потолок. Коты любят на диване лежать там куда поток немного достает :aga:
    У нас внутренний блок четко над диваном, поэтому на диване комфортно, т к нет теплого воздуха, а до противоположной стены где стол и кухня уже потоком не доходит.
    Если на максимум включить, то на 7,5 метров дует.
    Шумность - если основная, то как холодильник или кулер компа, т е шум есть, но в целом понимаешь что он есть, если выключить сплит.
    Вот оттайка слышна, поэтому в спальню вешать не стала бы. У нас есть мысль 12й повесить еще на лестницу под потолок, как запасной для второго этажа на случай морозов. Но за зиму острой необходимости не было. Но важно понимать, что регион у нас все же южный и климат достаточно теплый.
     
  9. Fierynevr
    Регистрация:
    05.09.21
    Сообщения:
    348
    Благодарности:
    546

    Fierynevr

    Живу здесь

    Fierynevr

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.21
    Сообщения:
    348
    Благодарности:
    546
    Переменная, при фикс скорости внутренного блока изменение тепловой мощности происходит путем изменения температуры выхлопа. Примерный диапазон от +30 до +50.
     
  10. Romanrai
    Регистрация:
    16.03.22
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Romanrai

    Новичок

    Romanrai

    Новичок

    Регистрация:
    16.03.22
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Всех приветствую!
    Сейчас собираемся строить для себя небольшой одноэтажный блочный дом примерно 100м2 и встал вопрос про отопление. До нынешней ситуации в мире, для отопления мы собирались использовать газовый котёл, как единственный источник тепла с использованием радиаторов и подогрева воды. Все коммуникации и возможность подключения газа на участке есть, но сейчас начали сильно сомневаться в газовой перспективе. В связи с этим изучаю вопрос по использованию теплового насоса воздух-вода. В общих чертах понятно, но есть ряд непонятных моментов, на которые не могу найти ответа.
    1. какой мощности будет достаточно для 100м2 и стоит ли брать с запасом?
    2. можно ли нагревать воду проточным способом, без использования бойлера косвенного нагрева, как это делает двухконтурный газовый котёл?
    Спасибо всем кто откликнется.
     
  11. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.077
    Благодарности:
    7.084

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.077
    Благодарности:
    7.084
    Адрес:
    Таганрог
    1. Нужно считать теплопотери.
    2. Можно, но нужен тепловой насос на 18+ кВт. Это дороже значительно, чем установка бака косвенного нагрева. Да и Вам такая мощность избыточна. Почему не хотите установить БКН?
     
  12. Satyr666
    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.309

    Satyr666

    Живу здесь

    Satyr666

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.309
    Скорее под 40.
    И еще теплообменник будет пол ТНа стоить)
     
  13. Romanrai
    Регистрация:
    16.03.22
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Romanrai

    Новичок

    Romanrai

    Новичок

    Регистрация:
    16.03.22
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    @kmvtgn, @Satyr666,
    Спасибо, я понял, без БКН не обойтись.
    Расчётные среднегодовые теплопотери дома 57 kWh/m2, это по проекту. Ещё прибавить теплопотери на вентиляцию, в общей сумме получится где то 80 kWh/m2. Какой тогда будет достаточно мощности теплового насоса?
     
  14. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.077
    Благодарности:
    7.084

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.077
    Благодарности:
    7.084
    Адрес:
    Таганрог
    На югах 8-12 кВт достаточно. В других регионах 12-18 кВт
     
  15. LornsO
    Регистрация:
    02.02.15
    Сообщения:
    1.991
    Благодарности:
    1.152

    LornsO

    Живу здесь

    LornsO

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.15
    Сообщения:
    1.991
    Благодарности:
    1.152
    А разве по среднегодовым теплопотерям смотрят?

    я думал по холодной пятидневке.