С таким датчиком адаптер не поможет. Для этого датчика должен быть специальный приемник, который умеет распознавать сигнал исправности, который передается регулярно. Увы. Адаптер owa, это фактически дополнительный аналоговый вход для Зонта, который может быть настроен на работу с разными аналоговыми датчиками.
кроме этого есть варианты подключения к ZONT, чтобы управлять (получать уведомления) в родной ZONT-овском приложении? Поддержка ответила, что подойдет типа этих, но так ли это?
Я его придумал и сделал. Даже не знаю можно это считать процентом? Ссылку на мою тему вроде давал, там все написано.
Подойдет все что имеет сухой контакт на выходе. Подключаете к любому входу, подписывает "датчик газа". И получаете уведомления о сработке. Адаптер OWA нужен, если у Вас не хватает входов для своих хотелок или для того что бы подключить аналоговый датчик, который не подерживается ZONTом - для этих целей OWA пока единственный вариант на сегодняшний день.
Добрый день. Подскажите пожалуйста куда копать. Установлен котёл Будерус logomax u072-24. К нему подключён болер косвенного нагрева. Все управляется с помощью zont H-1v. Температура гвс поставил 50 градусов. Но котёл не греет выше 36. В ЧЕМ ДЕЛО КТО ПОДСКАЖЕТ?
Лучше перейти в тему котла, и задать вопрос. там подскажем, дополнительных вопросов много, что как и куда подключено.