1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9

Всё об автоматических выключателях - 3

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alex52, 03.02.11.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Disfunk
    Регистрация:
    04.06.19
    Сообщения:
    666
    Благодарности:
    628

    Disfunk

    Живу здесь

    Disfunk

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.06.19
    Сообщения:
    666
    Благодарности:
    628
    Для МЭК 60898 достаточно 2.
    Для МЭК 60947 нарисовали 3.
    20210502_124853.jpg
     
  2. Disfunk
    Регистрация:
    04.06.19
    Сообщения:
    666
    Благодарности:
    628

    Disfunk

    Живу здесь

    Disfunk

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.06.19
    Сообщения:
    666
    Благодарности:
    628
  3. Disfunk
    Регистрация:
    04.06.19
    Сообщения:
    666
    Благодарности:
    628

    Disfunk

    Живу здесь

    Disfunk

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.06.19
    Сообщения:
    666
    Благодарности:
    628
    Easy9 обзавелась расцепителем максимального напряжения, но не для всех версий. Нужна прокачанная до Multi9 (корпус) разновидность автоматов.
    29d4523e0246e7e2d197c8a2f304b74f.jpg ez9a32223.jpg
    Все характеристики расцепителя, включая установку трёх штук для трёхфазного автомата, идентичны характеристикам iMSU для Acti9.
    И ещё его можно прицепить к АВДТ определённой модели.
     
  4. Disfunk
    Регистрация:
    04.06.19
    Сообщения:
    666
    Благодарности:
    628

    Disfunk

    Живу здесь

    Disfunk

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.06.19
    Сообщения:
    666
    Благодарности:
    628
    Оказывается, Resi9 тоже недавно обновилась и позаимствовала реле напряжения у Easy9 и УЗДП у Acti9.
    Каталог 2021 русс. яз. 15Мб:
    https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Catalog&p_File_Name=Resi9_ФИНАЛ.pdf&p_Doc_Ref=MKP-CAT-RESI9
    045689e4d82bb48d2827ec1adea32bbe.jpg 75776.970.jpeg 656feec5f9a3165c7f99bd0b7999fccf65eb5bc6.jpg
    АВ хар-ка В и С, РН 63А, ВДТ тип АС, А, A-Si (10, 30, 300 мА), АВДТ разные, УЗДП, УЗИП.
    АВ, ВДТ, АВДТ как в новой болгарской серии Easy9, только белые. Multi9 фарева!
    Для сравнения: французская Resi9 (3кА) 2017-го года:
    http://blog.formatis.pro/resi9-2017
    * * *
    Смотрел на картинку этого ИЭК Armat и думал - а куда там упирается второй конец чёрной пружины?
    169918139_4024937107587031_4568331430474470426_n.jpg
    Позвоните кто-нибудь в офис ИЭКа и скажите этим клоунам, что если рукоятка автомата находится в положении "Вкл", то контакты должны быть замкнуты.
    Хотя ... это же инновационный автомат, может оно так и должно быть, а я мыслю по-старому)
     
    Последнее редактирование: 08.05.21
  5. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.223
    Благодарности:
    26.300

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.223
    Благодарности:
    26.300
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Фотошоп же. Винт PZFL2 клеммы тоже впечатляет...

    jack_in_the_box_by_akyura44-dbemqsq.jpg
     
  6. Disfunk
    Регистрация:
    04.06.19
    Сообщения:
    666
    Благодарности:
    628

    Disfunk

    Живу здесь

    Disfunk

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.06.19
    Сообщения:
    666
    Благодарности:
    628
    Всё равно странно допускать такой ляп в презентации новой серии - автомат включен, а контакты разомкнуты.
     
  7. afterlanding
    Регистрация:
    22.11.17
    Сообщения:
    329
    Благодарности:
    116

    afterlanding

    Живу здесь

    afterlanding

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.17
    Сообщения:
    329
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    Новосибирск
    Может у кого-то есть под рукой вилочная шинка, подскажите пожалуйста диаметр "отверстия" вилки, или всю её ширину?
     
  8. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.223
    Благодарности:
    26.300

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.223
    Благодарности:
    26.300
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Хагер: d6, шаг 17.75
    IEK: d5.8, шаг 18.0
     
    Последнее редактирование: 11.05.21
  9. Disfunk
    Регистрация:
    04.06.19
    Сообщения:
    666
    Благодарности:
    628

    Disfunk

    Живу здесь

    Disfunk

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.06.19
    Сообщения:
    666
    Благодарности:
    628
    Интересно, как Шнайдер указывает уставку эл/магн. расцепителя для автоматов двух разных серий одного семейства Acti9.
    K60 (МЭК 60898): 5-10In
    iC60 (МЭК 60898/60947): 8In +/- 20%
    Wylacznik-nadpradowy-SCHNEIDER-1P-C40A-bezpiecznik-Marka-Schneider-Electric.jpeg Wylacznik-nadpradowy-SCHNEIDER-3P-C-6A-bezpiecznik-Rodzaj-Wylaczniki-nadpradowe (1).jpeg
    Дополнительная инфа для любителей домашней "селективности" :)
    SE iC60N, хар-ка D: 12In +/- 20%
    GE G60, хар-ка D: 14In +/- 20%
    ABB S200, хар-ка С: 6,5In +/- 20%
    GE G60, хар-ка С: 8,5In +/- 20%
    Хар-ка В (iC60N, S200, G60): 4In +/- 20%.
    * * *
    Оказывается, Шнайдер относит свой К60 к семейству Acti9 (см. картинку выше).
    Wylacznik-nadpradowy-SCHNEIDER-1P-B16A-bezpiecznik.jpeg
    - Прекрасный автомат!
    - Шнайдер Домовой!
    - Вас обманули! Вам дали гораздо лучший автомат! Это Acti9, я узнаю его по цвету.
     
    Последнее редактирование: 30.05.21
  10. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.858
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.858
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    Ничего интересного. МЭК 60947-2, в отличие от МЭК 60898-1, предписывает указывать уставку расцепителя мгновенного действия. 20% - погрешность настройки оного.
    Понятно, что ЭМ расцепители во всех сериях одинаковые.
    Достовепную картину дают только соответствуюшие таблицы.
     
  11. Disfunk
    Регистрация:
    04.06.19
    Сообщения:
    666
    Благодарности:
    628

    Disfunk

    Живу здесь

    Disfunk

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.06.19
    Сообщения:
    666
    Благодарности:
    628
    Несколько лет назад у нас на базаре был румынский Siemens 5SL6. Потом пропал.
    Внезапно в строительном супермаркете появился турецкий 5SL6. Правда, почему-то только на 10А и 16А. Я не мог не посмотреть...
    Siemens-5-SL6.jpg Siemens-5-SL6 (2).jpg
    Он такой оптимизированный до 25А включительно. Начиная с 32А стоит механизм 5SY, но без моментного включения, без фирменных защёлок, без двойных клемм.
    Ну, оно и понятно - зачем тогда нужен 5SY, если бы всё это было у 5SL ...
    Скобы в зажимах являются неподвижными деталями, как у 5SX2. Это позволяет присоединение провода перед pin-шиной, а не за ней (как у автоматов с подвижной скобой).
     
    Последнее редактирование: 03.06.21
  12. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.858
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.858
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    Кроме Сименса, я нигде больше такую фишку не видел.
     
  13. Disfunk
    Регистрация:
    04.06.19
    Сообщения:
    666
    Благодарности:
    628

    Disfunk

    Живу здесь

    Disfunk

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.06.19
    Сообщения:
    666
    Благодарности:
    628
    Возможно, инженеры Kopp придумали это раньше Сименса. Правда, у древнего Kopp mcb это было только в верхнем зажиме и в виде кубика из латуни с винтом, который своим торцом, без прокладки, прижимал жилу, как у обычной винтовой шины N или РЕ в щите.
    Представьте кубик отпиленный от шины и помещённый в корпус автомата. Вот так это выглядело :)
    * * *
    Вот ещё прикольный Сименс с домиком :)
    61jFalDmnmL._AC_SL1500_.jpg 711LmQ3cSUL._AC_SL1500_.jpg
     
  14. denchu
    Регистрация:
    10.05.17
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    4

    denchu

    Участник

    denchu

    Участник

    Регистрация:
    10.05.17
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    4
    Уважаемые электрики, прошу совета!
    На загородный дом выделено 15кв, щиток на столбе с АВ 25А.
    1-какие АВ по фирме подобрать чтобы хорошие были, ну и цена не заоблачная. Смотрю в Леруа АВВ SH201L 4.5Ка и Legrand 6Ка. Стоит ли на них остановиться или что-то посоветуете другое.
    2-Планирую подобрать УЗО на каждую фазу, какое лучше поставить?
     
  15. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.223
    Благодарности:
    26.300

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.223
    Благодарности:
    26.300
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А разве так бывает? IEK может быть - всё зависит от степени заоблачности.
    Хагер на 6кА посмотрите или уж ИЕК.
    40А 30мА тип А. Есть и у Хагера и у ИЕКа.

    Лучше брать одного производителя, тогда и фазные шинки подойдут от него же. Монтаж упростится до минимума: https://www.forumhouse.ru/useralbums/20995/view
     