1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6

Вопросы по УЗО - 3

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nandreao, 12.08.19.

Статус темы:
Закрыта.
  1. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.815
    Благодарности:
    6.457

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.815
    Благодарности:
    6.457
    Адрес:
    Рязань
    О чем? Что изделия под маркой Декрафт делает Delixi Electric или что он принадлежит Шнейдеру?
    Я где-то это говорил? "Своим оборудованием" - значит такими же, на котором производится остальная модулька Шнейдера. Скажем, iK60 и Easy9 внутри практически одно и то же, отличается только цвет и качество пластика, форма некоторых деталей незначительно. Более того, если сравнить каталоги Acti9 и Easy9, можно заключить, что и ЭМ расцепители имеют одинаковую уставку (что вполне закономерно), например, для харктеристики С это 8In.
    С Декрафтом ситуация другая. Это всего лишь торговая марка для стран СНГ. В других странах эта продукция идет под другим брендом. А то, что делает непосредственно Шнейдер, идет всегда под маркой Шнейдер, в зависимости от региона может меняться только серия.
    Может помните, был такой завод "Уралэлектроконтактор". Шнейдер его в свое время купил и смонтировал там линию, на которой выпускались контакторы ПМУ. Это Шнейдер. Контакторы ПМ12 как выпускались, так и продолжали выпускаться на имевшемся ранее оборудовании и по имевшимся ранее технологиям. Это НЕ Шнейдер.
    Современный пример. Ульяновский "Контактор" принадлежеит Леграну. Легран смонтировал производственные мощности, на которых выпускается серия TX3. Это оборудование Легран. На старых мощностях завода продолжает выпускаться то, что и раньше. Это не Легран.
     
    Последнее редактирование модератором: 30.10.19
  2. konstantin271
    Регистрация:
    14.04.15
    Сообщения:
    3.621
    Благодарности:
    2.905

    konstantin271

    Живу здесь

    konstantin271

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.15
    Сообщения:
    3.621
    Благодарности:
    2.905
    а RX3 где выпускается?

    https://avselectro.ru/catalog/nizkovoltnoe-oborudovanie/apparaty-i-ustroystva-zashchity/ustroystva-zashchitnogo-otklyucheniya-uzo/768912 - это будет лучше, чем https://avselectro.ru/catalog/nizkovoltnoe-oborudovanie/modulnoe-oborudovanie/uzo/uzo-2-polyusa/844470 ?

    И хуже, чем https://avselectro.ru/catalog/nizkovoltnoe-oborudovanie/apparaty-i-ustroystva-zashchity/ustroystva-zashchitnogo-otklyucheniya-uzo/73032 ?
     
  3. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.955
    Благодарности:
    6.472

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.955
    Благодарности:
    6.472
    Адрес:
    Россия
    касательно узо - ответ в файле:hello:
     

    Вложения:

  4. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.815
    Благодарности:
    6.457

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.815
    Благодарности:
    6.457
    Адрес:
    Рязань
    На мой взгляд, УЗО RX3 и FH200 примерно равнозначны, но серии RX3 есть тип А, в FH200 его нет.
     
  5. konstantin271
    Регистрация:
    14.04.15
    Сообщения:
    3.621
    Благодарности:
    2.905

    konstantin271

    Живу здесь

    konstantin271

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.15
    Сообщения:
    3.621
    Благодарности:
    2.905
    Думаю, это может быть и простой маркетинг. Хочешь А - "выпендриваешься", бери другую серию.
     
  6. konstantin271
    Регистрация:
    14.04.15
    Сообщения:
    3.621
    Благодарности:
    2.905

    konstantin271

    Живу здесь

    konstantin271

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.15
    Сообщения:
    3.621
    Благодарности:
    2.905
  7. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.498

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.498
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Автоматы RX и TX - в России с этого года. Раньше были польские.
    УЗО - Франция.
     
  8. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.498

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.498
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Хммм... Разница в 4% (или 60 рублей) на 1550 рублях это существенно? Ну их будет 4-5 штук на дом. Итоговая разница - рублей 300.
     
  9. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.815
    Благодарности:
    6.457

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.815
    Благодарности:
    6.457
    Адрес:
    Рязань
    К тому же АВС - специализированная контора. Для ВсеИнструменты УЗОшки - продукция совершенно нетипичная, цены на другие модели выше.
     
  10. konstantin271
    Регистрация:
    14.04.15
    Сообщения:
    3.621
    Благодарности:
    2.905

    konstantin271

    Живу здесь

    konstantin271

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.15
    Сообщения:
    3.621
    Благодарности:
    2.905
    хуже-то не стали от этого?
    Проверьте ссылки. Там 1 489 р. у ВсеИнстр., а у АВС 2099 р. та же самая узошка.
    Вообще-то, думал одну.
    Сейчас в трёшке живём, вся квартира на 4 автоматах, как-то за 9 лет не почувствовал никаких неудобств. УЗО+С40 плита+С16 кухня (роз. и свет)+С16 вся остальная квартира. Сборка от застройщика.

    Да мне-то всё равно, у кого какая специфика. Гавное, если правда один и тот же товар на 610 р. дешевле - почему не купить? Вот и вопрос: а оба УЗО - подлинники? Насчёт АВС сомнений, разумеется, нет.
     
  11. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.498

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.498
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    А меня в МСК перекинуло... А у нас 1550 :)
    А с чего? Стандарты-то Legrand, думаю, что и система контроля качества тоже их.
     
  12. konstantin271
    Регистрация:
    14.04.15
    Сообщения:
    3.621
    Благодарности:
    2.905

    konstantin271

    Живу здесь

    konstantin271

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.15
    Сообщения:
    3.621
    Благодарности:
    2.905
    ага... значит, ВсеИнстр. не демпингует, и сомнений в подлинности нет. Это ж механическое УЗО?
     
  13. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.815
    Благодарности:
    6.457

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.815
    Благодарности:
    6.457
    Адрес:
    Рязань
    У нас тоже.
     
  14. konstantin271
    Регистрация:
    14.04.15
    Сообщения:
    3.621
    Благодарности:
    2.905

    konstantin271

    Живу здесь

    konstantin271

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.15
    Сообщения:
    3.621
    Благодарности:
    2.905
    у вас конкуренция гуще, значит. А у нас в Орле, по их мнению, и по 2100 пихать можно :(
     
  15. Disfunk
    Регистрация:
    04.06.19
    Сообщения:
    640
    Благодарности:
    615

    Disfunk

    Живу здесь

    Disfunk

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.06.19
    Сообщения:
    640
    Благодарности:
    615
    С помощью установки УЗО тип А люди выпендривались в конце 90-ых годов.
    В 2019-ом году можно повыпендриваться разве что установкой УЗО тип F или AFDD.
    Буржуи предельно рациональны. Если в ПУЭ какой-то страны в расплывчатых формулировках написано, что "В жилых зданиях можно применять УЗО тип А, можно тип АС, можно плавкие вставки тип gG", то они и будут поставлять в эту страну соответствующий ассортимент.
    Поэтому надо повышать квалификацию и требовать у буржуев современное оборудование)
    a4c76d7288bb0809b4932d3d6f1571d6.jpeg fc727cf2fc0d234fe60b6a87f501a0bc.png
    В Англии с выходом в прошлом году нового издания Англо-ПУЭ (BS7671), официально признано отставание от континентальной Европы и ведётся разъяснительная работа по выбору типа УЗО для конкретной нагрузки.
    У них на сегодняшний день подавляющее большинство установленных в жилом фонде УЗО являются типом АС, и это считается проблемой.
    * * *
    Минимальное количество УЗО в квартире - 2 штуки.
    Стандартный уровень безопасности - тип А.
    Тип АС - только для резистивных нагревательных элементов.
    Вот так надо подходить к вопросу выбора УЗО. Если в серии нет УЗО тип А - это для папуасов, и пофиг, что это АВВ. Да хоть Сименс - нет УЗО А - идите на хрен с вашим "качественным" электрооборудованием!
     
    Последнее редактирование модератором: 31.10.19
Статус темы:
Закрыта.