Резервное питание котла от бензогенератора

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lara, 29.11.09.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Sergey_Chirko
    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Sergey_Chirko

    Участник

    Sergey_Chirko

    Участник

    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Севастополь
    Ovcher, спасибо за ответ.
    Я тоже сомневаюсь за 100% необходимость N, т. к. все потребители исключительно бытовые, в т. ч. источники бесперебойного питания (тоже бытовые) и компьютеры.
    За это уже думаем. Спасибо.
     
  2. Sergey_Chirko
    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Sergey_Chirko

    Участник

    Sergey_Chirko

    Участник

    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Севастополь
    Это больше субъективное желание, иметь "обычную" сеть, не более. Субъективное, но не категоричное. Как лучше, так и будет. Поэтому и уточнял.
     
  3. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272
    Адрес:
    Саратов
    Ну тогда смотрите суть, а она в следующем: в оргтехнике присутствуют фильтры составленные из конденсаторов, которые проводят переменное напряжение. И если это оборудование заземлено через провод заземления, то может получиться так, что подключив заземленный генератор но не зануленный к этому оборудованию можете получить нейтраль за счет этих фильтрующих емкостей, но вы лишаетесь возможности пользоваться УЗО так как они могут не сработать из за маленького тока утечки емкостей. Вот теперь вопрос, у вас УЗО установлено и по этому вы хотите иметь нейтраль? и есть ли у вас возможность самостоятельно организовать контур заземления не используя контур общей сети?
     
  4. Sergey_Chirko
    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Sergey_Chirko

    Участник

    Sergey_Chirko

    Участник

    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Севастополь
    УЗО есть, можно включить генератор до него или после. Абсолютно все розетки имеют заземление и, соответственно, все компьютеры и ИБП заземлены. Бытовую технику вроде чайников, холодильника, микроволновки, кофемашины и посудомойки можно отключать контактором от питания при работе от генератора. Всё равно это не приоритетные потребители и генератор имеет граничную мощность. Самостоятельно контур заземления не сделаем. Третий этаж.) Т. е. лучше включить генератор после УЗО? Зануление, это объединение одного из проводов 220 с генератора и "земли" в щите?
     
  5. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272
    Адрес:
    Саратов
    Здесь уже где-то велись рассуждения. Подключение полюса генератора не к земле, а к нейтрали и используется как нейтраль, заземление остается заземлением и используется как заземление.
     
  6. Кочерёжкин
    Регистрация:
    30.12.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1

    Кочерёжкин

    Новичок

    Кочерёжкин

    Новичок

    Регистрация:
    30.12.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Одесса
    Подскажите если кто сталкивался совместимость котла Ariston EGIS 24ff и инверторного генератора West Craft IG2000. Собрался купить - подойдет ли по фазе ответа найти у продавца не могу
     
  7. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272
    Адрес:
    Саратов
    Что-ж вы читать то никак не хотите, 5 страниц назад https://www.forumhouse.ru/threads/48917/page-175#post-11310306
     
  8. Кочерёжкин
    Регистрация:
    30.12.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1

    Кочерёжкин

    Новичок

    Кочерёжкин

    Новичок

    Регистрация:
    30.12.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Одесса
    Читал сначала статьи и последние 3 страницы - это пропустил - еще раз спасибо
     
  9. Кочерёжкин
    Регистрация:
    30.12.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1

    Кочерёжкин

    Новичок

    Кочерёжкин

    Новичок

    Регистрация:
    30.12.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Одесса
    Если я правильно понял для Аристона надо брать обычный генератор не инверторный?
     
  10. Ovcher
    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    7.664
    Благодарности:
    10.519

    Ovcher

    Наблюдатель

    Ovcher

    Наблюдатель

    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    7.664
    Благодарности:
    10.519
    Адрес:
    Волгоград
    Вот этот пост надо давать: https://www.forumhouse.ru/threads/48917/page-175#post-11312477 и желательно до покупки гена. :)]
    @Sergey_Chirko Если система будет IT то УЗО там по барабану, для этого есть контроль изоляции засветилось или запищало, иди ищи и исправляй. Но тем не менее трогать УЗО ни в коем случае не стоит, ведь у Вас основная сеть ТТ, более того я бы порекомендовал поставить еще одно как страховку, ведь УЗО в ТТ сети это единственный способ защиты от утечки. Вообще как то странно серьезное здание, не ларек там какой нибудь и ТТ :faq:.
     
  11. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272
    Адрес:
    Саратов
    Еще не известно дает выбранный вами генератор синусоиду или нет, а обычный даёт, правда с небольшими искажениями но все-таки синусоиду https://www.forumhouse.ru/threads/183175/
     
  12. gen758
    Регистрация:
    10.09.10
    Сообщения:
    6.393
    Благодарности:
    2.206

    gen758

    Живу здесь

    gen758

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.10
    Сообщения:
    6.393
    Благодарности:
    2.206
    Адрес:
    Королёв
    @Кочерёжкин, Просто не инверторный проще интегрировать! А главное гена должен иметь стабильные показатели на выходе по напряжению и частоте
     
  13. Кочерёжкин
    Регистрация:
    30.12.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1

    Кочерёжкин

    Новичок

    Кочерёжкин

    Новичок

    Регистрация:
    30.12.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Одесса
    Да понял - подберу простой - останавливался на инвентарном так как надо для квартиры
     
  14. Ovcher
    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    7.664
    Благодарности:
    10.519

    Ovcher

    Наблюдатель

    Ovcher

    Наблюдатель

    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    7.664
    Благодарности:
    10.519
    Адрес:
    Волгоград
    Нет. Зануление это когда корпус вешают на нейтраль, в отсутствии заземления да и то в определенных условиях. Ребята не надо этих дебрей они только запутают. Сергей, Вам ничего занулять не надо!
    У Вас все максимально прозрачно. Сеть ТТ. От генератора IT. Все, эту линию и двигайте. Нейтраль Вам и на фиг не нужна. IT самая безопасная на сегодняшний день система нейтрали. Она позволит Вам закончить важную работу и спокойно приступить к устранению пробоя если таковой случиться, так как IT при первичном пробое просто превращается в TN. Соединяя один из полюсов генератора с землей Вы как раз и устраиваете этот самый первичный пробой, заведомо лишаясь одной из ступеней защиты. Делать это стоит только в случае крайней необходимости, у Вас этой необходимости не наблюдается.
     
    Последнее редактирование: 05.12.14
  15. gen758
    Регистрация:
    10.09.10
    Сообщения:
    6.393
    Благодарности:
    2.206

    gen758

    Живу здесь

    gen758

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.10
    Сообщения:
    6.393
    Благодарности:
    2.206
    Адрес:
    Королёв
    @Ovcher, Олег, только надо и эту систему контроля пробоя иметь:hello: (ох как я сочувствую этому главному инженеру я бы не пережил:)])
     