1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Электричество в сарае (источник от дома только фаза\ноль)

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Levard, 01.10.19.

  1. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.707
    Благодарности:
    6.985

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.707
    Благодарности:
    6.985
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    В системе TT не происходит превышения тока при замыкании фазы на заземление. Сопротивление земли слишком велико для этого, и даже при идеальном заземлителе ток будет порядка рабочего.
    Поэтому система TT без УЗО не работает. Совсем.
     
  2. Levard
    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0

    Levard

    Участник

    Levard

    Участник

    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Буду крайне благодарен, если ткнете в литературу для корректного построения заземления при схеме TT (включая номиналы сечений и т. д.)
     
  3. Levard
    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0

    Levard

    Участник

    Levard

    Участник

    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    При разборе тем про УЗО появился вопрос, в сарай\баню\душ нужно тоже ставить УЗО типа А или можно взять тип АС?
     
  4. Levard
    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0

    Levard

    Участник

    Levard

    Участник

    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Добрый день!
    доделал заземление, фаза на земле в розетках пропала, но сейчас беспокоит следующее
    на двойной выключатель поставил:
    1 клавиша - 1 прожектор (такой)
    2 клавиша - обычная лампочка в таком светильнике + такой же прожектор как в пункте 1

    при включении одной из клавиш в не включенном прожекторе светодиоды совсем немного начинают светиться, разбирал выключатель, отверткой проверил, фазы в выключенном состоянии вроде бы нет (тестора пока нет перепроверить точно).

    Что это может быть за эффект? Накосячил в коробке? Наводка?
     
  5. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.968
    Благодарности:
    6.477

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.968
    Благодарности:
    6.477
    Адрес:
    Россия
    От выключателя идет провод до распайки и уже там разделяется на 2 ответвления на ваши светильники?
     
  6. Levard
    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0

    Levard

    Участник

    Levard

    Участник

    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Если очень грубо см. фото
    aYfmNNFgdjY.jpg
     
  7. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.968
    Благодарности:
    6.477

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.968
    Благодарности:
    6.477
    Адрес:
    Россия
    Есть подозрение что это просто наводка на участке от выключателя до распредкоробки.