РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Да, БКН подключен к котлу через трехходовой в котле. То что контроллер держит 59 это хорошо, но для чего тогда в приложении устанавливать min. температуру котла? В чем смысл этого показателя?
Я заметил влияние этой настройки только в режиме работы ПЗА. В остальных случаях значение минимальной температуры никакой роли не играло. Но зато играет роль значение макс. температуры. В режиме отопления температура теплоносителя не нагревается выше этого значения. С трехходовыми клапанами я не в курсе, как там надо настраивать. У меня БКН подключен напрямую к отоплению. Когда я в доме я ставлю режим регулировки по температуре теплоносителя. Вода в кране ГВС всегда горячая. А если в доме жарко становится, то я регулирую отопление двумя способами: 1: понижаю скорость насоса контура отопления и 2: заглушаю радиаторы термоголовкой. Но обычно 1 способа достаточно становится.
Для ПЗА я так понимаю нужен только датчик температуры наружн. воздуха, остальные данные Zont берет уже с котла? Вроде так кто-то писал, что Ebus такое уже делает...
Датчик температуры наружного воздуха тоже не обязательно, я установил в настройках с погодного сервера.
Я так понимаю, что если контролировать температуру только теплоносителя, то датчик температуры помещения вообще ни на что не влияет. Или режим ПЗА работает только при подключении и активации датчика помещения и этот режим не подходит для поддержания заданной температуры теплоносителя?
Честно говоря я даже не пытался настраивать ПЗА по датчику температуры теплоносителя. Смысл ПЗА в чем? Автоматическое поддерживание заданной внутренней температуры в зависимости от изменений уличной. т. е. по определению должно быть два показания температуры уличной и внутренней.
ПЗА котла это обычно график соответствия наружной температуры к температуре теплоносителя. Zont может в разных вариантах и соответственно ему нужно разное количество датчиков:
Так то вы всё правильно говорите. В моем случае я наоборот хочу, чтобы поддерживалась температура теплоносителя, скажем 55 градусов. Это мне нужно для того, чтобы бойлер косвенного нагрева постоянно воду грел. У меня БКН напрямую к отоплению подключен. Когда я просто нагреваю без ПЗА, то у меня котел воду нагревает и остывает на 15 градусов и только потом включается. Меня это не устраивает. Получается, что температура теплоносителя при выставленной 55 градусов падает до 40 градусов, что уже не хватает для нагрева ГВС. Поэтому я пытаюсь через ПЗА снизить дельту нагрева и остывания теплоносителя. Согласен, что через одно место. Но как добиться меньшей дельты я не понимаю.
ZONT H1-V eBus, котел Proterm Pantera подключен по цифровой шине. Пробовал устанавливать минимальные интервалы 'от выключения до включения котла' и 'от включения до выключения котла', но на поведении котла это особо не сказывается. Это нормально?
Я регулирую темп. Теплоносителя в режиме ПИД, ставлю к примеру 70, и время минимальное между отключением и включением котла 10 минут, вот за эти минуты теплоноситель остывает на 15 градусов, затем котёл включается, и так по кругу. Но у меня зонт к эвану прикручен, он практически без мозгов. Попробуйте, не получиться, значит надо ковырять настройки котла.
Есть у меня подозрения, что это электроника котла блокирует. В ней есть таком параметр время между отключением и включением горелки. Так вот там по заводским установкам стоит 20 минут. По моим наблюдениям как раз котел включается примерно через 20 минут после отключения и за это время темпер носителя падает на 15 градусов.
У меня в настройках контроллера стоит время по нулям. Ничего не меняется. Скорее всего электроника котла не дает включить горелку. Я смотрю у вас тоже включения через каждые 20 минут. У меня Протерм Медведь. Видимо, это у Протермов так настроено по умолчанию. А вот если бы не было мозгов у котла, то я практически уверен в том, что с помощью контроллера можно было регулировать время работы горелки и это бы реально работало.