    Сделайте вот так и и будет срабатывать 10ма.

    1587997144302..jpg
     
  2. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
  3. Colibris
    Регистрация:
    14.09.11
    Сообщения:
    7.623
    Благодарности:
    20.691

    Colibris

    Живу здесь

    Colibris

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.11
    Сообщения:
    7.623
    Благодарности:
    20.691
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вот эта фраза очень интересна!
    Попробуйте всё таки подключить 10мА УЗО по нормальному (и фазу и ноль), а протестировать его внешней цепью между входной фазой и выходным нулём (или наоборот) лампочкой очень малой мощности, а лучше резистором около 23 кОм.
     
  4. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.508
    Благодарности:
    11.495

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.508
    Благодарности:
    11.495
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    ЗАЧЕМ?!%#
     
  5. Colibris
    Регистрация:
    14.09.11
    Сообщения:
    7.623
    Благодарности:
    20.691

    Colibris

    Живу здесь

    Colibris

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.11
    Сообщения:
    7.623
    Благодарности:
    20.691
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А Вы видели фотку или точный тип этого прибора ВДТ?
    Вот и я не видел, а оно должно работать...!
     
  6. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.508
    Благодарности:
    11.495

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.508
    Благодарности:
    11.495
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Зачем вообще включать эти УЗО таким дебильным способом? Зачем в продолжение этого дебилизма использовать внешний резистор вместо штатного?
     
  7. Colibris
    Регистрация:
    14.09.11
    Сообщения:
    7.623
    Благодарности:
    20.691

    Colibris

    Живу здесь

    Colibris

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.11
    Сообщения:
    7.623
    Благодарности:
    20.691
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Для интереса проведения опыта.
     
  8. Aedegen
    Регистрация:
    15.04.20
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    0

    Aedegen

    Участник

    Aedegen

    Участник

    Регистрация:
    15.04.20
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    0
    Сопротивление резисторов УЗО на 10мА показывает 9,95; УЗО на 30мА показывают 6,65 и 6,95 соответственно. Измерял мультиметром м266f при пределе 20k. Тогда вообще не понятно почему с меньшим сопротивлением УЗО срабатывает а наоборот нет. Получается что в 10 мА больше выдержка времени. Моей целью было проверить что УЗО 10мА срабатывает при значительно меньшем токе чем 30 мА
     
  9. Aedegen
    Регистрация:
    15.04.20
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    0

    Aedegen

    Участник

    Aedegen

    Участник

    Регистрация:
    15.04.20
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    0
    1588069790147..jpg Просто мне нечем добиться чтобы сработало только 10 мА
     
  10. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.508
    Благодарности:
    11.495

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.508
    Благодарности:
    11.495
    Адрес:
    Россия, Челябинск
  11. Aedegen
    Регистрация:
    15.04.20
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    0

    Aedegen

    Участник

    Aedegen

    Участник

    Регистрация:
    15.04.20
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    0
    Затем чтобы убедиться что оно соответствует своим параметрам, иначе зачем оно нужно. Например во влажном помещении при утечки тока скажем 10-15 мА оно сработает или нет?
     
  12. Colibris
    Регистрация:
    14.09.11
    Сообщения:
    7.623
    Благодарности:
    20.691

    Colibris

    Живу здесь

    Colibris

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.11
    Сообщения:
    7.623
    Благодарности:
    20.691
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Проверьте его все же при нормальном питании. Большинство 10 мА ВДТ электронного или комбинированного типа. Не смотря на заявления производителей в коммерческих буклетах.
     
  13. ALEXUS_81
    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.132
    Благодарности:
    1.107

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.132
    Благодарности:
    1.107
    Куда важнее время срабатывания, а не ток - и оно практически одинаковое, что у УЗО 10мА, что у УЗО 30мА. Время чем замерять будете? :ogo:
     
  14. Aedegen
    Регистрация:
    15.04.20
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    0

    Aedegen

    Участник

    Aedegen

    Участник

    Регистрация:
    15.04.20
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    0
    Так при нормальном питании оно отключается
     
  15. Aedegen
    Регистрация:
    15.04.20
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    0

    Aedegen

    Участник

    Aedegen

    Участник

    Регистрация:
    15.04.20
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    0
    Время замерить нечем. Я замерил только сопротивление. И оно у 10 мА наибольшее. Тогда же почему оно не срабатывает от наименьшего т е 30 мА отключается быстрее. Выходит у него выдержка времени.
     