1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9

Всё об автоматических выключателях - 3

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alex52, 03.02.11.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.709
    Благодарности:
    35.572

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.709
    Благодарности:
    35.572
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Всё подробно показывать. :)
    И внутренности щитка обязательно. Автоматы, дифы и что там еще - четко номинал, заземление тоже и т. д.
     
  2. Goblin556
    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    8

    Goblin556

    Участник

    Goblin556

    Участник

    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Целле
    Понял - завтра с утра выложу
     
  3. PashaR
    Регистрация:
    09.07.10
    Сообщения:
    1.022
    Благодарности:
    1.073

    PashaR

    Живу здесь

    PashaR

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.07.10
    Сообщения:
    1.022
    Благодарности:
    1.073
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Думаю, дом не сгорит. Дифы на 300 мА ещё называют противопожарными. Человека не спасёт, а утечку, достаточную для возгорания, предотвратит.
    Для человека - 30 мА. Для сырого человека - 10 мА.
     
  4. Goblin556
    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    8

    Goblin556

    Участник

    Goblin556

    Участник

    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Целле
    У меня возникает логичный вопрос - как может получится такое - что меня током бьет, а диф автомат не срабатывает ... Как можно накосячить в подключении ?
     
  5. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.709
    Благодарности:
    35.572

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.709
    Благодарности:
    35.572
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Вот эту тему посмотрите https://www.forumhouse.ru/threads/375422/
    Там многое написано по поводу "противопожарности" узо.
     
  6. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.709
    Благодарности:
    35.572

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.709
    Благодарности:
    35.572
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    1. С электрикой не шутят!
    Если это произошло - быстро ищите неисправность!
    2. По поводу подключения диф- может быть что угодно-и неправильное подключение и неисправность дифа, и его большой номинал для человека и даже определенная ситуация в которой он не сработает (это тоже не раз обсуждали).
    3. Часто люди не всегда понимают- все устройства защиты только увеличивают шанс выжить человеку в какой либо возникшей ситуации.
    100% безопасности в электрике нет. Если только совсем электричества нет.
    Но в силу легкости обращения с электроприборами у людей возникает ложное чувство безопасности электрики. От этого- и неправильный монтаж и неправильная эксплуатация и т. д.
    Очень рекомендую посмотеть тему про узо https://www.forumhouse.ru/threads/489468/
    Тему про заземление https://www.forumhouse.ru/threads/501503/page-52#post-26958318
    Тему про СУП (это не суп с картошкой:aga:)
    https://www.forumhouse.ru/threads/206895/
     
    Последнее редактирование: 02.10.20
  7. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.709
    Благодарности:
    35.572

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.709
    Благодарности:
    35.572
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Может быть несчастный случай - вот самый простой (приводил его уже)- https://www.forumhouse.ru/posts/26659698/
    А может быть и намного серьёзнее.
     
  8. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Ну Вы же живы? Значит, величина тока была недостаточной. Недостаточной и для убивства, и для срабатывания дифавтомата. Всё правильно.

    А для того, чтобы током не било, нужны исправная изоляция и исправное заземление с уравниванием потенциалов. У вас, судя по рассказам, неисправно и то, и другое, и проблема совсем не в автоматике защиты.
     
  9. Goblin556
    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    8

    Goblin556

    Участник

    Goblin556

    Участник

    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Целле
    На выходных нашел причину постоянной утечки электричества.
    Когда снял защитную крышку на щитке, увидел что на левом дифе висят два потребителя: розетка и теплый пол. Гляньте пож - насколько правильно подключены диф автоматы ... Выбивало всегда правый диф автомат.

    Scheme.jpg
    Total.jpg

    Снял выключатель теплого пола и увидел, что фаза и ноль перепутаны местами.

    teplii pol.jpg

    Восстановил все по заводским рекомендациям и лишнее электричество пропало, но при включении теплого пола оно опять появляется :(
    Видео тут

    Но сейчас хоть помыться можно и в туалет сходить, при выключенном переключателе.
    Очевидно что в стяжке поврежден кабель обогрева, и решить эту проблему в ближайшем будущем никак не получится.
    Вопрос - можно ли при таком раскладе вообще пользоваться теплым полом ?
    Пожароопасность в основном интересует.

    Да и еще один момент, перед диф автоматом поставил устройство защиты от перенапряжения
    izmeritel.jpg

    По умолчанию установлен порог отключения 160-280 вольт ? Этого достаточно ? Или откорректировать ?
     
  10. Dimm5
    Регистрация:
    05.07.12
    Сообщения:
    1.132
    Благодарности:
    599

    Dimm5

    Живу здесь

    Dimm5

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.12
    Сообщения:
    1.132
    Благодарности:
    599
    Адрес:
    Владимир
    @Goblin556, пользоваться нельзя.
    185-265В
     
  11. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Опасность для жизни не интересует? :)
    Я бы пользоваться запретил, вплоть до физического отключения кабеля на пол.
     
  12. Goblin556
    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    8

    Goblin556

    Участник

    Goblin556

    Участник

    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Целле
    Если за 12 лет проживания (помывок в душе) не убило, значит уже не убьет :)
    Отключить кабель пока не могу - но буду использовать его с повышенной аккуратностью и вниманием !

    Диф автоматы правильно подключены ?

    Смущает что выход L и N из правого диф автомата идут на вход левого дифа ...

    uzo1.jpg uzo2.jpg
     
    Последнее редактирование: 05.10.20
  13. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.858
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.858
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    Все когда-то бывает в первый раз... Зачастую, он же оказывается и последним.
     
  14. Dimm5
    Регистрация:
    05.07.12
    Сообщения:
    1.132
    Благодарности:
    599

    Dimm5

    Живу здесь

    Dimm5

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.12
    Сообщения:
    1.132
    Благодарности:
    599
    Адрес:
    Владимир
    @Goblin556, С32 ввод, а С16 на розетки?
     
  15. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Ну да, это же всего-навсего электричество, а не текущий кран... Чуть пощипывает, и все дела.
     