РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Правы, но... 1. На самом котле надо поставить максимальную температуру теплоносителя. То есть, если у вас сейчас на самом котле стоит 63, то выше этой температуры котел греть не будет, сколько бы вы не выставили в ЗОНТе. Этим задается физическая граница нагрева теплоносителя. Таким образом можно уменьшить время прогрева. 2. В той комнате, где у вас стоит датчик температуры на показания которого ориентируется ЗОНТ, необходимо открутить на максимум термоголовки и балансировочные клапана на всех батареях. Здесь температура будет регулироваться ЗОНТом. В остальных комнатах регулируете температуру термоголовками.
Нужны показания заданной и текущей температур, а также фактическая и расчетная Т теплоносителя. Также необходимо понимать по какому датчику у вас установлено регулирование, по воздуху или по температуре теплоносителя. Ну и как подключен, по OpenTherm или нет. Без этого сложно сказать что у вас происходит.
Кто так "рекомендовал" ? В мануалах на зонт нарисовано, что питание и землю замкнуть и на общий, а линию "дата" на "+" шины 1-wire. Никаких резисторов не надо.
Подключено по опен терм. Регулировка по воздушному датчику. Температура задана по радио датчику 9 градусов. На втором этаже проводной в резерве Посмотреть вложение 6873317 Посмотреть вложение 6873317 Посмотреть вложение 6873317 Посмотреть вложение 6873317
нормально, отсюда: http://wiki.microline.ru/termostat-zont-h1/faq---casto-zadavaemye-voprosy: Обычно, котлы с OpenTherm имеют модуляционную горелку. Поэтому они могут плавно регулировать температуру ТН с помощью собственного компьютера. Однако надо понимать, что возможности котла по плавному регулированию ограничены. Иногда минимальный уровень модуляции довольно велик, например, может быть диапазон модуляции 30%-100%. Тогда компьютер котла, которому задали невысокую температуру ТН будет вынужден периодически включать и выключать котел, то есть работать в релейном режиме, как и котел без модуляции. Интерфейс OpenTherm отображает процент модуляции, но надо помнить, что для разных котлов это может иметь различный смысл. Некоторые котлы отображают реальный уровень модуляции, другие - нечто свое. Например, если котел имеет минимальный уровень модуляции 30%, то одни котлы могут отобразить 30%, другие - 0%.
Добрый день, форумчане! посмотрите, пжс, все ли так, как нужно? и если нет, то дайте рекомендации. котел baxi luna 3 240fi (не комфорт! без выносной панели). Термостат zont h1-b. Подключил по OpenTherm примерно в сентябре, и с того времени, в соответствии с рекомендациями производителя, на период межсезонья поставил псевдорелейный режим. графики были примерно как на первой картинке. сегодня решил отключить псевдорелейны режим, и график стал выглядеть как на второй картинке. судя по графику фиксируется включение котла каждые 3 минуты ненадолго, при этом уровень модуляции горелки отображается как ноль. хотелось бы понять, что не так..) или все так..) настройки на третьей картинке. уровень модуляции ограничил 50%, так как мощность котла избыточна. но я так понимаю, при подключении по опен терм это не важно, ибо главное настройки самого котла? у котла заводские настройки, кроме параметра f10. регулирование по штатному датчику температуры воздуха. первый этаж теплый пол, второй - радиаторы, если это важно. общая площадь около 100 кв. м. заранее спасибо.
Да этих схем куча, и все разные . Где то с резисторами между питанием и данными (5К), где то с ёмкостью от земли к питанию и т. п. Я и так и так крутил все выходные, но землю и питание замкнуть - фантазии не хватило!
@Elprog, Есть и как Вы советуете. Но тут всё равно 4к7 резистор к какому то питанию от цепи данных...?
Судя по графикам все у вас нормально. Как только ЗОНТ увидит что фактическая температура на датчике упала до 8,5 градусов, он включит котел. Я уже писал, что модуляция котла, а следовательно и ее график, очень сильно зависят от многих факторов. Не думайте что у всех эти графики одинаковые.