1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Подключение внутрипольных конвекторов

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем And777888999, 30.09.19.

  1. And777888999
    Регистрация:
    19.02.18
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    10

    And777888999

    Живу здесь

    And777888999

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.18
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    10
    Т, е до конвекторов ничего не дойдет? Или плохо что пол в месте этих труб будет перегреваться?
    Пс: трубы до конвекторов идут вдоль стены
     
  2. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630
    Адрес:
    Пермь
    До конвекторов дойдет, температура упадет на пару тройку градусов, но пол в месте прохождения труб будет горячий.
     
  3. And777888999
    Регистрация:
    19.02.18
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    10

    And777888999

    Живу здесь

    And777888999

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.18
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    10
    Ну если учесть что трубы проходят вдоль стены я думаю ничего смертельного нет?
    Я подумал что в принципе все тепло по теряется до конвекторов
     
  4. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.644
    Благодарности:
    19.247

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.644
    Благодарности:
    19.247
    Адрес:
    Донецк
    Смертельного вообще в этой жизни ничего нет, бесмертных нет поэтому мы все когда-то умрём.
    Без лирики, по какой-то причине на ТП закладывают термоусадочные швы, у Вас они в горячей зоне вдоль стен предусмотрены?
     
  5. And777888999
    Регистрация:
    19.02.18
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    10

    And777888999

    Живу здесь

    And777888999

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.18
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    10
    Да по всему дому возле стены демпферная лента, + на стяжке в нужных местах термо швы
     
  6. And777888999
    Регистрация:
    19.02.18
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    10

    And777888999

    Живу здесь

    And777888999

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.18
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    10
    Так подключили
     

    Вложения:

    • 2D9D2219-2E9B-4D8F-9AE2-C2153425C6FA.jpeg
  7. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630
    Адрес:
    Пермь
    Нормальное решение.
     
  8. And777888999
    Регистрация:
    19.02.18
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    10

    And777888999

    Живу здесь

    And777888999

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.18
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    10
    Попробовал сначала дать в конвекторы 55, вроде тепло идет, потом дал 60 совсем хорошо, но труба ТП прилично горячая, думаю остаться на 60, зимой для конвекторов внутрипольных должно хватить этой температуры?
     
  9. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630
    Адрес:
    Пермь
    Для них хватит, главное что ьы для вас хватило.
     
  10. And777888999
    Регистрация:
    19.02.18
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    10

    And777888999

    Живу здесь

    And777888999

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.18
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    10
    Просто труба к ним идет в стяжке без изоляции, боюсь давать больше, вдруг стяжка треснет, хотя стяжка полусухая с фиброй и уже год как устоялась
     
  11. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.115
    Благодарности:
    9.548

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.115
    Благодарности:
    9.548
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Дык она трескается не потому что не устоялась, а от разницы температурного расширения :))
     
  12. And777888999
    Регистрация:
    19.02.18
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    10

    And777888999

    Живу здесь

    And777888999

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.18
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    10
    Но на свежей стяжке шансы треснуть гораздо больше
     
  13. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.644
    Благодарности:
    19.247

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.644
    Благодарности:
    19.247
    Адрес:
    Донецк
    @And777888999, Вы сейчас себя или читающих Ваш пост уговорить пытаетесь?
    В авиации есть термин "точка возврата", если Вы её прошли при отделке своего дома, надо идти до конца, а там как фишка ляжет, может ограничите Т* подачи конвекторов - 50..55* и этого окажется достаточно, может Ваша стяжка благополучно выдержит и более высокие Т* при планомерном нагреве всего ТП и прогреве зоны разводки труб конвекторов.
    Вариант 2, если точка не пройдена и можно откатить (малой кровью), перфоратор, разделка канала, трубы разводки в трубный утеплитель и восстанавливаем покрытие.
    Решение всё одно принимать Вам.
     
  14. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.115
    Благодарности:
    9.548

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.115
    Благодарности:
    9.548
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А свежей то что трескаться, она пластичная :))
     
  15. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.644
    Благодарности:
    19.247

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.644
    Благодарности:
    19.247
    Адрес:
    Донецк
    :no::no: из старых давних воспоминаний: содержащие цемент (стяжка, фундамент, плита) на открытом воздухе, в жаркую погоду укрывались опилками или другими гигроскопичными материалами, поливались водой в течении месяца для приобретения составом содержащим цемент прочностных характеристик.
    Фибра :super:, если ничего с технологией и составом не нахимичили будет стоять, проверено на практике, полимерная на ТП, стальная на садовых дорожках :victory::super:.