    У меня небольшой опыт, но мой вентилятор Ostberg CK 160 B работает от 80в (мин. значение на вышеуказанном трансе). Возможно речь шла о других вентиляторах.
    Если вы остановились на электронагревателе, то следующим шагом вы будете ломать голову как его контроллировать чтобы не допустить пожара. ;-) Это очень важный и денежноемкий вопрос.
    У меня реализовано датчиком температуры в канале, датчиком тяги в канале, коммутация нагревателя через твердотельное реле (дополнительно подстрахованное контактором), управление через пром. контроллер. Плюс еще хочу докупить датчик для контроля загрязнения фильтра.
     
  2. RATING5V100mA
    Регистрация:
    02.09.20
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    RATING5V100mA

    Участник

    RATING5V100mA

    Участник

    Регистрация:
    02.09.20
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Вот такой присмотрел - "Тепловентилятор напольный Equation с механическим термостатом, 2000 Вт Арт. 18565894", на малой мощности 2 штуки, чтоб пластик не потек.
    Если будет мало, 2 ПК помогут :)
    Подготовка воздушной смеси внутри двух ниток остекления.

    Так как потребителей много, то регулировка ступенчатая, простым отключением каждого или группы.
    Контроллер на ардуино без реле и кучи модулей, как это делают обычно, а простой физический кликер, нажимающий кнопки на сетевом фильтре или удлинителе с кнопками для каждой розетки.

    А воздушные фильтры какие используете ?
     
  3. depo881
    Регистрация:
    26.04.11
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    18

    depo881

    Живу здесь

    depo881

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.04.11
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Оренбург
    нагреватели обычно канальные используют, как пример http://www.arktika.ru/html/pbec.htm
    фильтры - http://www.arktika.ru/html/flk.htm первая ступень
    вторая ступень - http://www.arktika.ru/html/flf.htm
    напольником круглосуточно греть воздух...не представляю
    из моего опыта ардуино не всегда стабильная платформа с отсутствием опторазвязок на входах/выходах - посмотрите лучше промконтроллеры на авито (овен, сегнетикс).
     
  4. Ilyasmirnov
    Регистрация:
    06.04.12
    Сообщения:
    385
    Благодарности:
    333

    Ilyasmirnov

    Живу здесь

    Ilyasmirnov

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.12
    Сообщения:
    385
    Благодарности:
    333
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Добрый день!

    Генерирую идеи по поводу приточно-вытяжной вентиляции на втором этаже в доме, на основе имеющейся ПВУ SAVE VTS 500 (понятно, что с избытком, но уж что есть).
    Дом газобетон, 2 этажа высотой 2,75м + чердак, постоянное проживание 2 взрослых, 2 детей, 2 собак. Отопление радиаторы от пеллетного котла.

    Задача вентиляции - чтобы не было душно в спальне и детских, особенно ночью.
    Нарисовал вот такую схему - ирисовые клапаны не показаны, будут стоять на приточных 100мм воздуховодах.

    В анамнезе 2 сложности, которые приходится решать - толщина перекрытия второго этажа 200 мм, середина чердака в последствии станет теплой мансардой (останутся холодные треугольники по 1,5 метра под скатами) т. е. воздуховоды с одной стороны дома на другую но могут быть толще 100 мм, т. к. иначе их не получится утеплить.
    Для самой установки построю теплую будку - ей должно хватить внутреннего тепла.

    Воздуховоды кроме 2-х прямоугольных будут утеплены 100 мм скорлупой.

    Хотелось бы услышать мысли и советы по поводу размещения приточных и вытяжных диффузоров в комнатах (смотрю в сторону Soler & Palau BDO-100 на потолок), т. к. натяжные потолки и решетки в стены ставить некуда.

    Заранее благодарен за конструктивную критику.
     

    Вложения:

  5. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.679
    Благодарности:
    18.488

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.679
    Благодарности:
    18.488
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @Ilyasmirnov, при 420-:-300м3/ч по магистрали, на ее ответвлениях не удастся "бесшумно" отрегулировать 30м3/ч.
     
  6. токарь7
    Регистрация:
    07.06.20
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    3

    токарь7

    Участник

    токарь7

    Участник

    Регистрация:
    07.06.20
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    3
    извините что пристал, как считаете в природе есть такие соединители, чтобы две трубы котла в одну коаксиальную объединить?
     
  7. Ilyasmirnov
    Регистрация:
    06.04.12
    Сообщения:
    385
    Благодарности:
    333

    Ilyasmirnov

    Живу здесь

    Ilyasmirnov

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.12
    Сообщения:
    385
    Благодарности:
    333
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    60 м3 в кабинет - там действительно есть вопрос... может там надо ставить даже не один шумоглушитель и клапан, а 2 последовательно.
    Или ответвлять его от прямоугольного канала, где 240 кубов с одним глушителем.

    2 красных отвода по 30 это вытяжки из ванны и туалета, их тоже можно притащить в прямоугольный канал на 240 кубов, но я еще думаю, нужны ли они там...
     
    Последнее редактирование: 09.09.20
  8. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.679
    Благодарности:
    18.488

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.679
    Благодарности:
    18.488
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @Ilyasmirnov, я про то, что для того, чтобы отрегулировать эти 60 или 30м3/ч, на ответвлении от магистрали, придется сильно "зажимать" регулировочное устройство. Это вызовет повышенную генерацию шума на этом устройстве. И шумоглушитель, в этом случае, не поможет.
     
  9. depo881
    Регистрация:
    26.04.11
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    18

    depo881

    Живу здесь

    depo881

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.04.11
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Оренбург
    Это вообще то штатная труба, сейчас в любом магазине где котлы продают есть :) И отдельно метровые куски есть чтобы ее наращивать. Эта труба двойная, по внутренней части идет выброс от котла, по наружней забор воздуха.
    Например в леруа такое есть
    https://orenburg.leroymerlin.ru/product/dymohod-koaksialnyy-protherm-d-60-100-mm-18785571/
    Да везде их сейчас...раньше в диковинку были.
     
    Последнее редактирование: 09.09.20
  10. токарь7
    Регистрация:
    07.06.20
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    3

    токарь7

    Участник

    токарь7

    Участник

    Регистрация:
    07.06.20
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    3
    спасибо, но я про другое...а т. е.- из котла не сразу такой выход, коаксикальный, а по отдельности трубы выходят, и вот чтобы их объединить в одну как быть?
     
  11. токарь7
    Регистрация:
    07.06.20
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    3

    токарь7

    Участник

    токарь7

    Участник

    Регистрация:
    07.06.20
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    3
    все нашел, вроде бывают такие, спасибо, вопрос снят 44.png
     
  12. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.679
    Благодарности:
    18.488

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.679
    Благодарности:
    18.488
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
  13. Ilyasmirnov
    Регистрация:
    06.04.12
    Сообщения:
    385
    Благодарности:
    333

    Ilyasmirnov

    Живу здесь

    Ilyasmirnov

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.12
    Сообщения:
    385
    Благодарности:
    333
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @DiJo - спасибо!
    Подумав над вашими словами и схемой, в рамках ограничений я за вечер, как джин загорелся идеей гибких тонких воздуховодов от Близарда, получил от них цену, забыл про эту идею и переместился в квази VAV - сделать коллекторы для притока на 8 выходов D100 и развести оттуда эти 100 мм воздуховоды до каждой точки. Для вытяжки аналогично, но 5 по 120 мм.

    Да, это будет дороже по воздуховодам, но закладывает потенциал масштабируемости и трансформации в VAV в будущем.
     
  14. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.679
    Благодарности:
    18.488

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.679
    Благодарности:
    18.488
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @Ilyasmirnov, шум, генерируемый в гибких воздуховодах - больше, чем генерируемый в жестких. Да и не столь долговечны они, в отличие от жестких.
     
  15. Ilyasmirnov
    Регистрация:
    06.04.12
    Сообщения:
    385
    Благодарности:
    333

    Ilyasmirnov

    Живу здесь

    Ilyasmirnov

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.12
    Сообщения:
    385
    Благодарности:
    333
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Но но фоне их цены даже эти недостатки меркнут :) 1000 рублей за метр для потока 60 кубов, это в 5 раз дороже оцинковки, ладно предположим их можно засунуть за натяжной потолок, а не на чердак и не утеплять, тогда в 3 раза дороже :)
    Поэтому я сел рисовать жестяной прямоугольный коллектор с входом 200 и 8 выходами по 100 типа такого и перерисовывать схему.
     