    HG37 Тип регулирования насоса (фикс. значение/линейное/разность)
    Ну это просто.
    1. Постоянная скорость вращения, постоянный напор, постоянный (неизменяемый) расход.
    то есть работает, как обыкновенный циркуляционный насос, установленный на 90% котлов
    2. Будет изменять напор и соответственно расход в СО в том диапазоне который вы ему задали параметрами HG 16 и HG17.
    3. То же самое что и "2" но насос будет добиваться такого расхода пока разность температур между подачей и обраткой не достигнет того значения, что было выбрано в параметре HG38.

    HG38 Заданная разность температуры регулирования насоса
    Ну тоесть разница между подачей (температурой ОВ выходящей из котла) и обраткой (температурой ОВ входящей в котёл)
    Если в параметре HG37 выбрали 3 режим, то насос будет работать до того значения разницы температуры, которое вы зададите в этом параметре.
    Эта разница будет постоянно поддерживаться посредством изменением насосом напора (расхода) в том диапазоне который в задали в параметрах HG 16 и HG17.
    Дапазон же настройки же этой разницы температур (этой температуры) можно изменять.
    Там указано вроде от 0... 40 °C. Не знаю почему ноль. Это получается, что в системе отопления ваще теплосъёма нет.
    С завода установлено 15 град. Это реально и по уму. Но зависит конечно от многих параметров.
    От региона установки котла, от утепления дома, от уличной температуры, от самой системы отопления, от того какую вы температуру в доме вы для себя считаете комфортной 20 или 24 градуса.
    Всё типа для оптимальной энергоэффективности системы отопления.
    Модуляция происходит не только по мощности котла, но и по расходу теплоносителя в системе отопления.
    В общем наворотили.
     
  2. mph68
    Регистрация:
    01.02.17
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    41

    mph68

    Живу здесь

    mph68

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.17
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    41
    А ну там 7 для 24кв и 30 мах. Язначение.

    Я так понимаю все эти параметры для горелки пляшут от мин. установленной температуры котла. Hg60 это мин температура гистерезиса от мин. Температуры котла а HG 01 выставляем максимальный гистерезис от номинала котла.
    допустим выставляем мин. t котла 29С HG01-10 а HG60-7 ,то температура котла при включенной горелке будет в пределах 36-39 С
     
    Последнее редактирование: 24.09.19
  3. mph68
    Регистрация:
    01.02.17
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    41

    mph68

    Живу здесь

    mph68

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.17
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    41
    По насосу тоже понял, а подскажите, у меня отопление только теплый пол, насос лучше выставить на постоянку и настроить расходомеры на 2 л/м или 3 режим в HG37 и настроить разницу 5С в HG38. и открыть раходомеры до конца.
     
    Последнее редактирование: 24.09.19
  4. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    QUOTE="mph68, post: 24707972"]По насосу тоже понял, а подскажите, у меня отопление только теплый пол, насос лучше выставить на[/QUOTE]
    Я думаю, что не надо сперва изменять заводские настройки.
    ИБО.
    Ибо чтобы правильно воспользоваться всеми имеющимися наворотами надо знать гидравлические характеристики системы отопления (того же ТП) и рабочие характеристики циркуляционного насоса котла.
    Так что оставляем линейный, а параметры HG 16 и HG17 заводские.
     
  5. mph68
    Регистрация:
    01.02.17
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    41

    mph68

    Живу здесь

    mph68

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.17
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    41
    Тогда как коллектор теплого пола отрегулировать, расходомеры до конца открыть? Да и котел тактовал с заводскими настройками HG16, HG17 ,и HG38.может тогда HG38 поменять до 5-7 вместо 15 заводского?
     
  6. mph68
    Регистрация:
    01.02.17
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    41

    mph68

    Живу здесь

    mph68

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.17
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    41
    Все настроил, спасибо.
     
  7. mph68
    Регистрация:
    01.02.17
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    41

    mph68

    Живу здесь

    mph68

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.17
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    41
    С зависимостью разницы температуры от мин t кола при его запуске и изменению мощности насоса в % разобрался, в моем случае 1% мощности насоса изменяет 0.1 'С.Разница температуры от начальной точки отопления до температуры подачи при включении котла должна быть меньше параметра HG 60 иначе котел тактует. Пару вопросов к знающим:
    1) Какова идеальная разница температуры от начальной точки отопления до температуры подачи при включении котла?
    2) Какова желательная дельта t плверхности теплого пола от момента включения и выключения котла?
    3) каково максимальное время работы котла, если он вообще отключатся не будет при температуре 37-39'С это нормально?
    4) можно ли снизить мин. мощность горелки с 24% (заводская установка) до 20%?
     
    Последнее редактирование: 04.11.19
  8. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.526
    Благодарности:
    21.144

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.526
    Благодарности:
    21.144
    Адрес:
    Россия, Москва
    Можно хоть до 0%. Всё равно это будет не "ноль", а минимально возможная мощность.
     
  9. mph68
    Регистрация:
    01.02.17
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    41

    mph68

    Живу здесь

    mph68

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.17
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    41
    0.2 квт.
     
  10. mph68
    Регистрация:
    01.02.17
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    41

    mph68

    Живу здесь

    mph68

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.17
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    41
    не приведет ли это к поломке котла
     
  11. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.526
    Благодарности:
    21.144

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.526
    Благодарности:
    21.144
    Адрес:
    Россия, Москва
    Производитель с Вами не согласен:
    • Долгий срок службы и малый расход топлива благодаря бесступенчато регулируемой мощности от 1,8 кВт
     
  12. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.526
    Благодарности:
    21.144

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.526
    Благодарности:
    21.144
    Адрес:
    Россия, Москва
    Ниже, чем это безопасно для котла Вам система выставить не даст.
     
  13. mph68
    Регистрация:
    01.02.17
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    41

    mph68

    Живу здесь

    mph68

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.17
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    41
    ну это для 14 квт котла, а для 20квт от 4.4квт что равно 24% примерно поэтому и вопрос был задан. ниже то в настройках я могу опустить.