1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7

ТН Cooper&Hunter Icy ІІ в каркаснике - 2

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 23.09.19.

  1. АлексейРостов5
    Регистрация:
    05.01.13
    Сообщения:
    1.031
    Благодарности:
    499

    АлексейРостов5

    Живу здесь

    АлексейРостов5

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.01.13
    Сообщения:
    1.031
    Благодарности:
    499
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Если там фреон другой был ?
     
  2. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.092
    Благодарности:
    7.093

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.092
    Благодарности:
    7.093
    Адрес:
    Таганрог
    R410a в старом и R32 в новом совместимы, так как R410а на 50% состоит из R32
     
  3. subaru3327
    Регистрация:
    08.07.11
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    7

    subaru3327

    Живу здесь

    subaru3327

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.11
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Москва
    В итоге что поставили? отзывы? Тоже сижу, выбираю в дом. В баню пока поставил Балу 12й для эксперимента.
     
  4. Ванька1972
    Регистрация:
    01.03.20
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    5

    Ванька1972

    Новичок

    Ванька1972

    Новичок

    Регистрация:
    01.03.20
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    5
    Доброго дня.
    Пригород Челябинска. Климат, -25 иногда - 30-35 зимой, летом в обратную сторону бывает 30 и 35.
    Дом каркас на плите, 100 кв. метров. Стены утепление -200 мм, мин. вата Кнауф., потолок 300 мм мин. вата Кнауф.
    Установлен 2 года назад, купер 24, дополнительно стоит печь- камин. ГАЗА НЕТ!
    Очень доволен. Устанавливал напротив коридора из которого вход в 3 спальни. Продувает все, пару раз в спальне ребенка включал конвектор на 1 квт.
    С семьёй жили зимой в январе 2 недели, счет составил 2300 руб с учетом горячей воды. В остальные дни стоит в режиме +8.
     
  5. Alexapaxel
    Регистрация:
    23.11.22
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    3

    Alexapaxel

    Участник

    Alexapaxel

    Участник

    Регистрация:
    23.11.22
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    3
    Добрый день! В итоге выбрал VETERO siberia V-S24SHPAC2S (аналог КуперХантера суприм). Но на меня ориентироваться не нужно, у меня очень специфический случай (дом, не сильно утепленный 100м2+20м2 подвал, мало возможностей это изменить, нет возможности поставить печь, холодный Омск). Теперь у меня 2 кондиционера Electrolux Viing18 + один VETERO 24. Для постоянного проживания комфортно (только шум), но дорого. Расход эл. энергии за сезон 9 мес- около 25 000 кВт*ч. Обогрев конвекторами был бы в 2 раза дороже, газом- в 3 раза дешевле. Долгосрочная надежность оборудования пока непонятна.
     
  6. Alexapaxel
    Регистрация:
    23.11.22
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    3

    Alexapaxel

    Участник

    Alexapaxel

    Участник

    Регистрация:
    23.11.22
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    3
    Спасибо! У Вас дом теплее. Хорошо, надеюсь, мой Vetero будет тоже работать долго.
     
  7. bf1648
    Регистрация:
    08.02.14
    Сообщения:
    426
    Благодарности:
    572

    bf1648

    Живу здесь

    bf1648

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.14
    Сообщения:
    426
    Благодарности:
    572
    Адрес:
    Коломна
    Вчера поменял подшипники моторчика внутреннего блока в своем icy-2 18, ибо в последнее время лишние звуки стали напрягать. Меняются они проще, чем это кажется) Если что, там 608zz две штуки. Ну и грязи на крыльчатке было ооочень много. Теперь работает как новый.

    Подшипники брал тут, всё удовольствие 600 рублей:
    https://market.yandex.ru/product--podshipnik-skf-608-zz-80018-8-22-7mm/1424297421?sku=101430008155&cpa=1&uniqueId=3538470
     
    Последнее редактирование: 16.10.23
  8. mutantka2002
    Регистрация:
    24.05.18
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1

    mutantka2002

    Участник

    mutantka2002

    Участник

    Регистрация:
    24.05.18
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1
    Всем добрый день!
    Столкнулись с проблемой - cooper hunter ch-s24 перестал сам уходить в режим оттайки, стоит весь обмороженный! Оттаивает, если принудительно этот едим запустить. может посоветуете, пожалуйста, что это может быть? Или мастера кто знает хорошего в московской области?
     
  9. Alexapaxel
    Регистрация:
    23.11.22
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    3

    Alexapaxel

    Участник

    Alexapaxel

    Участник

    Регистрация:
    23.11.22
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    3
    Всем добрый день! Вчера у нас, в Омске, было -37, сейчас -33, поэтому я начал лихорадочно искать в интернете логику работы одного своего VETERO siberia V-S24SHPAC2S и двух Electrolux Viking-18. И не нашел. Все графики всех характеристик обрываются на -30, и непонятно, то ли умный пользователь должен их отключать своевременно при -30, то ли кондиционеры умнее пользователя и сами решат, когда именно им отключиться. Все три кондиционера дуют теплым воздухом и потребляют на троих 8 Квт. Не подскажете, дурак пользователь (что не отключил при -30), или нет, а если дурак- насколько дурак?
     
  10. Yuray56
    Регистрация:
    28.05.12
    Сообщения:
    2.512
    Благодарности:
    1.504

    Yuray56

    Живу здесь

    Yuray56

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.12
    Сообщения:
    2.512
    Благодарности:
    1.504
    Адрес:
    Москва
    Переживут кондеи этот мороз, ;)
    судя по потреблению они работают на пределе своей мощности, интересно было бы замерить температуру воздуха из внутреннего блока и какая скорость стоит?
    Включайте им в помощь конвекторы или топите печку, если есть.
    Так им будет легче в режиме оттаивания.
    И на вашем месте сейчас я их не отключал.
    У меня мой консольник, который по паспорту рассчитан до -25, работал и при минус 33, только температура воздуха на выходе была около 30 градусов
    А сейчас всего -14, консольник практически в одиночку греет двухэтажный дом в 140 квадратов.
    Стоит 25 и скорость 3, днём 4,
    Температура на первом этаже 24-22, на втором этаже 22-20.
    Днём постоянно открыта дверь в неотапливаемых пристройку, кошки шастают на улицу и обратно, тепло с первого этажа и туда уходит
     
    Последнее редактирование: 08.12.23
  11. Sagoth
    Регистрация:
    25.01.14
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    127

    Sagoth

    Живу здесь

    Sagoth

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.14
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    127
    Адрес:
    Екатеринбург
    Чудесный дом у вас, раз него теплопотери укладываются в 1-2квт на 140м2 при -25...
    Мои 150м2 сип панелей теряют около 10квт тепла при -35 за бортом, если двери входные не открывать. У соседа аналогичный дом (построенный другими руками), теплопотери примерно как у меня
     
  12. Стиг
    Регистрация:
    23.09.07
    Сообщения:
    4.550
    Благодарности:
    5.389

    Стиг

    Живу здесь

    Стиг

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.07
    Сообщения:
    4.550
    Благодарности:
    5.389
    Адрес:
    М.обл.
    У меня дом 168кв. В гостиной установлен General инвертор (12) до -15, в корридоре около входной двери весит On-Off (7) до -7, при -17 ни тот ни другой не отключаю, на первом этаже темп. +21-+23, на втором этаже при этом +17. Потребление инвертора 1200-1350Вт, у On-Offa -560-650Вт, на ночь на на втором этаже в спальнях включаю конвектора. Дом из СИП
     
  13. Sagoth
    Регистрация:
    25.01.14
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    127

    Sagoth

    Живу здесь

    Sagoth

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.14
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    127
    Адрес:
    Екатеринбург
    У меня айси3 18 модель, висит а коридоре на первом этаже. При -10 успешно отапливает весь дом (на обоих этажах около +20.
    Но уже при -20 кое-как удается получить +15 в доме. При -30 дом охлаждается почти до нуля
     
  14. Стиг
    Регистрация:
    23.09.07
    Сообщения:
    4.550
    Благодарности:
    5.389

    Стиг

    Живу здесь

    Стиг

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.07
    Сообщения:
    4.550
    Благодарности:
    5.389
    Адрес:
    М.обл.
    Тоже подумываю прикупить что то наподобие вашего. Ещё думаю по поводу моноблока!
    Какая площадь вашего дома? И каков расход при -10 на улице и +20 в доме?
     
  15. Sagoth
    Регистрация:
    25.01.14
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    127

    Sagoth

    Живу здесь

    Sagoth

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.14
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    127
    Адрес:
    Екатеринбург
    150м2 жилой площади. На мой расход не нужно ориентироваться, т. к. я убежден, что мой работает некорректно! Никак не могу найти кто мне его продиагностирует в Екатеринбурге...