1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6

Вопросы по УЗО - 3

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nandreao, 12.08.19.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.514
    Благодарности:
    23.908

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.514
    Благодарности:
    23.908
    Если есть задержка, то зачем 300 мА?
    Чем 30 мА с задержкой хуже?
     
  2. morvan
    Регистрация:
    04.02.18
    Сообщения:
    239
    Благодарности:
    485

    morvan

    Живу здесь

    morvan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.02.18
    Сообщения:
    239
    Благодарности:
    485
    Адрес:
    Франция/Германия
    Заземление имеется. Но не понимаю, почему 100-300 мА ? В таком случае при касании фазы и несрабатывании группового УЗО ведь у прикоснувшегося могут быть большие неприятности. 100 мА это не 30. Казалось бы 30 с задержкой...
     
  3. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Костя, третий раз за сегодня - при плавном нарастании утечки оно имеет шанс сработать раньше группового!
     
  4. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Могут. Если опасаетесь отказа, то чаще проверяйте УЗО. Можете каскадировать их, поставив на линии по 10 мА.
     
  5. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.514
    Благодарности:
    23.908

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.514
    Благодарности:
    23.908
    @Eugene47, @ALEXUS_81

    А как вообще задача поставлена?

    1. Рассматриваем только косвенное попадание под фазу? Или прямое тоже учитываем?

    2. Вводное УЗО где размещается?
    На столбе или в доме?

    Я смотрю разговор обрастает побочными явлениями в виде шестиполюсного вводного автомата.
    Поэтому подумал, что надо уточнить начальные условия.

    Чтоб не получилось, что мы говорим о разных ситуациях.

    Жень, просто к примеру ...зачем шестиполюсный автомат, если к дому подходиь СИП, а селективные УЗО будут в одном щитке вместе с групповыми?
     
  6. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Чтобы отцепить от дома ноль при необходимости. Причём, обесточивать ГРЩ и вместе с ним дом нужно одним движением.
     
  7. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.514
    Благодарности:
    23.908

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.514
    Благодарности:
    23.908
    Что ты имеешь ввиду под плавным нарастанием?

    Плавный пробой ТЭНа или плавное подключение разных нагрузок?
     
  8. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.514
    Благодарности:
    23.908

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.514
    Благодарности:
    23.908
    А что мешает обесточить дом одним движением рычага вводного автомата?
     
  9. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.514
    Благодарности:
    23.908

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.514
    Благодарности:
    23.908
    Я бы поставил вводное УЗО 30 мА с задкржкой времени.

    Это УЗО защищает и от прямого прикосновения, и от косвенного.
    Оно не отключает весь дом.

    Коллеги предлагают ставить УЗО 100-300 мА.
    Оно защищает только от косвенного прикосновения и в некоторых случаях отключпет весь дом, когда это не нужно.
     
  10. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Селективное, да.
     
  11. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Любой собираемый щит должен полностью обесточиваться органом управления в этом самом щите.
     
  12. morvan
    Регистрация:
    04.02.18
    Сообщения:
    239
    Благодарности:
    485

    morvan

    Живу здесь

    morvan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.02.18
    Сообщения:
    239
    Благодарности:
    485
    Адрес:
    Франция/Германия
    Я тоже склоняюсь к такому варианту (30мА). Не припоминаете случайно моделей от ABB или Hager с характеристикой S? Что-то не могу найти...
     
  13. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    А их и нет. И это неспроста.
     
  14. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Плавный пробой ТЭНа, пробой по влажной поверхности, прогорание изоляции и т. д.
     
  15. ALEXUS_81
    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.132
    Благодарности:
    1.107

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.132
    Благодарности:
    1.107
    :super:
     
Статус темы:
Закрыта.