1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Ленинградка - прошу помочь

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Autoelectrik61, 10.10.19.

  1. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.639
    Благодарности:
    19.244

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.639
    Благодарности:
    19.244
    Адрес:
    Донецк
    Абс. не возражаю.
    На ФХ автор описывал ситуацию, когда на даче, в работающую без вопросов однотрубку ПП25х4,2 вместо воды залил незамерзайку (дом не ПМЖ, дача) и пошло \ поехало танцы якутских шаманов с бубном должного эффекта не дали.[QUOTE="Autoelectrik61, post: 24801281"]Всего 17 батарей по кругу. 13 чугунных батарей по 7 секций и 4 алюминиевых по секций.[/QUOTE]
    Для заявленного оборудования скорость воды в ПП25х4,2 при dТ* = 10* составит 1,666 м/с:no:, по хорошему 0,7 ..0,8 м/с.
     
  2. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    @Autoelectrik61, предлагаю начать с соответствия системы источнику тепла.
    Модель не указана, поэтому принимаю
    upload_2019-10-12_7-21-33.png В Вашем случае, имхо, более реальна мощность прибора отопления с правой клонки.
    Не указана модель и количество секций, поэтому приму 10 секций. Т. к. СО делается " от балды", то логично предположить, что батареи не из "лучших", поэтому при 75/60/22 мощность прибора отопления составит примерно
    upload_2019-10-12_7-30-54.png
    С технической характеристики котла
    upload_2019-10-12_7-33-46.png
    Примем, что СО будет сделана грамотно Qов = (0,737*13) + (0,827*4) = 12,889 кВт. Это пиковая нагрузка, т. е. котёл будет работать в неблагоприятных режимах. Сколько в Ваших краях длится пиковая нагрузка? Сколько протянет котёл при таких режимах?
    Хоть это будет абсолютно неграмотно, но намного "правильнее" гадания, можно воспользоваться одной из бесплатных версий С. О.(если они ещё есть), как калькулятором. Это не сложно, имхо.
     

    Вложения:

    • upload_2019-10-12_7-44-43.png
  3. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.639
    Благодарности:
    19.244

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.639
    Благодарности:
    19.244
    Адрес:
    Донецк
    Номограмма PN20..25.jpg Так и быть добавлю свои "пол копейки"
    360 мм/и = 0,36м водяного столба, потеря напора из-за гидравлического сопротивления на отрезке 1 метр ПП25х4.2 при скорости потока =1.6 метра/сек.
    Периметр S=180 м2 = 56метров
    0,36м. вод. ст х 56м = 20,16 м. вод. ст. потери напора только в трубе ПП25х4,2
    Номограмма PN20..25 - 4 мм.jpg Для ПП40х6.7 потеря напора = 4 мм/м
    Резюме: ПП32х5,4 оптимально и по скорости и потере напора.
     
  4. Autoelectrik61
    Регистрация:
    10.10.19
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Autoelectrik61

    Участник

    Autoelectrik61

    Участник

    Регистрация:
    10.10.19
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    спасибо. получается с 40 трубой может получиться хуже?

    трубы чугунные советские. котел на 400 кв. м.