РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС У меня таких два, на каждом этаже свой. Сначала был один, через год как-то некстати сдох в начале сезона. Заменил по гарантии радиомодуль и датчик, и еще один прикупил. Работают. Батарейки хватает обычно на сезон. Дохнет батарейка, хоть и есть индикатор с делениями на напряжение батарейки, как-то непредсказуемо. Отваливаний не замечено. Только из-за батарейки. Заменил, и опять все в ажуре. Датчики радио хороши тем, что можно менять его расположение, как захочешь. Не привязан проводами. Котел и МайХит стоят в подвале, датчики по этажам. Кстати, для связи GSM пришлось подкинуть антенну внешнюю, уж очень слабый сигнал был. Ну пчелайн у нас традиционно фигово берет. С внешней антенкой нормально.
Возможно, конечно, изначально брак, не проверял до подключения, но сейчас коротко замкнут. Датчик с озона, хз. А саппорт в последнее время неохотно отвечает, последний мой вопрос без ответа остался. С Микролайна, что-ли сотрудников набрали, их стиль
На озоне видел датчики, на которых специально указано, что там оригинальный чип. А так, судя по всему, это будет копия "четвертого сорта" (D), которые работают из рук вон. Даже если все нормально подключить. И не поддерживают "паразитское" питание.
Хотел поузнавать у кого стоят Хиты. Задание котлам выдается только целые градусы? Ниразу не видел, чтобы там допустим 35,6С, всегда целое число. Возможно ПО котла понимает только целые, на них обычно задание тоже только в целых. И получается, что кривые отопления не точны (радиаторы). И ни имеют никакой точности (Теплый пол). Допустим: погода 0С, подача 30С и Погода -30С, подача 40С. На 1 градус погоды (40-30) \ (0+30) = 0,3С Или ?
Добрый день! не пойму в чем дело. у котла, protherm скат, стоит ограничение в 8 кВт. в свойствах котла в приложении Температура подающей линии - 38.0° Целевая температура - 45 но котел больше 6 кВа не берет и теплее 42 градусов на подаче не поднимает. отопление теплыми полами и один контур в сишьный мороз прогреть не может 23,7 факт 24,5 цель. ПЗА настроено при -24 в подачу +50, но в настройках котла и контроллера стоит ограничение на максимольное целевое 45 градусов. Не пойму как работает логика почему при такой разнице цель\факт подача не включатся еще тены. В какую сторону посмотреть?
Реально ПО работает с достаточной точностью. Данные от датчиков просит в полном разрешении (12 бит), в веб-админке видны. Десятые не всегда видны на экране, думаю, просто чтобы не загромождать. Целевые можно до десятых задать. Кривые ПЗА, скорей всего, интерполируются со стандартной точностью вещественных чисел. Вычисления в целых проводить нет резона, критичных ограничений по быстродействию или памяти нет, чтобы так извращаться.
Странно, что запрос тепла от спальни есть, а на контуре отопления его нет. Первым делом я бы проверил, в этой зоне стоит флажок "влияет на целевую котлов" или нет. В самом котле ограничения температуры обычно надо снять (отключить контроллер и выкрутить на максимум). "Обычно", поскольку за все котлы не скажу. А так как раз поведение характерное. Если в зоне выбран способ отопления "теплые полы", то она будет запрашивать как раз где-то 37-38 гр., примерно на 10-15 гр. больше, чем её собственная целевая. Можно это обхитрить и подсунуть целевые по своим собственным ПЗА, но тут требуется небольшая эквилибристика.
у меня контур отопленя в меню отключен, и система работает по зональным датчикам в комнатах. сейчас отключил управление по датчикам и включил контур отопления, указал требуемую температуру в 45 градусов, но котел все равно держит в диапазоне 40-42. такое ощущение что где то стоит запрет не повышать выше 40. как только температура поднимается до 42 и котел сразу переходит на 2 кВт. в настройках самого котла стоит ограничение на подачу. попробую его снять а в контролере указать 45
У меня контур отопленя в меню отключен, и система работает по зональным датчикам в комнатах. сейчас отключил управление по датчикам и включил контур отопления, указал требуемую температуру в 45 градусов, но котел все равно держит в диапазоне 40-42. такое ощущение что где то стоит запрет не повышать выше 40. как только температура поднимается до 42 и котел сразу переходит на 2 кВт. в настройках самого котла стоит ограничение на подачу. попробую его снять а в контролере указать 45 ps флажок "влиять на целевую стоит"
Ограничение в котле сразу отключаются, в контроллере (по зонам) стоит еще задать запрашиваемую температуру при пропадании датчиков. То есть, в настройках котла максимальную вообще (45), в зонах, грубо говоря, 35-38. Я туда, в оба пункта, вообще пихаю кривую ПЗА, чтобы уменьшить перерегулирование. Но это уже более тонкая настройка.
отключил по питанию контроллер. в настройках котла выставил ограничение подающей линии по дефолту на 80 градусов, включил контроллер. ситуация не поменялась, но в меню D. 005 "расчетная температура теплоносителя" стоит значение 40. вот оно и не дает нагреваться сильнее. не понятно откуда оно приходит. сказано что оно ограничени отопительной кривой. но вот где ее настроить в котле?
Разобрался. откинул провода контролера. и на панели было установлено 40 градусов. изменил на 45 и все встало на свои места)
Там есть ссылка на D071, откуда вроде как берется это значение. И параметр "номер кривой отопления" где-то поблизости. И веер этих кривых ближе к концу инструкции. Как настраивать, толком не описано. Мне не доводилось цеплять к котлу ПЗА, не разбирался. Я бы отключил уличный термодатчик, если подключен, и сбросил котел к заводским установкам. Проще потом нужные параметры выставить на место, их там немного.
Кто-нибудь может обЬяснить почему Myheat Go отключает котел и не дает нагреть до целевого состояния? Котел Bugatti подключен к теплому полу. Логин U21905