Т. е. это нормальное поведение, когда котел отключается? По поводу быстрого нагрева, если имеете ввиду тот скачок до 60, то это видимо БКН по команде фугаса подргревается
Нужно смотреть всю схему, у Вас по моему одни ТП, радиаторов мало, в ТП теплоноситель холодный и когда котел выключается обратка ТП быстро охлаждает его до своей температуры (в котле нет ничего теплоемкого), но эта температура нормальная для ТП. Если бы у Вас были регистры с парой кубов теплоносителя или ТА тогда такой эффект напрягал бы, а так это нормальная работа котла на ТП. P. S. У ската нет датчика температуры на обратке (и вообще он мало где есть) P. S. S. А почему модуляцией котел не работает? Сразу на максимум уходит, график расчетной температуры в студию. Такое ощущение что зонт как комнатный термостат стоит, вкл/выкл и все.
Да, у меня теплые полы + внутрипольный конвектор 1 шт. Датчиков прикуп 3 шт., поставил один на трубу подачи (видимо лишнее, т. к. у ската свой), один на улицу и третий как раз хочу на трубу обратки котла.
Третий в комнате на воздухе должен висеть, Вы как регулирует, по теплоносителю? На подаче точно лишний.
Ну я его для контроля на подачу повесил, есть ещё штатный от зонта. Регулирую пока по температуре в комнате, изучаю как раз вопрос по теплоносителю + ПЗА PS выше схему выложил
Попробуйте по воздуху с ПИД, котел сам должен выйти на температу ТП и держать ее. А пока у Вас вкл/выкл.
А с пид это разве не в релейном режиме? Как ранее писал, что у меня ещё термостаты в каждом помещении + контроллер и сервоприводы, т. е. хочу в идеале покомнатную автоматику. И тут же советовали ПЗА использовать по температуре в отдельно взятой помещении зонтом
ПИД режим - это когда зонт вычисляет температуру носителя в зависимости от изменения температуры воздуха в помещении. ПЗА изменяет температуру носителя от температуры улицы по заданной кривой, и засада именно в этой кривой, ее нужно подбирать. В каком режиме работать не имеет значение, релейное или по шине, по шине модуляция помогает. Вашу переписку я помню, советовали держать зонтом в самой холодной комнате, а вторым контролёром держать уже по остальным комнатам. А как держать в этой самой комнате безразлично, хоть ПИД, хоть ПЗА, хоть фиксированная температура. P. S. Хотя у Вас одни ТП, может с ПЗА и проще будет, смесительный узел в любом случае скорректирует.
А в двух словах или скриншотики как по ПИД настроить не покажете/расскажите Попробую на ночь поставить и посмотреть как поведет себя. Завтра как раз планировал покомнатную подключать, а он еще и в этом режиме не але работает) Жена иногда мерзнет, температуру в комнате повышаю до 24, а котел до нее не нагревает помещение ( PS Сейчас справку почитал и там указано - "Функция актуальна для термостатов, управляющих котлом в релейном режиме. При управлении котлом по цифровой шине, режим ПИД регулирования установлен по умолчанию."
Если сейчас не нагревает, то что будет при -20. На смесительном ТП термометр есть? Сколько реально в пол идёт известно? Котел работает очень мало времени держа 45, мне кажется его ограничивают сильно. Может быть стоит убрать датчик воздуха из настроек и держать котел по теплоносителю, 30-32 градуса. P. S. Да я забыл что у Н-1 ПИД по умолчанию ставится.
Да вот что-то настроил и стало так, а что не помню) По зиме и до 25 в помещении контролируемом раскочегаривал, но по моему тогда еще цифровой шины не было. Термометры механические стоят на подачу и обратку - если память не изменяет в момент максимального нагрева на датчике подачи что-то в районе 40-42. Что может его ограничивать? Этого то я и боюсь, что суровой зимой, мягко сказано, не комфортно будет
Подключил почти систему как советовали ранее - зонт управляет по ПЗА в отдельно взятом самом холодном помещении, а остальные помещения управляются контроллером Beok покомнатной автоматики. Возник вопрос - а циркуляционный насос смесительного узла ТП оставлять на постоянку работать или тоже подключить к Beok?