    Ну собрал я некую хрень: https://www.forumhouse.ru/useralbums/19334/view
    При всей сомнительности получения пульсирующего тока диодом и пр., не попалось ни одного УЗО, выходящего за пределы стандартных 15-30 для 30мА и 5-10 для 10мА. Обычно 24-26 и 6-8.:um:
    А вот время срабатывания не измерял, хотя для селективных УЗО оно ощущается человеческими способностями - не просто щёлкнуло, а подождало, как учили...:aga:
     
  2. Colibris
    Регистрация:
    14.09.11
    Сообщения:
    7.624
    Благодарности:
    20.691

    Colibris

    Живу здесь

    Colibris

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.11
    Сообщения:
    7.624
    Благодарности:
    20.691
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Так и успокойтесь!
     
  3. Colibris
    Регистрация:
    14.09.11
    Сообщения:
    7.624
    Благодарности:
    20.691

    Colibris

    Живу здесь

    Colibris

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.11
    Сообщения:
    7.624
    Благодарности:
    20.691
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Выходит оно не чисто эл-механическое.
     
  4. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.397
    Благодарности:
    26.380

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.397
    Благодарности:
    26.380
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это только вскрытие покажет, чё они там наврали...
     
  5. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.966
    Благодарности:
    6.478

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.966
    Благодарности:
    6.478
    Адрес:
    Рязань
    С чего Вы это взяли?
    Все УЗО SE, кроме Изи9, функционально независимы от напряжения сети, т. е., иначе говоря, электромеханические.
     
  6. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.484

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.484
    Адрес:
    Россия
    ваш эксперимент всего лишь наглядно показывает, что 10 и 30мА УЗО не дают селективности, только и всего

    для этого нужно создать утечку с током 10мА. купите резистор 22кОм мощностью 1-2Вт и сделайте тестовую утечку с его помощью.
     
  7. Aedegen
    Регистрация:
    15.04.20
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    0

    Aedegen

    Участник

    Aedegen

    Участник

    Регистрация:
    15.04.20
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    0
    Так и сделаю:)
     
  8. АСЗюзин1950
    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.113
    Благодарности:
    1.381

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.113
    Благодарности:
    1.381
    Адрес:
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Многие производители скрывают, что УЗО "электронное". Уловок много. Например, называют его "электронномеханическим". Бывает, что электромеханическое УЗО становится "электронным", при этом цена чуть снижается, для радости лохов, но до цены "электронного" УЗО остаётся ещё ой как далеко.
    Реальный срок службы электронного УЗО, если оно изначально как-то работает, год-два, как правило, в то время как электромеханическое может служить несколько десятков лет, а быть работоспособным пол века и больше. После освобождения Ленинграда кабель из Ладоги достали и проложили под Невским. Работает до сих пор. В Москве есть дореволюционные кабели, к слову. Многое из того, что есть в книге "УЗО. Теория и практика" Монакова Владимира Константиновича, могу показать живьём.
     
    Последнее редактирование: 28.04.20
  9. Colibris
    Регистрация:
    14.09.11
    Сообщения:
    7.624
    Благодарности:
    20.691

    Colibris

    Живу здесь

    Colibris

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.11
    Сообщения:
    7.624
    Благодарности:
    20.691
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Спасибо!
    Я о том же. Особенно это для 10мА ВДТ.
     
  10. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.966
    Благодарности:
    6.478

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.966
    Благодарности:
    6.478
    Адрес:
    Рязань
    Можете как-то подтвердить?
     
  11. Colibris
    Регистрация:
    14.09.11
    Сообщения:
    7.624
    Благодарности:
    20.691

    Colibris

    Живу здесь

    Colibris

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.11
    Сообщения:
    7.624
    Благодарности:
    20.691
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Нет. Не могу.
    Но любой ВДТ не имеющий явной графической маркировки на корпусе попадает под подозрение.
     
  12. ALEXUS_81
    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.132
    Благодарности:
    1.107

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.132
    Благодарности:
    1.107
    УЗО без маркировки вряд ли бывают - все с маркировкой, а что значит "явной"?
     
  13. Colibris
    Регистрация:
    14.09.11
    Сообщения:
    7.624
    Благодарности:
    20.691

    Colibris

    Живу здесь

    Colibris

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.11
    Сообщения:
    7.624
    Благодарности:
    20.691
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    вот такой
    Capture02.JPG Capture01.JPG
     
  14. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.397
    Благодарности:
    26.380

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.397
    Благодарности:
    26.380
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  15. Colibris
    Регистрация:
    14.09.11
    Сообщения:
    7.624
    Благодарности:
    20.691

    Colibris

    Живу здесь

    Colibris

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.11
    Сообщения:
    7.624
    Благодарности:
    20.691
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да я просто для примера, что такое графическое обозначение.
    А по теме нашего вопроса SE должен был поставить вот так.
    Capture01.JPG
     
Статус темы: