    Лично я знаю, есть горелки 4-16 кВт. Fuzzy logic.
    Минимальная мощность 3 кВт.
    Но есть старт/стоп, если и этого много.
    Факельные горелки делают это легко...
     
  2. Семен_47
    Регистрация:
    23.02.15
    Сообщения:
    1.487
    Благодарности:
    2.301

    Семен_47

    Живу здесь

    Семен_47

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.15
    Сообщения:
    1.487
    Благодарности:
    2.301
    Адрес:
    Гатчина
    @slava137, да при том, что к чему весь этот пафос с поддержанием в 0.5 градуса? Причем про экономию это была ваша основная мысль, еще мне вы тогда добавили: "Что на отработке может и не актуально"
    А на счет "разборов" нештатных ситуаций потом и ловли блох с КПД. Делается ЕЦ с открытым РБ и разбирать будет просто нечего. Не будет никаких таких ситуаций Так при минимуме девайсов получаем надежность АК-47.
     

    Вложения:

    • Screenshot_20200201-113846_WhatsApp.jpg
    Последнее редактирование: 01.02.20
  3. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.261
    Благодарности:
    6.961

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.261
    Благодарности:
    6.961
    Адрес:
    Минск
    Семён, про точность мы говорили не с вами.
    Те, с кем говорили, догадаются сами.
    Сообщение было создано с целью именно о точности...
    Кто-то говорил, что и 0,1°С недостижимо, и что котел отключается...
    Не котлом система управляется - вот мой посыл.
     
  4. AVG111
    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    2.764
    Благодарности:
    1.263

    AVG111

    Живу здесь

    AVG111

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    2.764
    Благодарности:
    1.263
    Адрес:
    Москва
    Я когда котел себе выбирал, просмотрел наверное все. Таких параметров не видел. Горелку возможно можно настроить на 2 кВт, а такой котел наверное не найти. Он явно будет стоить дороже стандартных 8-16 кВт.
    А почему именно котел на 2кВт?
     
  5. Павел К.
    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.136
    Благодарности:
    12.980

    Павел К.

    Живу здесь

    Павел К.

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.136
    Благодарности:
    12.980
    Адрес:
    МО
    Вот этого я понять не могу. К своему дому, без полного понимания, что и как будет делаться, близко ни кого не допускаю. А уж балансировку СО, если она нужна, уж точно должен делать жилец. Никто не знает лучше него, что нужно. Просто ему нужно объяснить инструменты. Но нам ведь нужно сделать наоборот, дабы на крючок подсадить. Увы, часто общий подход-(Мне тут септик ломились "пообслуживать", спрашиваю что делать хотите? То, то и то. Говорю, я сам это всё периодически проделываю, по ситуации, чем ввёл сервисёров в глубокое уныние. ;)
     
  6. AVG111
    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    2.764
    Благодарности:
    1.263

    AVG111

    Живу здесь

    AVG111

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    2.764
    Благодарности:
    1.263
    Адрес:
    Москва
    Именно для этого и делаются современные системы управления через интернет. Пользователь передает эти функции. У меня жена, когда одна на даче, вообще к кнопкам не подходит. Просто звонит, и просит что то изменить. Причем в прошлом году сама на все нажимала, а как сделали управление через интернет, все. Даже когда приезжает, с сигнализации не снимает. SMS пишет.
    Пользователи разные бывают, есть те, которым Вы вообще ничего не объясните. Им только надеяться на специалистов.
     
  7. Павел К.
    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.136
    Благодарности:
    12.980

    Павел К.

    Живу здесь

    Павел К.

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.136
    Благодарности:
    12.980
    Адрес:
    МО
    Здесь согласен. Но таким нужно бежать от пеллетого отопления. Ну или готовить мешок денег ;)
     
  8. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.261
    Благодарности:
    6.961

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.261
    Благодарности:
    6.961
    Адрес:
    Минск
    Мы с заказчиком на связи...
    Всё делается согласованно.
    Монтажники-сантехники ещё работу полностью не сдали. И балансировку тоже.
    И от меня им есть замечания. Но это не касается, повторюсь, точности поддержания.
    Вот на данный момент так "устаканилось"...
    Два последних значения 23,12 (задание 23,11).
    И я ничего не менял.
    Теоретически можно подстроить так, что температура будет неизменной. Но и так, точность 0,01°.
    Это просто эксперимент.
    P. S.
    Главный представитель заказчика в данном случае - женщина.
    Но и она почти всё освоила.
    Так что ваши, Павел, критические высказывания считаю, извините, неуместными...
     

    Вложения:

    • Screenshot_2020-02-01-12-24-25-583_org.mozilla.firefox.png
  9. AVG111
    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    2.764
    Благодарности:
    1.263

    AVG111

    Живу здесь

    AVG111

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    2.764
    Благодарности:
    1.263
    Адрес:
    Москва
    Да не нужен там мешок. Один специалист может поддерживать много пользователей. Это все особенно актуально для дачников.
    Такие люди, зачастую даже выбор перекладывают на специалистов. Они не понимают от чего и куда им бежать. Здесь все зависит от совести такого специалиста.
     
  10. Павел К.
    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.136
    Благодарности:
    12.980

    Павел К.

    Живу здесь

    Павел К.

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.136
    Благодарности:
    12.980
    Адрес:
    МО
    А где вы увидели критику? Я просто высказал свои соображения. Это общий форум и тема. В ней можно высказываться всем, не нарушая правила. Какие я нарушил? У вас мания преследования или, действительно гордыня зашкалила. Как школьник, на всё обижаетесь. Не нравится, давите кнопку, пусть модераторы поржут, они тоже люди и им так же нужны положительные эмоции;):aga:
     
  11. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.261
    Благодарности:
    6.961

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.261
    Благодарности:
    6.961
    Адрес:
    Минск
    Спокойнее, пожалуйста. Я не гоню из этой темы, в отличие от представителей вашей профильной.
    Дорабатывайте свой контроллер. Надеюсь, он будет хотя бы с управлением ГВС ;)
     
  12. Павел К.
    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.136
    Благодарности:
    12.980

    Павел К.

    Живу здесь

    Павел К.

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.136
    Благодарности:
    12.980
    Адрес:
    МО
    Вот именно. А с ней в последнее время проблеммы. Но я всё таки имел в виду другое. Ну, ладно, проехали. Может я и излишне консервативен. Признаю, есть такой грешок. Ну, какой уж есть. Может слишком много имел дел с техникой, потомо не очень ей доверяю. Стараюсь, что бы было проще.
     
  13. Павел К.
    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.136
    Благодарности:
    12.980

    Павел К.

    Живу здесь

    Павел К.

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.136
    Благодарности:
    12.980
    Адрес:
    МО
    Напоминаю, я пользователь, а не разработчик. К сожалению.
    Ещё бы. Кто вы, что бы гнать? Рекомендую дурку всё же выключить.
     
  14. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.261
    Благодарности:
    6.961

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.261
    Благодарности:
    6.961
    Адрес:
    Минск
    Павел, про простоту мы уже много говорили. И надёжность не только от минимума компонентов зависит.
    Контроллеры Plum очень надёжны, несмотря на свою функциональную сложность.
    "Я вас уверяю"© :victory:
     
  15. Павел К.
    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.136
    Благодарности:
    12.980

    Павел К.

    Живу здесь

    Павел К.

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.136
    Благодарности:
    12.980
    Адрес:
    МО
    Я не про контроллеры. Я вообще.