1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9

Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 5

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 18.10.19.

Статус темы:
Закрыта.
  1. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.793
    Благодарности:
    18.062

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.793
    Благодарности:
    18.062
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Да. Для просушки помещения по окончании процесса.
    Вытяжка на улицу, без наличия притока с улицы, ничего на улицу удалить не сможет!
     
  2. Romazanius
    Регистрация:
    03.03.14
    Сообщения:
    2.632
    Благодарности:
    624

    Romazanius

    Живу здесь

    Romazanius

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.14
    Сообщения:
    2.632
    Благодарности:
    624
    Адрес:
    Саратов
    Вент клапана которые ставятся в оконный профиль решают эту проблему?
     
  3. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.850
    Благодарности:
    13.956

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.850
    Благодарности:
    13.956
    Адрес:
    Москва
    И тут начинается инженерка: какой клапан сколько пропускает, сколько этаких клапанов и куда надо бы врезать, чтобы накормить притоком все запланированные вытяжки? А потом решить вопрос подогрева этого приточного воздуха чтоб в сауне не околеть...
     
  4. Romazanius
    Регистрация:
    03.03.14
    Сообщения:
    2.632
    Благодарности:
    624

    Romazanius

    Живу здесь

    Romazanius

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.14
    Сообщения:
    2.632
    Благодарности:
    624
    Адрес:
    Саратов
    не, в сауне приточка из под двери
    клапана в СУ
     
  5. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.850
    Благодарности:
    13.956

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.850
    Благодарности:
    13.956
    Адрес:
    Москва
    Клапана в санузле? Ню-ню... И Чаво это я такой догадливый? Не, я вижу что сауна не имеет окон. Приток в санузлы не делают по нескольким причинам, одна из которых ... чтобы попа чихать не начала...
     
  6. Romazanius
    Регистрация:
    03.03.14
    Сообщения:
    2.632
    Благодарности:
    624

    Romazanius

    Живу здесь

    Romazanius

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.14
    Сообщения:
    2.632
    Благодарности:
    624
    Адрес:
    Саратов
    Век живи век учись, спасибо, даже не думал про это
    а как вообще поступают ?
    у меня один СУ рядом с входной дверью, второй рядом с дверью черного хода
    может там клапана поставить (ну те которые в профиль пвх ставят)
     
  7. Romazanius
    Регистрация:
    03.03.14
    Сообщения:
    2.632
    Благодарности:
    624

    Romazanius

    Живу здесь

    Romazanius

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.14
    Сообщения:
    2.632
    Благодарности:
    624
    Адрес:
    Саратов
    И ещё есть один нюанс
    под домом будет из двух колец полтарашек сделан погреб (он скорее для разводки воды, туда приходит труба городского водопровода)
    там надо обеспечить вентиляцию и приточку и вятжку
    может посоветуете схему какие посмотреть
    люк обозначен на рисунке синим квадратом с белым краном
     
  8. DrScorpion
    Регистрация:
    19.06.14
    Сообщения:
    1.661
    Благодарности:
    2.146

    DrScorpion

    Живу здесь

    DrScorpion

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.06.14
    Сообщения:
    1.661
    Благодарности:
    2.146
    Адрес:
    Пенза
    Помогите разобрать с Vent-Calc:flag:
    Пример:
    Естественная вентиляция для котельной.
    Канал такого вида:
    001.jpg 002.jpg 003.jpg 004.jpg
    Получается нужно сложить сопротивление отводов:
    005.jpg
    0.2*3=0,6
    и сопротивление всего участка
    006.jpg
    3,49+0,6=4,09
    Выходит сопротивление больше давления (4,09>3,95) и нужен большей диаметр воздуховода.
    Так ли это считает?
     
  9. Starscream
    Регистрация:
    19.05.18
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    10

    Starscream

    Живу здесь

    Starscream

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.05.18
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    10
    Схему из интернета взял. Спасибо за замечания, но вопрос был, не в этом.
    Повторюсь, можно ли делать вывод ветканала через перекрытие без вентиляционной шахты? Какие преимущества/недостатки такого подхода? Трудоемкость вроде бы меньше, но тем не менее похоже так редко делают. Я смотрел видео по вентиляции на ютубе, везде рассказывают про шахты из кирпича или газобетона, как их гильзовать и т. д.
     
  10. svg2000
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    22.018
    Благодарности:
    40.773

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    22.018
    Благодарности:
    40.773
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    @Starscream, может потому, что закупиться проходками от Vilpe много дороже нежели выложить шахту из кирпича? ;)
     
  11. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.850
    Благодарности:
    13.956

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.850
    Благодарности:
    13.956
    Адрес:
    Москва
    Дьявол в деталях. Если речь идёт о герметичном кессоне, где кроме кранов и двух кусков труб не будет ничего, то может быть не сделать там ничего вентиляционного будет не самым плохим решением (чтоб не заморозить зимой и не залить конденсатом жарко-влажным летом). Но если там будет погреб (я под погребом подразумеваю овощехранилище подземное со специфическим микроклиматом), то и вентилировать овощехранилище надо как овощехранилище. Проектировать, сорри, не буду - просто недосуг.
     
  12. Romazanius
    Регистрация:
    03.03.14
    Сообщения:
    2.632
    Благодарности:
    624

    Romazanius

    Живу здесь

    Romazanius

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.14
    Сообщения:
    2.632
    Благодарности:
    624
    Адрес:
    Саратов
    А банки с закруткой требуют спец вентиляции?
     
  13. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.793
    Благодарности:
    18.062

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.793
    Благодарности:
    18.062
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Банки с закруткой и с закаткой требуют сухости в погребе! А сухость обеспечивается тщательной гидроизоляцией, утеплением стенок/дна/потолка погреба и наличием вентиляции.
     
  14. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.850
    Благодарности:
    13.956

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.850
    Благодарности:
    13.956
    Адрес:
    Москва
    Видели ржавчину на банках консервных? Мне доводилось. И морозить их нельзя, как и воду. При этом на трубах водяных легко конденсат образуется, если летом много пара с уличным воздухом залетать будет. И это проблема для организации вентиляции - любого типа вентиляции для обеспечения ею любых помещений, климат в которых отличается (должен отличаться) от уличного...
     
  15. Romazanius
    Регистрация:
    03.03.14
    Сообщения:
    2.632
    Благодарности:
    624

    Romazanius

    Живу здесь

    Romazanius

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.14
    Сообщения:
    2.632
    Благодарности:
    624
    Адрес:
    Саратов
    Так и что делать, не делать вентиляцию а паро и гидроизолировать?
     
Статус темы:
Закрыта.