1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9

Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 5

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 18.10.19.

Статус темы:
Закрыта.
  1. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.784
    Благодарности:
    18.554

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.784
    Благодарности:
    18.554
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @ivanf09, это не "вставка jpeg", это сохранение скетчаповского вида в формате jpeg.
    Обратно он не преобразуется.
    Могу только присоединиться к комментариям @ivanf09
     
  2. Aleksandrbest
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    2.908
    Благодарности:
    341

    Aleksandrbest

    Начал долгострой...

    Aleksandrbest

    Начал долгострой...

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    2.908
    Благодарности:
    341
    Адрес:
    г. Орел
    В трассе нет ошибок? Расчеты похожи на правду?
     
  3. ivanf09
    Регистрация:
    12.09.19
    Сообщения:
    445
    Благодарности:
    138

    ivanf09

    Живу здесь

    ivanf09

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.19
    Сообщения:
    445
    Благодарности:
    138
    Адрес:
    г.Йошкар-Ола
    Более или менее реально.
     
  4. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.784
    Благодарности:
    18.554

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.784
    Благодарности:
    18.554
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Сложно по скетчаповскому рисунку сказать.
    Надо на планировки наносить. И/или "голую" аксонометрию рисовать (с указанием сечений и расходов по ним).
    Не верьте Смарткалку.
    Считайте в экселевских программах (я недавно выкладывал - в каких - URL="https://www.forumhouse.ru/posts/25137698/"]Как русский артэлектрик финский дом строил[/URL]).
     
  5. Aleksandrbest
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    2.908
    Благодарности:
    341

    Aleksandrbest

    Начал долгострой...

    Aleksandrbest

    Начал долгострой...

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    2.908
    Благодарности:
    341
    Адрес:
    г. Орел
    Я вроде постарался чтоб все понятно было, картинки с разных сторон...ладно, позже вложу на плане.
     
  6. ivanf09
    Регистрация:
    12.09.19
    Сообщения:
    445
    Благодарности:
    138

    ivanf09

    Живу здесь

    ivanf09

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.19
    Сообщения:
    445
    Благодарности:
    138
    Адрес:
    г.Йошкар-Ола
    Еще один вопрос не в теме: строим серверную, хочу установить на зимний период ПВУ electrolux EPBS-200 в режиме рециркуляции. Беру только наружный воздух, подогревается в дополнительном нагревателе 1,8 квт и гоняю воздух по кругу.
    1. С такой схемой я его не угроблю?
    2. Нужно ли обязательно выбрасывать воздух на улицу (не дадут разрешения пробивать отв.) или в коридор?
    3. Помещение будет чистое;
    4. Объем воздуха 100-150 м3/час (2,5 крата помещения);
    5. Есть ли другие варианты?
    6. Автоматика обязательно нужна? т. е. можно без автоматики?
    Заранее спасибо.
     

    Вложения:

  7. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.784
    Благодарности:
    18.554

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.784
    Благодарности:
    18.554
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @ivanf09, а из коридора - куда воздух денется?
    И еще:
    - серверная что, - с постоянным пребыванием людей?
    - мощность устанавливаемого оборудования - какая?
    ЗЫ: 3-й год успешно эксплуатируем "серверную" с суммарной установленой мощностью 480кВт.
     
  8. ivanf09
    Регистрация:
    12.09.19
    Сообщения:
    445
    Благодарности:
    138

    ivanf09

    Живу здесь

    ivanf09

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.19
    Сообщения:
    445
    Благодарности:
    138
    Адрес:
    г.Йошкар-Ола
    Это стандартная больница 7-этажка, там 150 м3 - капля в море (будет уходить в другое крыло)
    Нет
    Они мне всегда дают задание через задницу, надеясь на мою интуицию, скорее всего будет 2 стойки, сколько квт - без понятия, в понедельник буду пытать их т. к. мне должны выдать 3 счета для аукциона.
     
  9. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.784
    Благодарности:
    18.554

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.784
    Благодарности:
    18.554
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @ivanf09, надо выяснять установленую мощность = определять тепловыделения. И от этого определять производительность установки. И, возможно, что обычного приточного вентилятора будет достаточно.
    Если в коридорах нет вытяжек (а еще хуже - подпор воздуха, что тоже бывает), то выхлоп в коридор от Электролюкса ни к чему хорошему (в часности, - для целостности блока рекуператора) не приведет.
    И еще, - какая-бы захудалая больница не была, и каким-бы чистым не было помещение серверной, выхлоп воздуха из обслуживаемого технического помещения, напичканного электрооборудованием, - "крайне не приветствуется"! Любое возгорание в серверной, и больница может превратиться в большой морг (а в худшем случае - в крематорий)!
     
  10. ivanf09
    Регистрация:
    12.09.19
    Сообщения:
    445
    Благодарности:
    138

    ivanf09

    Живу здесь

    ivanf09

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.19
    Сообщения:
    445
    Благодарности:
    138
    Адрес:
    г.Йошкар-Ола
    Я бы с удовольствием без проблем рассчитал ПУ, но у нас система теплоснабжения не работает уже много лет (наверно худые сети)
    Значит выход - только на улицу. У меня еще есть чердак - туда можно, там стоит все вентиляционное оборудование и лифтовые?
     
  11. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.655
    Благодарности:
    1.816

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.655
    Благодарности:
    1.816
    Когда-то делали серверные и в нормативах нашли такую фразу, смысл которой сводился к тому что если серверная постоянно не обслуживаемая персоналом то в качестве приточного воздуха допускается использовать воздух из помещений.
    По крайней мере в офисных помещениях такое проходило на "ура". Ставили только фильтр и все

    Но это только что касается воздухообмена в серверной.
    И то если у Вас удаление теплоизбытков будет проводиться отдельными системами (кондиционирование с резервом, фрикулинг и т. д.)
    Главное чтобы не использовался вариант когда тепло удаляется вентиляцией. В этом случае такое не прокатит.

    Удаление воздуха делали на улицу
     
  12. ivanf09
    Регистрация:
    12.09.19
    Сообщения:
    445
    Благодарности:
    138

    ivanf09

    Живу здесь

    ivanf09

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.19
    Сообщения:
    445
    Благодарности:
    138
    Адрес:
    г.Йошкар-Ола
    Тогда мне рискнуть поставить решетку с фильтром в стене для забора воздуха с коридора (на зиму). Я шефам говорю, что по любому нужно купить для удаления теплоизбытков сплит-систему для летнего периода, на что они говорят "Купим летом". Я их не могу убедить, что все делается в процессе строительства, а не тогда когда там все будет блестеть.
    Они надумали делать серверную в средине корпуса (фреонопровод нужно тянуть в сторону востока на 9 м, в сторону запада на 15м). Ну сейчас вроде производятся сплитки до 10м. С резервом - значит я им забью 2 сплита согл. тепловыделений.
     
  13. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.784
    Благодарности:
    18.554

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.784
    Благодарности:
    18.554
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Все зависит от величины теплоизбытков.
    На работе у меня, одна из серверных (именно серверная) обслуживается приточкой без нагревателя. И этого вполне достаточно зимой.

    На чердак - не стоит. Проще и надежнее будет - завести выхлоп в одну из вытяжных вентшахт.
     
  14. ivanf09
    Регистрация:
    12.09.19
    Сообщения:
    445
    Благодарности:
    138

    ivanf09

    Живу здесь

    ivanf09

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.19
    Сообщения:
    445
    Благодарности:
    138
    Адрес:
    г.Йошкар-Ола
    Ну вытяжную вентшахту поблизости я наверно найду.
    Вопрос - стоит ли мне заказывать электролюкс или про него вообще забыть?
    Что будет лучше для аппаратуры серверной ПВУ или решетка (на зиму)?
     
  15. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.655
    Благодарности:
    1.816

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.655
    Благодарности:
    1.816
    Повторяюсь.
    Этот вариант проходил при условии того что в серверной стояли два кондиционера работающие попеременно. Для них был шкаф включения резерва, а если один блок не справляется так он подключал в работу и резервный.
    К этому добавьте то что в серверной влажность должна быть не ниже чем 50-55% это норма. А это уже предусматривает систему воздуховодов чтобы не дай бог куда капля воды не попала. камера смешения и только после нее воздух может поступать в помещение.

    А по-хорошему, если серверная большая то вообще прецизионники надо ставить ..

    Ну если не хотят бытовую серию так Вы им или из дорогих (МЕ, МН, Дайкин и т. д. у них допуск по длине трассы до 25 м) предлагайте. А еще лучше и правильнее полупром или пром. Пусть репу почешут ...

    Окончательно решите и подтвердите у Заказчика схему а дальше принимайте решение.

    Что касается Электролюкса.

    не гонитесь за дешевизной. смотрите на его "морду лица". Здесь недавно столкнулся с натуральнейшим браком. ПВУ сделана в Прибалтике. Как на коробке написало: "Для стран бывшего Советского союза, Украины, России, Молдавии"
    Началось с того что рекуператоров пробит по всем направлениям.

    Так что проверяйте и уточняйте при заказе откуда это произведение ...
     
Статус темы:
Закрыта.