1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 5

Практика технологического присоединения к электросетям - 13

Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Marrussya, 04.10.19.

Статус темы:
Закрыта.
  1. evalar
    Регистрация:
    19.05.19
    Сообщения:
    3.013
    Благодарности:
    5.420

    evalar

    Строю свой Дом

    evalar

    Строю свой Дом

    Регистрация:
    19.05.19
    Сообщения:
    3.013
    Благодарности:
    5.420
    Адрес:
    Белгород
    Прошу вашего авторитетного мнения по оценке ТУ
    IMG_20200204_152811.jpg
    Ну, и договор
    IMG_20200204_160051.jpg IMG_20200204_160415.jpg
    Можно подписывать?
    Сам ставить трубостойку не буду.
    У нас, если устанавливать через их организацию, то по цене получается 15430 р. Стоимость комплексной услуги, включая стоимость материала для 3-х фазного учёта. И ящик они устанавливают на столб.
    Через авито, частники за 12 тыс ставят трубостойку с ящиком, и где экономия? :faq:
    Буду Благодарен за комментарии.
     
    Последнее редактирование: 04.02.20
  2. razor1
    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    17.985
    Благодарности:
    15.740

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    17.985
    Благодарности:
    15.740
    Адрес:
    Великий Новгород
    А нахрена заявителю чужую ответственность нести?
     
  3. razor1
    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    17.985
    Благодарности:
    15.740

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    17.985
    Благодарности:
    15.740
    Адрес:
    Великий Новгород
    Напишите мотивированный отказ от подписания и сошлитесь на что ссылаетесь.
     
  4. ADYA
    Регистрация:
    16.09.10
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    773

    ADYA

    Живу здесь

    ADYA

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.10
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    773
    Адрес:
    Одинцово
    На счёт экономии не скажу, тут дело не в ней, а в качестве. за обозначенные суммы вы получите ящик из фольги с начинкой типа ИЕК или аналогичного самого дешёвого производителя.
    А ТУ в принципе не плохие, даже точка присоединения не на столбе. Но я бы отказался от установки устройств защиты от перенапряжения, упоминания ПУЭ и про сроков поверки ПУ.
    Кстати, т. к. вы подключаете жилой дом, то у вас границей являются его стены. соответственно вы можете не ставить трубостойку, а повесить свой ящик на стене и просто вбить крюк во фронтон.
     
  5. ADYA
    Регистрация:
    16.09.10
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    773

    ADYA

    Живу здесь

    ADYA

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.10
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    773
    Адрес:
    Одинцово
    Какую ответственность? 4 метра это высота для приёма с ближайшего столба, без перехода через дорогу. И ни кто не запрещает границу определить на вводных клеммах коммутационного аппарата.
     
  6. altxeus
    Регистрация:
    26.08.13
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    31

    altxeus

    Живу здесь

    altxeus

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.08.13
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Иркутск
    Согласен, возможно опередил события. Мотивированны отказ уже отправил.
    Возможно кому пригодится.
    Забыл добавить еще один момент, в типовом договоре было про внесение либо на расчетный счет либо через кассу, в моем договоре они "через кассу" убрали.

    Во вложении, мои исходные договора и ТУ и мотивированный отказ. Так же еще фото листовок на их стэнде. Может кому поможет.
    Стэнд - 0003.jpg
     

    Вложения:

    • Стэнд - 0001.jpg
    • Стэнд - 0002.jpg
  7. evalar
    Регистрация:
    19.05.19
    Сообщения:
    3.013
    Благодарности:
    5.420

    evalar

    Строю свой Дом

    evalar

    Строю свой Дом

    Регистрация:
    19.05.19
    Сообщения:
    3.013
    Благодарности:
    5.420
    Адрес:
    Белгород
    Если не отказываться от устройств защиты, чем это для меня чревато? И что они под этим имеют ввиду? Я далёк от этого, поэтому прошу сильно не пинать.
    Почему упоминание ПУЭ не желательно?
    По срокам поверки, если правильно понимаю, то счётчик просто должен быть "свежим" :aga:
    тут, вроде не так уж и плохо...
     
  8. ADYA
    Регистрация:
    16.09.10
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    773

    ADYA

    Живу здесь

    ADYA

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.10
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    773
    Адрес:
    Одинцово
    Тем что придут и будут тыкать пальчиком в ТУ и спрашивать а где оно у вас? И что именно они под ним поняли или хотят понимать не известно, может УЗМ а может ещё что. В любом случае во ВРУ это лишнее. Потом в доме его поставите если захотите. А во ВРУ это автомат - счётчик -автомат/рубильник и более в принципе не нужно (ну некоторые ещё грозозащиту ставят), вся остальная защита на ваше усмотрение и уже явно не во ВРУ, а в щите дома.
    Потому что оно не обязательно для физлиц. Т. е. вы можете стараться делать не противореча и придерживаясь его требований, но требовать от вас чёткого соблюдения его требований они не вправе.
    Если быть точным, то свежесть это период поверки ПУ, для современных счётчиков это обычно уже 16 лет, а не год или два, как хочет СО ссылаясь на непонятное требование. Срок поверки прибора не вышел, значит прибор годен для учёта, если вышел, то нет. Ни какого год или два от даты производства в нормативных актах по метрологии и единству измерений нет.
     
  9. Vadenchik
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    5

    Vadenchik

    Участник

    Vadenchik

    Участник

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    5
    Здравствуйте, подготовил мотивированный отказ от подписания договора на ТП. Возник вопрос, каким способом будет правильнее его направить в СО, по эл. почте сканами через личный кабинет или заказным письмом по почте? Какие есть подводные камни если вдруг приведется обращаться в высшие инстанции ФАС СУД. ПРОШУ не пинать я новичок в этих вопросах.
     
  10. ADYA
    Регистрация:
    16.09.10
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    773

    ADYA

    Живу здесь

    ADYA

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.10
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    773
    Адрес:
    Одинцово
    Есть всего два законных варианта - или почтой заказным (что дольше), или лично в клиентский офис под входящий номер. Игры через личный кабинет потом могут выйти боком...
     
  11. Ллюбитель
    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    2.680
    Благодарности:
    1.444

    Ллюбитель

    Живу здесь

    Ллюбитель

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    2.680
    Благодарности:
    1.444
    Адрес:
    Россия, между Чёрным и Азовским
    @Vadenchik, заказным с описью, если неохота идти в офис. Я так ещё с уведомлением делал...
     
  12. Vadenchik
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    5

    Vadenchik

    Участник

    Vadenchik

    Участник

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    5
    @Ллюбитель идти к ним в офис мне удобнее всего, да вот только девушка там не очень адекватная сидит. Постоянно ничего не знает, отправляет туда не знаю куда, а именно направляет решать все свои (мои) проблемы через личный кабинет СО. Уже не знаю как заставить их работать на благо потребителя.
    Заказным письмом один или два экземпляра Договор+ТУ+МО направлять?
     
  13. Vadenchik
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    5

    Vadenchik

    Участник

    Vadenchik

    Участник

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    5
    Уважаемые ЭКСПЕРТЫ помогите еще одним вопрос по ТУ. Ситуация такая: В мероприятиях СО устанавливает свой ПУ на своей опоре за пределами границ моего участка, в пределах границ своего участка я монтирую ВРУ с автоматическим выключателе с возможностью пломбировки. ВОПРОС: зачем пломбировать автомат после опломбированного ПУ. А если мне клеммы на автомате нужно подтянуть со временем или поменять его. Хочу отказаться от этого бреда, но нормативной документации найти не могу.
     
  14. novikov1962
    Регистрация:
    24.04.14
    Сообщения:
    4.919
    Благодарности:
    2.715

    novikov1962

    Живу здесь

    novikov1962

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.14
    Сообщения:
    4.919
    Благодарности:
    2.715
    Адрес:
    Саратов
    Я отправлял только МО в одном экземпляре, а неподписанные Договор и ТУ оставлял себе на случай дальнейших разбирательств как доказательство того, что мне предложила СО.
     
  15. ADYA
    Регистрация:
    16.09.10
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    773

    ADYA

    Живу здесь

    ADYA

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.10
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    773
    Адрес:
    Одинцово
    Возможность, это не обязанность. СО не имеет права требовать от вас пломбировки этого автомата и нет нормативных документов обязывающих вас это делать.
    Поставьте автомат который допускает такую пломбировку (например у меня стоит легранд TX3 с щелями под вставку для пломбировки, но есть и у других производителей что-то подобное) но не пломбируйте и всё. Про отдельный бокс вообще забудьте, не нужен он. Т. е. возможность есть? - есть! Пломбировать будем - не будем, т. к. это не требуется по законодательству! Это должна быть ваша позиция.
    Кстати, в вашем случае где у вас будет граница балансовой и эксплуатационной ответственности?
     
Статус темы:
Закрыта.