РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Тут представители ZONTа или Микролайна есть? Что же это за поддержка-то такая? Заказал уже два раза "обратный звонок", написал, оставив телефон. При этом специально остался на даче, не поехал на работу, чтобы быть рядом с "железом", когда позвонят... А реакции ноль. Что, еще один отгул что ли брать?..)
Господа, никаких мыслей? В дополнение, перепробованы все режимы p10. Все кабели целые. Или хотя бы как проверить выход разъема ОТ на этом чертовом адаптере?
Поддерживаю! В приложении показало что появилась возможность обновить на прошивку версии 158:154 (beta обновление в протоколе opentherm). Интересно что они там подправили?
Я выше в теме тоже писал что ТП Микролайна мягко говоря странная, но мне написали что странный, это я. Ну ок. Точно могу сказать что в Микролайн есть очень вменяемый разработчик Илья, и периодически он бывает тут. Вероятно как и в приложении в гугл плей, где уже который раз: "Что нового: Разработчик не предоставил информацию"
В общем на мой вопрос ТП Микролайн, заключавшийся, если кратко, в том, мол почему один прибор (H-1V) видит линию с термодатчиками нормально (даже перегруженную "звездными" ответвлениями), а другой (H-1000+ и третей части этой линии не тянет (даже без ответвлений), мне пришел ответ от некоего Кургаева Юрия, дословно: 10 ноября 2020, 13:10 Подключение термодатчиков звездой это не правильная топология подключения датчиков, Вы на нашем сайте можете найти наши рекомендации по подключению цифровых датчиков температуры вот здесь: https://zont-online.ru/knowledge/baza-zont/termostaty/podkljuchenie-cifrovyh-datchikov-temperatury Еще бы рекомендовал подключиться по чуть чуть модернизированной схеме, которая повышает помехоустойчивость подключения. Конец ответа. - А как же вникнуть в вопрос? - Да, неее... нам оно не надо... От коей схемы, кстати, и толку никакого нет, а даже с точностью наоборот - H-1000+ на 30-ти метровой прямой линии сразу же потерял единственный датчик, который видел до этой сопли... Я написал ему об этом и еще немного новых букв, и теперь надеюсь получить уже более внятный ответ хотя бы завтра. Появилась устойчивая мысль, что прибор нужно как-то возвращать. И я не представляю, как это сделать. Ведь если подключить десяток датчиков непосредственно ко входу или на коротких линиях, он отлично работает. А в сравнении с H-1V неисправность как бы на лицо... Но кто это будет проверять? Как мне доказать его непригодность? Еще, блин и приобретали на юрлицо... а тут уже законы "физиков" не работают.
Не удается связаться с техподдержкой ZONT. Попробую спросить здесь. Котел электрический Proterm Скат Ray 12 кВт. Термостат ZONT H-1V eBus (404) (прошивка 154:148). Управление по датчику воздуха, диапазон температур теплоносителя: от 5 до 60 градусов. Давление: 1,8 бар Режим расписания: Ночь - 26 градусов День - 23 градуса Погодное управление отключено. В итоге: 1. Температура колеблется от 22 до 23 градусов, но выше не поднимается (при установке температуры в ручном режиме также не происходит нагрев более чем на 23 градуса); 2. Температура теплоносителя не поднимается выше 35 градусов (вернее она практически постоянно сейчас в диапазоне 33-35 градусов); 3. Горелка работает практически постоянно. Подскажите, в чем может быть дело? Почему температура теплоносителя не поднимается выше 35 градусов и не получается поднять температуру в доме более 23 градусов? 23 конечно комфортная температура, но сейчас при 0, а что будет при -20, если температуру теплоносителя не увеличить!
Переведите в ручной режим, откройте переднюю крышку и посмотрите сколько светодиодов горит. Если котел работает на полную мощность горят 6 штук. Если нет, разбирайтесь с настройками котла, если горят все, Вам не хватает мощности котла. Измерийте температуру обратки.
В ручном режиме пробовал прогрев до 45 градусов теплоносителя, все работает без проблем, теплоноситель прогревается до заданной температуры, задействованы все тены. При подключенном термостате работают 2 или 4 тена максимум.
Была похожая проблема. ответ от техподдержки: Возможно несколько причин, но наиболее вероятная - не выставлена максимальная температура теплоносителя и максимальная мощность на котле вручную. Отключите зонт и вручную на котле поставьте теплоноситель на 75. Потом подключите зонт обратно и управляйте. Только когда подключите зонт обратно к котлу, сбросьте котел от питания, чтобы зонт в это время работал.
Только что получил аналогичный ответ от ТП. Помогло. Теперь параметр заданная температура теплоносителя начал изменяться в зависимости от режима работы котла, а до этого момента там фиксированное значение из параметров цифровой шины висело. Спасибо за поддержку!
Товарищи, подскажите, пожалуйста, у меня именно такой конфигурации нет, проверить на своих зонтах не могу. Если выбрать релейный(!) режим ПИД регулирование темп теплоносителя по темп в доме И по темп на улице - есть ли при таком режиме возможность выставлять таймауты между вкл и выкл котла (как при топлении только по датчику теплоносителя + уличному), а так же выбрать гистерезис именно по темп теплоносителя? У меня сейчас оч хорошо подобрана кривая отопления под погоду на улице, а так же задержки между вкл и выкл котла и гистерезис температуры подачи - радиаторы почти всегда правильной температуры, котёл включается 1-2 раза в час, что идеально. Но иногда этого чуть не хватает до желаемой температуры по воздуху в комнате. Менять кривую постоянно не хочу, хочу добавить датчик в комнату - и поставить пид по всем датчикам (комната, улица, теплонос). Но есть опасения, что скат будет тактовать, если именно в этом режиме недоступны задержки. Спасибо!