    По этой логике, вода должна была бы нагреться во внутреннем контуре и ТН должен был успокоится, а ему фиолетово что там с водой, да и куда он давит к 100+ если вода идет под 45 ? что то внутри него, так как мозги или датчики не понимают Правильно .
     
  2. Mikik2009
    Регистрация:
    11.12.14
    Сообщения:
    1.066
    Благодарности:
    1.247

    Mikik2009

    Живу здесь

    Mikik2009

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.12.14
    Сообщения:
    1.066
    Благодарности:
    1.247
    Закона сохранения энергии ни кто не отменял. Если компрессор потребляет 6 кВт, то они должны где-то выделиться. Незаметно рассеять такую мощность невозможно. Куда-то ведь эти кВт деваются? Надо найти куда.
     
  3. badzl
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    154

    badzl

    Живу здесь

    badzl

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    154
    Адрес:
    Дубна
    при мне электронику не трогали вообще, но проверю на всякий случай на плате сегодня.
    Так же проверю термисторы на компрессоре - и рядом - TH34, TH4 и TH32 или вообще все которые найду. Я так понимаю было бы еще хорошо измерить давление на штуцере низкого давления и на штуцере высокого давления для полноты картины. Ну и ЭРВ попробую пошевелить, те, которые к теплообменнику.
    И проверю соответствие термисторов и их подключения. Уже просто не представляю куда копать.
     
  4. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.235

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.235
    Адрес:
    Москва
    Возможен перепуск, а это другие ЭРВ
     
  5. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.099
    Благодарности:
    2.908

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.099
    Благодарности:
    2.908
    Адрес:
    Одинцово
    Видео еще посмотрите как ЭРВ регулировать от магнита, и магнит прихватить. По приезду мериете температуры и прижимаете Эрв который на всасе регулирует, потом второй. главный который к теплообменнику не трогайте, или в самую последнюю очередь.
    Главное не перекрыть все Эрв на ошалевшей машине, будет пипец Однако. :flag: аккуратнее с этим делом.
     
  6. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.031
    Благодарности:
    7.032

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.031
    Благодарности:
    7.032
    Адрес:
    Таганрог
    Ничего не будет. Сработает реле высокого давления. И в самом компрессоре есть перепускной клапан. Но скорее раньше по перегрузке отключится инвертор или автомат вырубит
     
  7. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.099
    Благодарности:
    2.908

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.099
    Благодарности:
    2.908
    Адрес:
    Одинцово
    Должно быть так, а может и не сработает. Предупредить надо, мало ли там чего залипло :hndshk: и как жахнет. А автомат это да, не учел чтотон у него мал:nono:
     
  8. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.235

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.235
    Адрес:
    Москва
    [​IMG]
    Я так понял А и В это тепло/холод, С - инжекция, если так, то С закрываем, В открываем, сдёргиваем провода и в путь.
     
  9. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.031
    Благодарности:
    7.032

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.031
    Благодарности:
    7.032
    Адрес:
    Таганрог
    А и С полностью открываем, сдергиваем провода. В регулируем
     
  10. badzl
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    154

    badzl

    Живу здесь

    badzl

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    154
    Адрес:
    Дубна
    автомат стоит С25, но такой и в дом приходит с линии. Ставить на ТН автомат бОльше - дальше бегать включать :) Да и не рассчитывал я на эксплуатацию в экстремальных условиях, т. к. ниже -10 у нас не так часто и в помощь ему есть дровяной котел.

    так инжекция должна быть закрыта или открыта?
     
  11. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.031
    Благодарности:
    7.032

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.031
    Благодарности:
    7.032
    Адрес:
    Таганрог
    Закрыта, пардон
     
  12. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.235

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.235
    Адрес:
    Москва
    А С зачем, он же на морозы только нужен, нет?
     
  13. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.031
    Благодарности:
    7.032

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.031
    Благодарности:
    7.032
    Адрес:
    Таганрог
    С закрываем, опечатался
     
  14. badzl
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    154

    badzl

    Живу здесь

    badzl

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    154
    Адрес:
    Дубна
    Хочу спросить про схему - она явно на русском, и из сервис мануала, а где-то можно найти сервис мануал на русском? На английском я скачал, но терминология не всегда понятна :)
     
  15. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.031
    Благодарности:
    7.032

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.031
    Благодарности:
    7.032
    Адрес:
    Таганрог
    Ну я же нашел)
    MrSlim_2016_e6_1.pdf на официальном сайте мицубиши электрик.