1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9

Всё об автоматических выключателях - 3

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alex52, 03.02.11.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Aleksey_Ivanov
    Регистрация:
    10.08.17
    Сообщения:
    708
    Благодарности:
    178

    Aleksey_Ivanov

    Живу здесь

    Aleksey_Ivanov

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.17
    Сообщения:
    708
    Благодарности:
    178
    Я написал официалам сегодня вечером, завтра думаю ответят
     
  2. Disfunk
    Регистрация:
    04.06.19
    Сообщения:
    636
    Благодарности:
    611

    Disfunk

    Живу здесь

    Disfunk

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.06.19
    Сообщения:
    636
    Благодарности:
    611
    Это новый белый Домовой или старый Resi9?
    SE-K60-N.jpg SE-K60-N (1).jpg
    Согласно документации Шнейдера этот автомат относится к семейству Acti9, что подтверждает референс на его передней части корпуса - А9хххххх.
     
  3. Aleksey_Ivanov
    Регистрация:
    10.08.17
    Сообщения:
    708
    Благодарности:
    178

    Aleksey_Ivanov

    Живу здесь

    Aleksey_Ivanov

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.17
    Сообщения:
    708
    Благодарности:
    178
    Почти как леруашный К60a
     

    Вложения:

    • Screenshot_2022-01-25-00-02-30-549_com.yandex.browser.jpg
  4. Aleksey_Ivanov
    Регистрация:
    10.08.17
    Сообщения:
    708
    Благодарности:
    178

    Aleksey_Ivanov

    Живу здесь

    Aleksey_Ivanov

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.17
    Сообщения:
    708
    Благодарности:
    178
    Ответ от представителя IEK по поводу линейки "Карат"
    "
    Карат - это вся старая серия модульного оборудования, она и для бытового, и коммерческого применения., это оборудование низкого ценового сегмента.

    Армат - оборудование среднего ценового сегмента, дороже примерно на 25%, она также планируется как полная линейка - как для бытового использования, так и для промышленности."
     
  5. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.334
    Благодарности:
    6.506

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.334
    Благодарности:
    6.506
    А тогда серия ВА-47 к какой категории :)]
     
  6. Aleksey_Ivanov
    Регистрация:
    10.08.17
    Сообщения:
    708
    Благодарности:
    178

    Aleksey_Ivanov

    Живу здесь

    Aleksey_Ivanov

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.17
    Сообщения:
    708
    Благодарности:
    178
    Тут наверно не совсем корректный ответ. Надо понимать не "старого", а выпускающая на данный момент. Старая она будет относительно линейки Армат когда она выйдет
     
  7. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.334
    Благодарности:
    6.506

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.334
    Благодарности:
    6.506
    То есть ВА-29 древняя? :)] Консультанты ЭТМ не слышали ни об Армат, ни о Карат:aga:
     
  8. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.808
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.808
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    А что, консультанты ЭТМ - это какой-то эталон? :ogo:
     
  9. Aleksey_Ivanov
    Регистрация:
    10.08.17
    Сообщения:
    708
    Благодарности:
    178

    Aleksey_Ivanov

    Живу здесь

    Aleksey_Ivanov

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.17
    Сообщения:
    708
    Благодарности:
    178
    Ни о ВА47 ни о ВА29 не слышали ни я ни Гугл с Яндексом. Что консультанты ЭТМ не знают о новой серии, ну это печально, что ещё скажешь.
    Даже ВА47-29М настолько раритетен что продается очень дорого.
    Сейчас есть то что есть, 47-29, 47-60М, 47-100 и 47-150.Из модульных автоматов. И это Карат. Все остальное устарело
     

    Вложения:

    • Screenshot_2022-01-25-13-40-50-773_com.yandex.browser.jpg
  10. Vestlok
    Регистрация:
    23.05.21
    Сообщения:
    699
    Благодарности:
    259

    Vestlok

    Живу здесь

    Vestlok

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.21
    Сообщения:
    699
    Благодарности:
    259
    По ходу это скорее развитие iK. Отличие от iK - наличие снизу второй клеммы по шинку fork.
    Бывают на 4,5, 6 и 10 кА.
     
  11. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.850
    Благодарности:
    26.147

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.850
    Благодарности:
    26.147
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Нерат...
     
  12. Disfunk
    Регистрация:
    04.06.19
    Сообщения:
    636
    Благодарности:
    611

    Disfunk

    Живу здесь

    Disfunk

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.06.19
    Сообщения:
    636
    Благодарности:
    611
    Да, там под fork есть гнездо. У нас на базаре они одно время были, болгарские и индийские. Контрабанда.
     
  13. СанькаСанька
    Регистрация:
    01.02.15
    Сообщения:
    4.925
    Благодарности:
    4.306

    СанькаСанька

    Живу здесь

    СанькаСанька

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.15
    Сообщения:
    4.925
    Благодарности:
    4.306
    Адрес:
    Наб.Челны
    Объясните в чем причина треска автомата? До этого стоял IEK, так же трещал. Нагрузка иногда 3 кВт, иногда 6.
     
  14. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.878
    Благодарности:
    23.708

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.878
    Благодарности:
    23.708
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Пластмассовые детальки шумят из-за вибрации.
     
  15. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.850
    Благодарности:
    26.147

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.850
    Благодарности:
    26.147
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вы в него ещё и СИП воткнули? :ogo::mad::flag:
    Замените уже его на что-нибудь приличное... Например SEZ PR62 C32 2P 10кА.
     
Статус темы: