1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9

Всё об автоматических выключателях - 3

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alex52, 03.02.11.

Статус темы:
Закрыта.
  1. mwm1965
    Регистрация:
    23.01.18
    Сообщения:
    372
    Благодарности:
    389

    mwm1965

    Живу здесь

    mwm1965

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.18
    Сообщения:
    372
    Благодарности:
    389
    @kmvtgn, Реле напряжения не раз спасало всё железо в доме.
    IMG-20200428-WA0001.jpg
     
  2. бандерлог
    Регистрация:
    13.03.13
    Сообщения:
    2.187
    Благодарности:
    4.042

    бандерлог

    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..

    бандерлог

    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..

    Регистрация:
    13.03.13
    Сообщения:
    2.187
    Благодарности:
    4.042
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    b16, b10, b6 на группе отлично обеспечивает селективность при щитовом с25 и d25 на столбе.

    почти наверняка при КЗ типа "шуруп в кабель", автомат b6 сработает быстрее (или УЗО сработает) и не вырубится даже щитовой, не говоря уже о d25 на столбе
     
  3. Beloff92
    Регистрация:
    20.02.21
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2

    Beloff92

    Участник

    Beloff92

    Участник

    Регистрация:
    20.02.21
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2
    Сколько использовал комплектуху TDM, никаких проблем не было, не один щит собран, работает годами
     
  4. Beloff92
    Регистрация:
    20.02.21
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2

    Beloff92

    Участник

    Beloff92

    Участник

    Регистрация:
    20.02.21
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2
    там вся схема автомата как два пальца, материалы нормальные, сколько работает (если все правильно и грамотно смонтировать) никаких подобных проблем
     
  5. Satyr666
    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.309

    Satyr666

    Живу здесь

    Satyr666

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.309
    Так ресурс автомата не в том, сколько часов он работает, а сколько отключений при КЗ пережил.
    с другой стороны, если все остальное сделано по уму - таких отключений за срок службы - единицы.
     
  6. Alex318i
    Регистрация:
    28.02.18
    Сообщения:
    474
    Благодарности:
    387

    Alex318i

    Живу здесь

    Alex318i

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.18
    Сообщения:
    474
    Благодарности:
    387
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  7. andreyr82
    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    1.000
    Благодарности:
    784

    andreyr82

    Живу здесь

    andreyr82

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    1.000
    Благодарности:
    784
    Адрес:
    Rybinsk
    Что значит грамотно? Перед автоматом только вводной автомат, после него котел. КЗ ни разу не было, автомат проработал пару месяцев всего. Вообще тема о другом.
     
  8. Ян 11
    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    7.965
    Благодарности:
    10.792

    Ян 11

    Живу здесь

    Ян 11

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    7.965
    Благодарности:
    10.792
    Адрес:
    Moscow, Russia
    За счет чего? Тепловой и электромагнитный расцепители - независимы друг от друга. A-B-C-D отличаются тепловым и НЕ отличаются электромагнитным.
     
  9. бандерлог
    Регистрация:
    13.03.13
    Сообщения:
    2.187
    Благодарности:
    4.042

    бандерлог

    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..

    бандерлог

    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..

    Регистрация:
    13.03.13
    Сообщения:
    2.187
    Благодарности:
    4.042
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    совершенно нет.

    характеристика срабатывания (bcd) как раз обозначает скорость МГНОВЕННОГО срабатывания а не по перегрузу.

    это у с10 и с16 будет одинаковая элмаг часть.
    но не у с10 и b10
     
  10. Ян 11
    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    7.965
    Благодарности:
    10.792

    Ян 11

    Живу здесь

    Ян 11

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    7.965
    Благодарности:
    10.792
    Адрес:
    Moscow, Russia
    Нет. B-C-D это срабатывание по перегрузу, но с разной скоростью срабатывания. КЗ срабатывает у них одинаково.
     
  11. Alex318i
    Регистрация:
    28.02.18
    Сообщения:
    474
    Благодарности:
    387

    Alex318i

    Живу здесь

    Alex318i

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.18
    Сообщения:
    474
    Благодарности:
    387
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я чуть выше давал ссылку.

    В итоге получилась линейка автоматических выключателей с одинаковыми тепловыми расцепителями, но с разными электромагнитными. Из-за огромного разброса параметров электромагнитных расцепителей - получились большие разбросы кратности тока срабатывания:
    Характеристика В - электромагнитный расцепитель сработает при превышении тока в 3-5 раз
    Характеристика С - электромагнитный расцепитель сработает при превышении тока в 5-10 раз
    Характеристика D - электромагнитный расцепитель сработает при превышении тока в 10-20 раз
     
  12. Ян 11
    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    7.965
    Благодарности:
    10.792

    Ян 11

    Живу здесь

    Ян 11

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    7.965
    Благодарности:
    10.792
    Адрес:
    Moscow, Russia
    Упс, сорри, значит ошибся.
    Но регламентированное время срабатывания при КЗ у них у всех строго одинаковое же.
     
  13. lyoksa
    Регистрация:
    25.08.14
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    2

    lyoksa

    Участник

    lyoksa

    Участник

    Регистрация:
    25.08.14
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    2
    Подскажите, правильным будет на вводе в квартиру поставить B или C (дальше поставлю Б)?
     
  14. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.973
    Благодарности:
    6.480

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.973
    Благодарности:
    6.480
    Адрес:
    Россия
    игра с буквами в 99% случаев вам не даст селективности.
     
  15. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.124
    Благодарности:
    26.262

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.124
    Благодарности:
    26.262
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я попробовал поставить на вводе в квартиру С, стоит:

    20210221_160233.jpg
     
    Последнее редактирование: 21.02.21
Статус темы:
Закрыта.