    Всем привет!
    Сразу оговорю - являюсь сотрудником торгующей и монтирующей организации. Занимаемся кондиционерами и тепловыми насосами. На данном форуме ради почерпнуть и чужой опыт в сфере эксплуатации тепловых насосов, так как ситуация у нас в стране с энергоносителями не в пользу населения. Стоимость подключения газа с оборудованием обошлась конкретно мне в свой дом около 380т.р. и 2 года и 11 месяцев ожидания с момента написания заявления. Монтаж системы (батареи) производил самостоятельно. 2 зимы жил на одном этаже, так как электрокотлом было топиться очень дорого (в январе 13000р.) В результате за 2 года я потратил на отопление 130000р. и даже при COP 2,2 к примеру ICY2 12000BTU окупился бы за это время почти полностью, про арктик и говорить нечего. При этом еще и кондиционер "бесплатно". Газовая магистраль от дома находилась в 300 метрах - и ждал я эту "бюрократию" почти 3 года.
    НО! из всего пригорода Архангельска где сконцентрирована большая часть частного сектора области с газом только 2 поселка. И думается мне что с такими суммами и сроками голубое топливо или не дождаться или слишком дорого для большинства населения. Особенно не выгодно подключать к домам площадями до 100м.кв.

    Тепловыми насосами стали заниматься чуть менее года назад, когда мое терпение в ожидании газа стало подходить к концу.
    Теперь объясню, почему выбрали Cooper&Hunter:
    - пытались общаться с Daikin, но им видимо данное направление не очень интересно,;
    - у C&H на складах большой обьём оборудования в наличии;
    - то чего нет в России, есть на центральном складе в Минске, что увеличивает сроки поставки всего на несколько дней;
    - доступные цены по сравнению с конкурентам;
    - рабочий диапазон по напряжению как раз для "наших сетей";
    - если вдруг не окажется на складах какой-то запчасти - ее снимут с нового агрегата, чтобы не оставлять людей без отопления в сезон. А человеческий подход в данном вопросе очень важен.
    - они активно модернизируют оборудование и расширяют свои линейки (к примеру EVIPOWER - серия выпускается с октября промышленных ТН воздух-вода по ценам вне конкуренции и с отличными характеристиками);
    - расширяется сеть дилеров для оперативного сервисного обслуживания и ремонта, проводятся обучения дилеров и дистрибьютеров.

    Теперь о нашем ICY2 12000 BTU:
    - отопительный период для Архангельска 256 дней со средней температурой -5С;
    - среднегодовая температура 0С;
    - с 01.10.19 установлен в доме 65м.кв. из бруса 150мм, пол и потолок вспененная целлюлоза 200мм, 2й этаж законсервирован, брус был естественной влажности, началась усадка и конопатка, расчетные теплопотери порядка 100Вт/м для самой холодной 5дневки в -32С;
    - пока что самый мороз был -18С, температура стоит неимоверно тёплая от +1 до -3, высокая влажность (рядом море), расход за 3,5 месяца 1900кВт в режиме авто (скорость вчера поменяли на 3ю), расчётный COP и при 0С и при -15С около 2-2,3!

    Вывод к которому мы пришли - в условиях 65% населения на грани бедности и постоянно дорожающих теплоносителях ТН воздух-воздух и воздух-вода начали набирать популярность, лучше вложиться в оборудование и окупать его, чем отдавать деньги в "корпорации". Второй фактор - это отсутствие газа и перспектив на него в нашей великой стране, а так же недостаточность подведенных мощностей к частному сектору.
    Считаю, что Китай, Европа, Япония и Америка не глупее нас, раз массово переходят на данный вид отопления уже как десятилетие.

    В планах при первом клиенте на воздух-вода поставить счёткик на электричество и счётчик ГигоКалорий, чтобы высчитать стоимость 1ГКкал (в европе успешно ставят каскад ТН воздух-вода на крышах 5-этажек и топятся всю зиму, греют горячую воду круглый год).
    Так же хотим запитать наш ICY2 от ветряка дабы добиться максимальной энергонезависимости.

    Кстати для любителей поспорить - EVI компрессора есть и используются у многих крупных заводов, тот же HAIER или Daikin к примеру. И C&H здесь не единственный и разработали не они этот компрессор скорее всего, просто они концентрируют свое внимание на эффективный нагрев от воздуха.
     
  2. Satyr666
    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.309

    Satyr666

    Живу здесь

    Satyr666

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.309
    Модернизация - это брать по OEM PHNIX HeroPlus и клеить на них свой логотип ? -)
     
  3. Baikoded
    Регистрация:
    01.04.14
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    346

    Baikoded

    Живу здесь

    Baikoded

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.14
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    346
    Адрес:
    подмасквач
    Кто поддерживает программки управления куперами через wi-fi? Почему нет облака в России или Белорусии?
     
  4. t1718
    Регистрация:
    25.02.14
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    180

    t1718

    Живу здесь

    t1718

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.14
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    180
    Адрес:
    Москва
    Оффтопик, но... А есть какая-то инфа про этого зверя - Phnix-E HeroPlus? Ну, кроме чисто рекламного буклетика о том, как круто в -25 оно греет воду до 60 градусов?
     
  5. Satyr666
    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.309

    Satyr666

    Живу здесь

    Satyr666

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.309
    Только pdf'ка на сайте. В ней красочный рекламный листок, типа А4 с двух сторон и всё.
    Какой то фантастики не обещают. COP 4 при воздух +7, вода +35, 3 при -7 и вода +35, и 2 при -7 и вода +55.
    Чего к -25С останется не говорят. Компрессор панасоник.

    Вот, для старшей модели есть опция выбрать разный логотип и коробку -)

    heroplus.jpg
     
    Последнее редактирование: 21.01.20
  6. t1718
    Регистрация:
    25.02.14
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    180

    t1718

    Живу здесь

    t1718

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.14
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    180
    Адрес:
    Москва
    Ну вот листок и я видел. Думал, мож какой обзор в боевых условиях попадался...
     
  7. Jugashvili
    Регистрация:
    06.03.19
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    96

    Jugashvili

    Живу здесь

    Jugashvili

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.03.19
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    96
    Очень неплохой производитель в поднебесной. Правда делает моноблоки в основном. На штаты гонит продукцию. Гордятся своей разработкой и производством теплообменника фреон-вода.
    Хотя странно, что CH с Грии перешел на Феникс...
     
  8. Satyr666
    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.309

    Satyr666

    Живу здесь

    Satyr666

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.309
    Почему перешел ?
    Все воздух-воздух ведь все как и раньше - Gree ?

    Ну и моноблок, кроме необходимости перехода на антифриз, будет всем лучше за те же деньги. либо такой же прилично дешевле.

    У нас phnix вполне известен ТНами для бассейнов.
     
  9. Jugashvili
    Регистрация:
    06.03.19
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    96

    Jugashvili

    Живу здесь

    Jugashvili

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.03.19
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    96
    У нас в продаже СН воздух-вода это тот же ГРИИ. И про Фникс я здесь впервые услышал) ПОэтому и удивился.
    Я тоже думал, что моноблок удобней и проще в установке... Однако люди, занимающиеся ТН, сказали что моноблоки очень плохо покупают... Кстати в них предусмотрен режим незамерзания теплоносителя, даже если вода. Однако если пропадет свет - то хана)
     
  10. Satyr666
    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.309

    Satyr666

    Живу здесь

    Satyr666

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.309
    Видимо, у гри на эту тему ничего нет... Хотя врядли, вроде есть у грии сплиты воздух-вода.
    Возможно, пникс просто дешевле и можно прилично больше намаржавать -)

    Мне кажется, случай во многом психологический. Сплит - современное и хайтек, будет комфорт и эффективность.
    Моноблок - какой то убогий прадедушкин самовар стоит за порогом, только что шумит, чего от него ждать -)

    Ну да. Только смысл какой от такой защиты.
     
  11. Jugashvili
    Регистрация:
    06.03.19
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    96

    Jugashvili

    Живу здесь

    Jugashvili

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.03.19
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    96
    @Satyr666,

    Да у ГРИИ сплиты. И СН их перелицевал.
    Защита - это включение помпы раз в какое то время, чтоб теплоноситель в наружном блоке надолго не задерживался. Но без света -бяда) Вот боязнь, что что-то внутри замерзнет - щаставляет покупать больше сплитов. Сам так поступил)
    У меня машина с таким же компрессором панасоник. Пока ничего плохого сказать не могу.
     
  12. Satyr666
    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.309

    Satyr666

    Живу здесь

    Satyr666

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.309
    Всю систему антифризом перезалить стоит дешевле, чем просто установка сплита.
    Плюс утечки, снять, переставить на воде - никаких проблем. С фреоном на одних только трубах можно многократно накосячить.
     
  13. aparat2
    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    1.997
    Благодарности:
    1.664

    aparat2

    Живу здесь

    aparat2

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    1.997
    Благодарности:
    1.664
    Плюс моноблока для оптовиков, которые спят и видят, чтобы переломить через коленку холодильщиков, и продавать напрямую сантехникам. Последних и больше, и денег за "холодилку" не возьмут. Что существенно расширяет рынок сбыта.

    Моноблок в российских температурах много теряет тепла на воздух, так как относительно слабо утеплён. В каких тёплых Греция, Испаниях, вот там хорошо.
     
  14. DimFF
    Регистрация:
    14.03.08
    Сообщения:
    296
    Благодарности:
    179

    DimFF

    Живу здесь

    DimFF

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.08
    Сообщения:
    296
    Благодарности:
    179
    Адрес:
    Москва
    А в чем проблема моноблок нормально утеплить? Там же, по сути, по сравнению с внешним блоком сплита, дополнительный "теплый" элемент - только ПТО, который спрятать в "валенок" особой сложности вроде не представляет. Магистрали с теплоносителем по-любому предполагается утеплять. Да и по температуре они заметно более "холодные", чем фреоновые магистрали сплита. Соответственно, в природу "сифонить" должны даже меньше.
    Бывают, правда, моноблоки с собственным буферным баком, но и его, по идее, тоже не очень сложно утеплить.
     
  15. Satyr666
    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.309

    Satyr666

    Живу здесь

    Satyr666

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.309
    Мне кажется, это уже кроилово, когда в качестве теплообменника внутрь пытаются сунуть совсем обычный БКН за 20$ -)