РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Прикладываю схему. Я купил реле 78/3. Взял сразу с колодкой на дин-рейку. Оно на 3-и контакта. Я использую один. Прокладываю фотографии.
Добрый день! Я установил проводной датчик температуры на улице. Как настроить контроллер, что бы показания уличной температуры он брал с него, а не из интернета?
Спасибо, на вашем оборудовании это просто два разных датчика (один пол меряет, другой температуру помещения? и куда я их завожу если допустим планируется этажный коллектор с сервоголовками ? Какой то ваш контролёр который севоооловкам даст команду ? Хорошо а если есть ещё общая гребёнка на которой есть смесительный узлы с насосом (Теплый пол; радиаторное отопление) плюс как зделать что бы в приоритет гвс нагревался только бкн а (смесительные узлы закрылись, насосы остановились)?
Добрый день. Подскажите, можно ли реализовать приоритетность по зонам отопления. Поясняю: 1й этаж - теплый пол, включается инженерное оборудование насос 2й этаж - батареи, для эффективного прогрева насос д. б. выключен, если включен, то тепла на второй этаж не хватает, все уходит в пол. В случае если по датчику температуры воздуха требуется отопить 1 этаж, включается насос теплых полов. В случае если необходимо отопить 2й этаж насос не работает, если насос включается, то на второй этаж уже тепла не хватает (выше это уже написал). Что требуется: если обе зоны запрашивают тепло, то приоритет отдается второму этажу и насос не включается, как только второй этаж прогрелся, пусть далее греет уже первый и включает насос. Надеюсь понятно изложил. Дополню: насос подключен через блок симисторов на два выхода Myheat
Можно расположить контроллер в котельной, а дополнительные блоки расширения установить в коллекторах на этаже и к ним же подключить шлейф датчиков температур воздуха и стяжки. приоритет ГВС включен по-умолчанию (при желании можно отключить)
Получается центральный контроллер будет управлять котлом, бкн, насосами, смесителями, по уличной температуре и датчикам (пола и помещения) и давать команду на блоки расширения закрыть открыть, сервоголовки на коллекторах ?
Почитал про реле, 10 и 11 вы подключаете 220V на катушку. Для снятия дискретного сигнала цепляете на вывод 7/8/9, а второй с чего снимаете: 1, 2, 3 (логический 0) или 4, 5, 6 (логическая 1)? Я правда уже склоняюсь к покупке той же астра 712 для использования в качестве ИБП. Смущает, что она выдает 13-13.8В, а контроллер требует 12В.
Да, все верно, если будут возникать вопросы по комплектации и монтажу можете обращаться по номеру технической поддержки 88007072647
Да, с расписаниями и режимами какая-то фигня стала происходить. Оставил заявку в тех. поддержку. У меня есть ночное расписание, в 23-00 включается ПЗА по контуру, в 07-00 выключается все. Так вот просыпаюсь утром, смотрю, режим сменился, а контур продолжает греть по режиму ПЗА... Хорошо, что насос стоит АВТО, а то начал был греть с выключенным насосом... Такие ошибки недопустимы, от слова совсем...
При такой схеме настоятельно рекомендуется обеспечить нахождение в открытом (работающем) состоянии хотя бы одного из контуров. Котел обладает большой инертностью - он не может в один момент остудить воду в своем баке. И если оба контура будут закрыты (по достижении желаемой температуры помещения или пола), то может произойти аварийный сброс давления через клапан котла (если котел "умный"), либо вплоть до разрыва трубы. Поэтому хотя бы один из контуров отопления должен быть открыт - либо всегда, либо хотя бы до понижения температуры теплоносителя до 30-35 градусов. P. S. Изначально заявитель писал о том, что у него теплые полы работают постоянно без управления. То есть, этот контур всегда открыт. Это решает проблему. P. S. S. Прогнозирую, что сейчас понабегут "советчики" с гидрострелками и байпасами, но все эти дополнения сильно удорожат систему.
Все вышеописанное можно будет реализовать с помощью блочных сценариев на контроллерах MyHeat Smart 2 и MyHeat Pro
Добрый день, при повторном появлении такой ошибки обратитесь, пожалуйста, к нам по номеру технической поддержки 88007072647