1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 3

Stropuva - мнение пользователей - 2

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем andira2002, 03.10.19.

  1. anatoly.b
    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.617
    Благодарности:
    923

    anatoly.b

    Живу здесь

    anatoly.b

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.617
    Благодарности:
    923
    Адрес:
    Хакасия, Черногорск
    А что тут ясно?
    То, что Т воздуха в помещении ведет себя синхронно с Т подачи, это понятно и видно из графика - ночью Т подачи чуть ниже, Т в доме на 0,5 градуса меньше. Логично.
    Мне не ясно одно - уставку по Т подачи никто не менял, так как никого не было в этот период на даче, а Т подачи уменьшалась. Получается, что при уличных температурах от -10 и ниже котел просто "не вытягивает" (или так настроен наддув, что не хватает мощи котелку)...
     
  2. andira2002
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.782
    Благодарности:
    2.314

    andira2002

    Живу здесь

    andira2002

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.782
    Благодарности:
    2.314
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    73 градуса, вентилятор 0%>
    На каждый градус снижения добавляется % мощности.(Не помню сколько ставил. надо инструкцию искать)
    При температуре 60счемто градусов.(не помню точно) выйдет на 100 процентов.
    Вентилятор рассчитан на 50 кВт (вроде так. кому интересно может сам поискать.)
    Я его загрубил грузчиками на противовесе.
    По графику видно, с какой скоростью нагревается и выходит на режим.
    В это же время, обгорает, все что накопилось за предыдущий раз.
     
  3. anatoly.b
    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.617
    Благодарности:
    923

    anatoly.b

    Живу здесь

    anatoly.b

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.617
    Благодарности:
    923
    Адрес:
    Хакасия, Черногорск
    @andira2002, хорошо, чем отличаются графики в сообщениях 670 и 671?
     
  4. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.606
    Благодарности:
    18.443

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.606
    Благодарности:
    18.443
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Я говорил про суть, а не конкретно про сам алгоритм (уставки, последовательность отработки и взаимосвязь/взаимовлияние параметров)
     
  5. andira2002
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.782
    Благодарности:
    2.314

    andira2002

    Живу здесь

    andira2002

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.782
    Благодарности:
    2.314
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Воскресенье, понедельник.
    Завтра будет вторник.
    До пятницы никого не будет.
    Объективная реальность.
    Как есть.
    Если кто не знает.
    Котёл Стропува 8u.
    Дом 135 метров. 120 греется.
     
  6. anatoly.b
    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.617
    Благодарности:
    923

    anatoly.b

    Живу здесь

    anatoly.b

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.617
    Благодарности:
    923
    Адрес:
    Хакасия, Черногорск
    Какие уставки по температуре подачи выставлены?
    Вопрос, по сути, был лишь о том, почему "провал" был температуры на подаче в ночное время?
    Screenshot_20200324-082616.png
    И если Т подачи в теории может достичь 73 градуса, а реально колебания около 62-64 градусов? Датчик врёт?
     
  7. andira2002
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.782
    Благодарности:
    2.314

    andira2002

    Живу здесь

    andira2002

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.782
    Благодарности:
    2.314
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Провод датчика удленнен и поэтому он показывает на 3-5 градуса меньше.
    На контроллере свой датчик, в принципе совпадает с датчиком на котле.
    Надо учитывать, что ВСЕ датчики не имеют поверку и показывают примерную температуру.
    Screenshot_20200325-015758.png график за вчерашний день 24.03.2020.
    Провал по середине, электронный глюк.
    Старался настроить так, что бы при выключении вентилятора, котёл начинал затухать.
     
  8. anatoly.b
    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.617
    Благодарности:
    923

    anatoly.b

    Живу здесь

    anatoly.b

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.617
    Благодарности:
    923
    Адрес:
    Хакасия, Черногорск
    Как говорил один известный юморист в своем монологе: "Мы так и не услышали начальника транспортного цеха...".
    Ладно, проехали.
    Вопросов больше не имею.
     
  9. andira2002
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.782
    Благодарности:
    2.314

    andira2002

    Живу здесь

    andira2002

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.782
    Благодарности:
    2.314
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вроде бы на все ответил.
     
  10. andira2002
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.782
    Благодарности:
    2.314

    andira2002

    Живу здесь

    andira2002

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.782
    Благодарности:
    2.314
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Догорел.
    Чуть больше трёх суток.
    Странно, я надеялся что больше гореть будет.
    Screenshot_20200325-215434.png
    Предыдущий раз было 6 суток.
     
  11. andira2002
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.782
    Благодарности:
    2.314

    andira2002

    Живу здесь

    andira2002

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.782
    Благодарности:
    2.314
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Приехали на дачу, оказалось что распределитель воздуха застрял на верхней трети подачи.
    Вот и пытался выдуть изо всех сил.
    Где то четверть не сгорело вообще.
    Загрузил дровами, будем посмотреть
     
  12. Maxim_Westenra
    Регистрация:
    20.11.15
    Сообщения:
    523
    Благодарности:
    154

    Maxim_Westenra

    Живу здесь

    Maxim_Westenra

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.15
    Сообщения:
    523
    Благодарности:
    154
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Сегодня проходил стресс-тест "отключение электричества".

    Пациент: S15U с улиткой, автоматикой и сохраненным родным битепловым регулятором, топимся углем, запас топлива на минимуме, буквально на несколько часов, рабочая температура 60.
    Ситуация: внезапно отрубается электричество, нет ИБП, нет самотечной батареи
    Действия: телескоп вверх, поддув под колосник на 0, хомут на трубе закрыть намертво, дверки подтянуть, механический регулятор открутить влево винтом.
    Результат: за 1,5 часа температура подросла с 60 до 72 и стабилизировалась, котел затух.
     
  13. andira2002
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.782
    Благодарности:
    2.314

    andira2002

    Живу здесь

    andira2002

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.782
    Благодарности:
    2.314
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вывод, ИБП весчь нужная.
    У меня от компа и аккум компьютерный.
    И как показали эксперименты по поискам подсоса воздуха это через тросик идёт.
    Наверно уплотнения нет.
     
    Последнее редактирование: 02.04.20
  14. gerbust
    Регистрация:
    03.11.15
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    144

    gerbust

    Живу здесь

    gerbust

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.15
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    144
    Адрес:
    Ивановская область г. Юрьевец
    Вот такой коллектор сделал сам из корпуса стиралки и полуавтомата. IMG_20200321_160145.jpg
    Вентилятор заказал с сайта synon за 1600руб. Точно же такой же, что предлагают сервис стропува, а вместе с коллектором 5тыс.руб просят.
     
  15. andira2002
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.782
    Благодарности:
    2.314

    andira2002

    Живу здесь

    andira2002

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.782
    Благодарности:
    2.314
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Красивенький, желтенький.
    Функциональный.
    Отлично получилось.