    @s_n_n, то есть фундамент от 2 до 2,7 м высоты.
    Конечно, в таким массиве бетона возникают значительные усадочные напряжения. И класс бетона был В20, В22,5. Чем выше класс, тем выше напряжение. Армирование сосредоточено только в двух местах, да и то его не хватило бы для восприятия усадочных напряжений.
    С очень большой долей вероятности это усадочная трещина. Вертикальная, появилась до нагружения фундамента. Пучения еще никакого не было, даже если оно может быть в принципе.
    Расположена посередине примерно.
    https://www.forumhouse.ru/threads/368282/
    Скорее всего она сквозная. И скорее всего где-то еще могут быть такие трещины. С другой стороны дома или даже с шагом 2-3 м по всей ленте.
    Маяки могут быть не показательны. Трещина эта может "дышать". То почти пропадать, то снова проявляться. Где-то еще могут появиться подобные трещины.
    Опасности с точки зрения прочности фундамента усадочные трещины не несут. Образование трещины означает спад напряжения.
    На долговечность трещина может влиять, посему я бы ее заремонтировал.

    П. С. Привет всем, кто говорит, что ленты можно не армировать.
     
    Последнее редактирование: 10.10.19
  2. s_n_n
    Регистрация:
    27.08.16
    Сообщения:
    242
    Благодарности:
    46

    s_n_n

    Живу здесь

    s_n_n

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.16
    Сообщения:
    242
    Благодарности:
    46
    Как я писал наметки кусочки трещины были видны в тот же год когда заливался фундамент. тоесть еще до первой зимы. Других трещин не наблюдается. обсмотрели все
    https://www.forumhouse.ru/attachments/6795498/
    https://www.forumhouse.ru/attachments/6795524/

    А как ее заремонтировать?
     
  3. htqdy
    Регистрация:
    01.11.15
    Сообщения:
    230
    Благодарности:
    285

    htqdy

    Живу здесь

    htqdy

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.15
    Сообщения:
    230
    Благодарности:
    285
    Адрес:
    Саратов
    Трещина же там где начинается склон?
    Лента узкая! и высокая и тяжелая и армирована 10 что конечно маловато. Хотя тяжесть дома должна выправить ситуацию. Досыпать и уплотнять грунт там где столбы у вас, и дальше чтоб нивелировать уклон и не допускать воду на участок
     
  4. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.766

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.766
    ремсоставы есть для трещин
     
  5. s_n_n
    Регистрация:
    27.08.16
    Сообщения:
    242
    Благодарности:
    46

    s_n_n

    Живу здесь

    s_n_n

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.16
    Сообщения:
    242
    Благодарности:
    46
    Я себе думаю что может это усадочная трещина по длинной стороне фундамент на минуточку 24 метра почти. летом жара была хоть я и поливал переодически, но мне кажется на такой длине даже минимальное расширение должно было кудой то вылезти. + бетон жидкий лили еще и 300й.
    Когда нагрузили фундамент трещина проявилась больше.

    Думаю сейчас утеплить цоколь (в самом низу на сколько возможно, потому что в земле лента будет кривая ж от траншеи) и насыпать сверху грунт с уклоном. Ну и трамбануть грунт этот.
    А на след год уже утеплять цоколь остальнои и стены и делать отмостку утепленную.

    Как думаете норм?
     

    Вложения:

    • Аннотация 2019-10-10 232053.jpg
  6. kna2008
    Регистрация:
    07.03.10
    Сообщения:
    1.533
    Благодарности:
    665

    kna2008

    Живу здесь

    kna2008

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.10
    Сообщения:
    1.533
    Благодарности:
    665
    Адрес:
    Новосибирск
    Если трещина усадачная то нужно ждать когда осадка прекратиться-есть технология но ОЧЕНЬ ДОРОГАЯ (забудьте)
    если трещина от пучения (хоть я и не понял где Вы живёте)-что всё таки возможно по Вашим постам (-20-25С), то:
    1) водопонижение (что в Ваших условиях трудоёмко=дорого)
    2) утепление земли вокруг дома (теплая отмостка), утепление цоколя поможет частично (в том что "минус" по бетону в низ не пойдет-+тепло от дома всё равно сопротивляется этому), но мороз вокруг дома в низ действовать будет
     
    Последнее редактирование: 11.10.19
  7. s_n_n
    Регистрация:
    27.08.16
    Сообщения:
    242
    Благодарности:
    46

    s_n_n

    Живу здесь

    s_n_n

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.16
    Сообщения:
    242
    Благодарности:
    46
    Апдейт. Обсмотрел весь фундамент при хорошем дневном свете. Итого найдено 8 трещин. также обсмотрены все стены. на стенах трещин не видно.

    Можна ли сделать какие либо выводы из этого?
     

    Вложения:

    • Аннотация 2019-10-11 152918.jpg
    • Аннотация 2019-10-11 153438.jpg
    • Аннотация 2019-10-11 153811.jpg
  8. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.766

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.766
    @s_n_n, усадка. набралось напряжение на определенной длине, треснуло. опять набралось - треснуло.
    конечно, можно.
    армировать либо не ходить потом с лупой, рассматривая трещины.
     
  9. kna2008
    Регистрация:
    07.03.10
    Сообщения:
    1.533
    Благодарности:
    665

    kna2008

    Живу здесь

    kna2008

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.10
    Сообщения:
    1.533
    Благодарности:
    665
    Адрес:
    Новосибирск
    Кладка армирована, это спасает (повторюсь)
     
  10. kna2008
    Регистрация:
    07.03.10
    Сообщения:
    1.533
    Благодарности:
    665

    kna2008

    Живу здесь

    kna2008

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.10
    Сообщения:
    1.533
    Благодарности:
    665
    Адрес:
    Новосибирск
    Всё подаётся ремонту! Вон амереканцы дома с фундаментом перевозят, при желании можно дом и на орбиту запустить, дорого правда
     
  11. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.766

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.766
    от чего?
     
  12. kna2008
    Регистрация:
    07.03.10
    Сообщения:
    1.533
    Благодарности:
    665

    kna2008

    Живу здесь

    kna2008

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.10
    Сообщения:
    1.533
    Благодарности:
    665
    Адрес:
    Новосибирск
    От дальнейшего распространения трещин
     
  13. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.766

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.766
    если трещина действительно усадочная, то она просто и не будет дальше распространяться. не с чего. так что армирование стен тут ни при чем
     
    Последнее редактирование: 11.10.19
  14. s_n_n
    Регистрация:
    27.08.16
    Сообщения:
    242
    Благодарности:
    46

    s_n_n

    Живу здесь

    s_n_n

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.16
    Сообщения:
    242
    Благодарности:
    46
    Если учесть что стены не треснуты то можна предположить что трещины появились до кладки? если это так то трещины за 2+ года не нарушили стены и вероятно они стабильны. логично?
     
  15. s_n_n
    Регистрация:
    27.08.16
    Сообщения:
    242
    Благодарности:
    46

    s_n_n

    Живу здесь

    s_n_n

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.16
    Сообщения:
    242
    Благодарности:
    46
    так на будущее - тоесть причина не достаточное армирование правильно? или вы имели ввиду что сейчас надо как то ремонтировать армировать?