РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Регулирование теплых полов в релейном режиме не очень комфортно, т.к. температура воздуха изменяется медленнее, чем температура ТП. Лучше регулировать по теплоносителю.Если Вам так надо зональное регулирование ТП, то либо оставлять на BEOK, либо ZONT-1000 с модулем расширения и оставлять от BEOK только актуаторы, хотя правильно было бы 3-х проводные сервоприводы с шаговым открытием/закрытием. Я бы не заморачивался и оставлял бы ZONT с E-Bus. Кстати, какой у вас ZONT и какой котел?
Это Самый безобидный вариант, не ведущий к прямому конфликту оборудования. Конфликт будет косвенный: Зонт будет пытаться поддержать температуру воздуха посредством гибкого управления горелкой котла, а зональный контроль будет постоянно его вводить в заблуждение, т. к. тоже принимает участие в регулировании температуры того же воздуха путем количественного регулирования теплоносителем. В общем и целом схема рабочая, но возможны некоторые аномалии в поведении зонта E-Bus и соответственно котла. Лучше всего для этой связки выделить некоторое помещение, в котором не работает зональный контроль температур (температура воздуха напрямую зависит от деятельности системы отопления или естественных потерь тепла) и разместить в нем датчик температуры зонта - это будет больше походить на правду в Вашем случае, опять же при условии, что отопительное оборудование было подобрано корректно.
Я бы добавил: И самое холодное (быстро остывающее) помещение. Так и собираюсь сделать, BEOK ждет окончания чистовой отделки.
Докупаете датчик температуры для зонта или уличный или в гильзе. Вешаете его на улицу. Включаете ПЗА у зонта. Датчик температуры воздуха или выкидывает или, как выше говорили, в комнату где нет Беок, можно в коридор. Зонт или держит температуру носителя в зависимости от улицы или по коридору. Беок в комнатах снижает температуру до комфортной. E-bus расскажет об ошибках котла и будет рулить модуляцией, так что не зря.
По наблюдениям самым холодным, точнее остывающим как раз и является котельная, т к. в ней большое окно и уличная дверь
Как раз закуплены на Али и протестированы 3 датчика, хотел их заюзать на подачу и обратку, а также один уличный...ну и штатный от зонта можно в котельной поставить, т. к. она быстро остывает. ПЗА просто включается в приложении или как то настраивается? Правильно понимаю, что нужно убрать в настройке расписания датчик воздуха в комнате, по которому сейчас регулирует, тогда котел будет сам по теплоносителю регулировать и включить ПЗА, выбрав какую то там кривую?
А отопление в котельной есть? Если да, то ок. У меня просто нет, поэтому я планирую ориентироваться по залу с большим окном.
Туда все контура сходятся + контур один захватывается вместе с санузлом правда, в котором установлен терморегулятор, но ради такого дела думаю его можно не подключать. На фото котельная в правом нижнем углу и с\у над ней
Да, кривую выбираете по своим наблюдениям, можно поменять в любой момент. Можно по датчику воздуха в комнате, тогда включаете ПИД регулирование, котел начнет держать ту температуру носителя которую нужно для контрольного помещения. Т. е. температура на котле сама будет меняться чтобы держать постоянную температуру в комнате. P. S. Если нет смесительного узла на ТП не забудьте ограничить верхнюю границу теплоносителя, а то нагреет пол до 60 и будете в валенках дома)
Смесительный узел имеется, я поэтому и ограничил на котле и в приложении температуру теплоносителя 45 градусами, потому что на внешнем датчике температуры подачи не видел больше
В планах в последующем газ, так что лучше перебздеть, чем недобздеть) а так же у меня ещё внутрипольный конвектор имеется напрямую от котла работающий, вот про него то я и забыл, т. к. для него температуру поболее ранее и выставлял на котле (вроде бы 60), а потом в процессе экспериментов снизил до 45 и забыл
Прошу совета по ZONT H-1V Ebus. Ещё не приобрёл, но возник вопрос. Возможно ли привязать датчики движения шлейфом к нему и на другой вход пару термодатчиков (чтобы использовался по прямому назначению контроллер). Читая инструкцию все таки не до конца это уяснил