    Тот в котором находится чувствительный элемент (крыльчатка или обогреваемая струна) анемометра.
     
  2. depo881
    Регистрация:
    26.04.11
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    18

    depo881

    Живу здесь

    depo881

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.04.11
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Оренбург
    Ага...т.е. скорость в самом воздуховоде совсем другая...видимо меньше?
    А, так ее наверное можно просчитать в обратную через обьем, да?
     
    Последнее редактирование: 14.09.20
  3. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.682
    Благодарности:
    18.489

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.682
    Благодарности:
    18.489
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Да. Расход практически одинаков, значит, скорость в "фактическом" сечении можно вычислить.
     
  4. depo881
    Регистрация:
    26.04.11
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    18

    depo881

    Живу здесь

    depo881

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.04.11
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Оренбург
    Меня беспокоит указание к электрокалориферу - "обеспечить скорость не менее 1.5 м/с"
     
  5. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.682
    Благодарности:
    18.489

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.682
    Благодарности:
    18.489
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Все верно.
    К тому-же, эту скорость, в течение определенного времени (зависит от мощности калорифера и расхода воздуха через него) надо обеспечить и при внезапном отключении эл. снабжения (другими словами - сперва отключается калорифер, а только потом, через 0,5-:-... минут - вентилятор!). Для обеспечения безопасного остужения раскаленных ТЭНов.
     
  6. depo881
    Регистрация:
    26.04.11
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    18

    depo881

    Живу здесь

    depo881

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.04.11
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Оренбург
    Тут как то бесперебойник надо прикручивать к контроллеру и вентилятору и следить за пропаданием электричества. Интересно как это реализовано в бытовых ПВУ, рекуператорах? Что то мне кажется что никак...или я не прав?
     
  7. depo881
    Регистрация:
    26.04.11
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    18

    depo881

    Живу здесь

    depo881

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.04.11
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Оренбург
    Дурацкий вопрос, простите за мои знания физики - у меня в приточке 2 выхода на 2 комнаты, на каждом я посчитал расход воздуха, правильно их сложить и получить общий расход воздуха в системе и соответственно общую скорость воздуха в канале? Или их нельзя складывать?
     
  8. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.682
    Благодарности:
    18.489

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.682
    Благодарности:
    18.489
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    В самих установках - никак не реализовано. В промышленных - тоже. Реализуется с помощью правильного проектирования систем эл. снабжения и автоматики объектов (в моей практике было несколько случаев сгорания приточек с эл. калориферами - именно из-за отсутствия возможности "задержки отключения вентилятора"). Но, для любой бытовой установки, вполне реально все все сделать - преднагреватель/догреватель/калорифер у них подключается через контактор. Силовое питание подаете на клеммы контактора напрямую от эл. сети, а блок управления установкой запитываете через ИБП.
     
  9. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.682
    Благодарности:
    18.489

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.682
    Благодарности:
    18.489
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Да. Расходы суммируются (потери давления - нет, берется бОльшее из вычисленных по веткам).
     
  10. sashaslam
    Регистрация:
    02.08.20
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    11

    sashaslam

    Участник

    sashaslam

    Участник

    Регистрация:
    02.08.20
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    11
    Здравствуйте! Помогите, пожалуйста советом. Большая влажность в новом доме.
    Дом 8*10. Наружные стены кирпичные с воздушной прослойкой не утепленные. Общая толщина стены 350 мм. В поперечном сечении стена выглядит так:
    1. Шпаклевка гипсовая
    2. Штукатурка цементно-песчаная - 20мм
    3. Глиняный обычный кирпич - 120мм
    4. воздушная прослойка - 100-110 мм
    5. Внешне силикатный кирпич - 120мм.
    Окна 2-о камернные 1,5*1,4. В ванной есть небольшое окно. Из вытяжки - есть только в кухне. Отопление - конвекторы.
    Суть проблемы что при понижении температуры ночью, окна заливаются водой. В одном месте откос 2-3 см - кажется плесень появилась. Это конец лета, начало осени. Не знаю, что с холодами будет. Открытие всех окон на микропроветривание не решает, проблему (немного лучше канешно).
    Дом построен 25 лет назад. Стояла коробка. Все работы сделаны за 4 месяца. Приежали специ - говорили, что норм явление - нужно ждать чтобы стяжка и штукатурка так высохла.
    1. Возможно дайте рекомендации по решению проблемы самостоятельно.
    2. Как найти специалистов в городе (кто это должен быть?).
     
  11. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.648
    Благодарности:
    1.814

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.648
    Благодарности:
    1.814
    Правильно сказали. Дом должен высохнуть.
    Все зависит от внешней и внутренней температуры. Чем холоднее тем дольше будет сохнуть.
    Вентиляция только в помощь температуре.

    Когда-то на работе 300 метров патерны для коммуникаций сушили 2 месяца, при условии что через нее круглосуточно загонялся теплый летний воздух.
    А у Вас все "сырые" работы за 4 месяца проведены.
    Стяжка полностью сохнет от 20 дней, штукатурка -минимум неделю. И ко всему этому прибавьте всю воду за 25 лет что напитала в себя коробка.

    Могу и ошибаться. Но думаю что так и есть.

    А вентиляцию дома все равно надо делать. В каком варианте - это уже другой вопрос
     
  12. Andrzej77
    Регистрация:
    10.03.20
    Сообщения:
    150
    Благодарности:
    39

    Andrzej77

    Живу здесь

    Andrzej77

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.03.20
    Сообщения:
    150
    Благодарности:
    39
    Приветствую.

    Дом два этажа.
    Имеется 4-х ходовой вент канал Шидель.
    Вентиляция естественная.
    Спрашиваю в разрезе органицации ЕВ в котельной с газовым котлом и соблюдения приемлемой вентиляции в летний период. Зимой и так всё работает хорошо. Летом плохо.

    Вопрос: при установке крышного вентилятора на выход шахты (на все каналы), будет ли такая вентиляция и дальше считаться естественной (ЕВ с механическим побуждением)?
     
  13. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.648
    Благодарности:
    1.814

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.648
    Благодарности:
    1.814
    Вы сами себе же и ответили
    Это уже будет "вытяжная вентиляция с механическим побуждением и естественным притоком (если он реально естественный)"
    Насколько помню, для котельной такой вариант допустим.
    Только если рядом нет дымохода, как обычно делают - дымоход и ВЕ рядом.
     
  14. Andrzej77
    Регистрация:
    10.03.20
    Сообщения:
    150
    Благодарности:
    39

    Andrzej77

    Живу здесь

    Andrzej77

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.03.20
    Сообщения:
    150
    Благодарности:
    39
    Совершенно естественный, через клапаны.

    Проблема то вот в чём.
    СП 402.1325800.2018
    "5.9. Вентиляция помещений, предназначенных для установки газоиспользующего оборудования, должна быть естественной. Вытяжка предусматривается из расчета трехкратного воздухообмена в час, а приток - в объеме вытяжки..."

    И там ни слова про механической побужденние.
    Естественная. Точка.
     
  15. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.682
    Благодарности:
    18.489

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.682
    Благодарности:
    18.489
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @Andrzej77, определение едино
    - без вентилятора = естественная
    - с вентилятором = принудительная (с механическим побуждением)
    Если вентилятор только на вытяжке или только на притоке - смешанного типа. И не считается естественной!
     